Dodaj do ulubionych

Piec elektryczny AEG na 230 volt?

28.10.07, 23:49
Witam
Zakupilam ostatnio piec elektryczny firmy AEG. Jak sie okazalo po rozpakowaniu
jest on na 230 Volt a nie na 400 Volt. Myslalam ze piece eletryczne sa tylko
na 400 Volt. I teraz nie mam problem czy ten piec bedzie w calosci dzialal na
230 Volt, czy bede wszystkie 4 plyty mogly chodzic rownoczesie z piekarnikiem?
Czy musze go przerobic na 400 Volt? dziekuje za kazda odpowiedz. Pozdrawiam
Edytor zaawansowany
  • angelikaml 29.10.07, 00:03
    Zapomnialam dodac ze w scianie mam gniazdko na sile a obok na 230 Volt.
  • Gość: Znam prawo Ohma. IP: 212.160.172.* 29.10.07, 09:57
    Przeciez w połowie nie zadziała, tylko z powodu że jest na 230V.
    Prawdopodobnie kuchnia jest zasilana siłą, czyli trójafazowo. Pewnie
    ma przewód pięcio żyłowy do podłączenia. Podane jest napiecie 230V,
    bo takie jest miedzy przewodem fazowym, a zerowym, natomiast między
    przewodami fazowymi jest około 400V. Grzałki są normalne na 230V i
    takie napiecie jest wymagane, ale żeby nie obciążać instalacji
    jednofazowej poniewaz musiałby być przy dużym poborze prądu
    zastowany przewód o dużym przekroju poprzecznym, to zastosowano
    rozwiązanie do podłączenia trójfazowego w celu zastosowania kabla o
    mniejszym przekroju żył i mniejszych zabezpieczeniach na każdą z
    faz. To jest standardowe rozwiązanie, bo zasilane kuchni 400V żadko
    jest stosowane.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka