Jaki bezpiecznik do kuchni?

IP: *.piasta.pl 14.11.05, 13:11
Robie kapitalny remont mieszkania włącznie z wymianą instalacji elektrycznej.
Mam watpliwosci odnośnie mocy bezpiecznika do kuchni, elektryk twierdzi ze
wystarczy 16A. W kuchni bedzie dosyc duży pobór mocy: piekarnik elektryczny
ok. 3KW, zmywarka2KW, mikrofala 1KW. Jeżeli ktos sie zna na tych sprawach
proszę o podpowiedź
Edytor zaawansowany
  • totutotu 14.11.05, 14:37
    Suma mocy odbiorów, które podałeś wynosi 6 kW. Jeżeli masz zasilanie
    jednofazowe i jednocześnie włączysz te 3 urządzenia to w instalacji zasilającej
    popłynie prąd ok. 26 A (6000 W : 230 V). To oznacza, że minimalna wartość prądu
    znamionowego bezpiecznika powinna wynosić 25 A (przy założeniu, że mikrofala
    nie będzie pracowała pełną mocą przez cały czas). Takim bezpiecznikiem
    prawdopodobnie zabezpieczone jest całe mieszkanie (bezpiecznik
    przedlicznikowy), a więc nie uzyskasz selektywności zabezpieczeń - w przypadku
    zwarcia mogą przepalić się oba równocześnie.
    U siebie w domu mam piekarnik elektryczny i używam czajnika elektrycznego o
    mocy 1 kW a bezpiecznik 16 A lub wyłącznik nadmiarowo-prądowy nigdy nie
    zadziałał bo czajnik był włączany tylko na krótki czas.
  • konrado80 14.11.05, 23:09
    projektując instalację w nowych mieszkaniach, kuchenka ma swój obwód, zmywarka
    ma swój obwód i pozostałe gniazda w kuchni też swój oddzielny obwód
    zabezpieczenia są 16A
    --
    Jesień to bardzo brutalna pora roku - każdy może dostać z liści

    4626805
  • Gość: robert IP: *.piasta.pl 15.11.05, 08:14
    Dzieki za informacje. BĘDĘ musiał chyba poszukac innego elektryka, poniewaz ten
    mówił o jednym obwodzie na calą kuchnie.
  • Gość: Janek IP: *.jmdi.pl 15.11.05, 10:03
    Dwa obwody w kuchni spokojnie wystarczą jeden na kuchenkę a drugi na resztę
    urządzeń (oczywiście oświetlenie osobno). Ważne żeby przewody były o przekroju
    2,5 od samej tablicy bezpiecznikowej. Na gniazdka nie daje się bezpieczników
    więcej jak 16 A bo większość gniazdek jest do takich obciążeń przystosowanych i
    przy większym prądzie mogłyby się zacząć smażyć (przewody również).
    Pozdrawiam
  • essi9735 04.10.16, 18:52
    Zależy od kabli jakie masz położone
    maksimum normalnie
    1.5mm2 - 14A - 10A
    2.5mm2 - 20A - 16A
    4.0mm2 - 32A - 25A
    6.0mm2 - 43A - 32A
    10mm2 - 63A - 43A
    16mm2 - 75A - 63A
    25mm2 - 100A - 75A
  • matematyczka72 30.07.18, 00:09
    bezpieczniki mocy i tego typu produkty kupowałam w sklepie Dla Elektryków. Polecam tam się podpytać, mi pomogli wszystko dobrać, bo jestem naprawdę zielona w tych sprawach.
  • mofita 13.05.19, 15:57
    Sprawdź w sklepie Hurtownia Elektryczna Domus. Myślę, że tam znajdziesz odpowiednie akcesoria i urządzenia elektryczne, a także fachową poradę.
  • marekkat 15.05.19, 20:04
    E tam. Elektryk to sobie może gadać. Bo on i tak jak coś wystrzeli w kosmos to już go tam nie będzie. A co najwyżej to się po niego zadzwoni co by ratował i znowu hajs zgarnął. Kup coś mocniejszego. Poszperaj po sklepach. Zobacz tutaj: www.asaj.pl/zegary-programatory-czasowe,c66, jak i poszperaj też po innych miejscach. Miej swój rozum ;)