  • mam pytanko do fachowców, jaki jest najlepszy sposób łączenia kabli
    elektrycznych w puszkach, na szybkozłączki czy skręcanie kabli?

    Mój fachowiec mówi że lepiej skręcać a szybkozłaczki to g.
    co o tym sądzicie.
    • Gość: poll IP: *.crowley.pl 14.11.06, 15:23
      Jestem elektromonterem od prawie 10 lat i powiem szczerze że testowałem różne
      wynalazki np kostki wago itp. ale najlepszym sposobem jest skręcanie
      kombinerkami i izolowanie taśmą. Jest to napewniejszy sposób oczywiście jeżeli
      chodzi o cu bo przy al jest zupełnie odwrotnie (piszę bo czasami są przeróbki w
      blokach gdzie stosowano aluminium) przy skręcaniu łamie się lub kruszy.
      • Gość: cromwell IP: *.57.jawnet.pl 14.11.06, 17:46
        herezje wasc prawisz
        nie jestem elektrykiem
        ale czesto widze jak elektrycy z dluzszym stazem lacza przewody w puszkach
        przy pomocy kostek lub zaciskow
        "na ryja" mozna wg mnie polaczyc prowizorke
        ciekawe czy ubezpieczyciel wyplaci odszkodowanie w przypadku zwarcia i pozaru
        jezeli zobaczy takie laczenie przewodow

        pzdr.
        • Gość: ^v^ IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.11.06, 18:34
          jest duzo racji w tym, co pisze poll
          zaciski czy kostki mają bardzo często mniejszy przekrój niż kable ( i nie
          chodzi tu o opis na szybkozłączu czy kostce ), są wtedy najsłabszymi punktami
          całej instalacji elektrycznej, się przegrzewają, itd. Do czego to może
          doprowadzić, nie trudno sobie wyobrazić.
          Przy skręceniu dwóch kabli nie ma tego niebezpieczeństwa, ich przekrój nie jest
          mniejszy od przekroju kabli .
          Oczywiście warunkiem jet to, że takie połączenie jest wykonane fachowo, dobrze
          zabezpieczone, zaizolowane, itd.
    • zdecydowanie kostki wago. przede wszystkim łączenie w takiej kostce ma swój plus
      bo możesz szybko zmienić coś jak nie pasuje. Połaczenie w kostce jest spręzynowe
      i samo dociska tyle ile potrzeba. kilka lat robie już tak i nie było nigdy
      problemu z nimi, a zaczynałem na zachodzie.
      • Złączki Wago...,oryginalne.


        • Dokładnie Wago byłem ostatniow Holandii i robiłem remont instalacja łączona
          była na wago i nic się nie paliło a dom miał 18 lat
          • Gość: ^v^ IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.11.06, 23:08
            www.dawel.prx.pl/wago.htm
            takie idealne one nie są ( niestety )
            proszę popatrzeć jak 'duża' jest powierzchnia styku okrągłego kabla i dwóch
            płaskich blaszek stykowych
            nieraz ta powierzchnia styku jest mniejsza od przekroju kabla ( 1,5mm2, 2,5mm2,
            4mm2 ) co to znaczy zainteresowani wiedzą
            wyobraźmy sobie np. końcówkę kabla nie idealnie prostą ale lekko zakrzywioną
            + na tym styku dochodzi nieraz do iskrzenia ( niestety )
            • Gość: ? IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.11.06, 07:28
              chyba zapomnieliście że są też złączki na śrubki :-)


              a najsłabszym punktem instalacji mrbłyskawica to są chyba bezpieczniki ????
            • Gość: poll IP: *.crowley.pl 15.11.06, 07:37
              jeżeli chodzi o lutowanie to drobna przesada dobrze skręcone i zaizolowane
              przewody w puszkach leżą wieki (piszę tu o standardowych przekrojach czyli od
              1,0 do 4,0 mm) dodam że kostek wago czy zwykłych skręcanych na wkrętak używam
              przy łączeniu miedzi z aluminium. Ponadto w hurtowniach - a zaopatrywuję się w
              ok 6 widziałem kostki tylko do max 4 przewodów, a czasami zdarza się, że w
              puszcze mam nawet 10 przewodów 0 lub PE i wtedy jestem zmuszony robić mostki
              między kostkami. powstaje wtedy wielki kokon, którego w żaden sposób nie można
              poprawnie ułożyć w puszcze podtynkowej (70 lub 80).
              • Gość: mp IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 15.11.06, 09:59
                pozdrawiam
                Są złączki wago 8 i 10. ponadto pojawiły się złączki z zatrzaskiem do łączenia
                linki oraz drutu bardzo wygodne do 4 mm. Jednak jestem zwolennikiem łączenia na
                skrętkę joko najpewniejsze.
    • Gość: Piotr IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.11.06, 11:16
      Dyskusja bardzo ciekawa. Jako ciekawostkę powiem, że w moim domu zastosowałem
      rozwiązanie przywiezione zza wielkiej wody a będace połaczeniem skrętki i
      zacisku:
      www.hudsonfasteners.com/wire_nut/wn_buc_wire_twist.htm
      To sa plastikowe kapturki w których w środku jest stożkowa metalowa tulejka.
      Wkłada się w to dwa odizolowane kable i mocno nakreca kapturek. Kable sa
      skręcane i jednocześnie zaciskane w stozkowej tulei. Hameryka jest tak
      drutowana włącznie z instalacjami przemysłowymi, połaczenie pewne i łatwe.
      Łatwo też kable rozłączyć. Jesli ktos widział cos takiego w polskich sklepach
      to proszę o info, bo juz mi się zapasy kapturków kończą.
    • Gość: pobudowany IP: *.outsourcing.atman.pl 15.11.06, 16:12
      A mój fachowiec poskręcał przewody i polutował. Podziwiałem jego cierpliwość.
    • Złączki WAGO - są różne, trzeba dobrać do średnicy przewodów, obciążeń
      prądowych, temperatury pracy itp.
      Dobrze i czysto wykonane połączenia i nic złego się nie dzieje od kilku lat.
      W końcu po coś to wymyślono, przetestowano i stosuje się już wiele lat.
      więcej informacji: www.wago.pl

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.