Dodaj do ulubionych

Hydrofor i cisnienie wody

11.02.08, 19:51
Mieszkam w domku z lat '70. Hydrofor jest z lat '80. dziala super
juz tyle lat. Jest jeden problem. Nie mam cisnienia wody w kranach.
Jak zrobic by je zwiekszyc, ile amperow (?) powinno byc cisnienia w
hydroforze? Dodam ze mam jeszcze filtry odrdzewiajace wode ktore
musze miec ze wzgledu na jakos wody i nie da ich sie pominac ( i tak
jeden filtr nie dziala, tylko dwa by bylo wieksze cisnienie). Jak o
wszystko ustawic by bylo dobrze, by bylo cisnienie wody, szczegolnie
na pietrze podczas brania prysznica. Kiedy pompa sie wlancza i
hydrofor jest pelen to cisnienie wody jest powiedzmy ok, ale czym
dluzej biore wode i orpozniam hydrofor tym cisnienie w kranie sie
zmiejsza...........czasem nawet zanika i wtedy zaczynaja sie
kombinacje doprowadzajace do tego by pompa znowu sie wlaczyla,
hydrofor sie napelnil a wtedy znowu przez kilka minut jest
ciesnienie wody ok i mozna dokonczyc prysznic................no ale
tak nie da sie zyc. P O M O C Y !!!!
Edytor zaawansowany
  • Gość: cromwell IP: *.57.jawnet.pl 11.02.08, 20:01
    jezeli hydrofor dzialal bez zarzutu
    i konserwacji przez 20 lat
    powinien tak dalej dzialac

    spusc wode ze zbiornika
    wyczysc go
    wylidruj pompe
    wtlocz wode do pustego zbiornika
    tak zeby poziom byl w jego polowie
    mysle ze bedzie dobrze

    powodem zanikania cisnienia jest mala poduszka powietrzna

    pzdr.
  • 11.02.08, 20:39
    tzn ze zbiornik moze byc brudny, chodzi o ten syf co sie zbiera na
    dnie, cos podobnego do piasku ?
    co to znaczy wylidrowac pompe ?
    jak wtloczyc wode do pustego zbiornika - poprzez pompe ? jak ustawic
    by bylo tego polowe ? a jak uzupelnic cisnienie powietrza ?
    powodem zanikania jest mala poduszka powietrzna......dlaczego robi
    sie mala? czy co jakis czas trzeba spuszczac wode, napuszczac do
    polowy, uzupelniac cisnienie wody i wtedy jest ok? jak czesto to
    robic?
    poza tym hydrofor jest super i dziala bez zarzutu juz tyle lat, mial
    przeglad silnika w zeszlym roku, przy konserwacji pompy. Ogolnie
    uwazam ze stare maszyny sa lepsze od tych produkowanych teraz i
    hydrofory nie mam zamiaru zmianiac, chce tylko jak czlowiek brac
    prysznic :-)))
  • Gość: cromwell IP: *.48.jawnet.pl 11.02.08, 22:07
    tzn ze zbiornik moze byc brudny, chodzi o ten syf co sie zbiera na
    dnie, cos podobnego do piasku ?

    tak wlasnie
    mul i piasek wypelniaja komore hydroforu ograniczajac zapas wody


    co to znaczy wylidrowac pompe ?

    mysle ze masz pompe stopniowa typu S albo OS
    pompy maja komory uszczelniajace
    wypelniane sznurem lojowym lub grafitowym
    zaciskane nakretami
    wymiana sznura lub dociagniecie nakretki
    to lidrowanie;)

    jak wtloczyc wode do pustego zbiornika - poprzez pompe ? jak ustawic
    by bylo tego polowe ? a jak uzupelnic cisnienie powietrza ?


    oprozniamy zbiornik
    pozniej pompujemy wode
    latwo poznac stan napelnienia dotykajac reka
    plaszcz napelnionego zbiornika jest wyraznie chlodniejszy
    sprawdz wskazania manometru
    wystarczy ci ok 3 bar
    to mw bedzie polowa zbiornika


    powodem zanikania jest mala poduszka powietrzna......dlaczego robi
    sie mala? czy co jakis czas trzeba spuszczac wode, napuszczac do
    polowy, uzupelniac cisnienie wody i wtedy jest ok? jak czesto to
    robic?

    powietrze miesza sie z woda
    ubywa go przez nieszczelnosci
    dlatego trzeba go okresowo uzupelniac

    poza tym hydrofor jest super i dziala bez zarzutu juz tyle lat, mial
    przeglad silnika w zeszlym roku, przy konserwacji pompy. Ogolnie
    uwazam ze stare maszyny sa lepsze od tych produkowanych teraz i
    hydrofory nie mam zamiaru zmianiac, chce tylko jak czlowiek brac
    prysznic :-)))

    ja tez tak uwazam:)

    pzdr.
  • Gość: karenfeder IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.02.08, 22:22
    Bardzo dziekuje za odpowiedz i cierpliwosc :-))
    Pozdrawiam
  • 12.02.08, 07:52
    witam, sprawdz czy masz reduktor cisnienia za hydroforem. moze byc
    ze jest zle ustawiony lub wogole nie dziala. cisnienie w instalacji
    powinno wynosic okolo 2,5 - 3 atmosfery. jakie cisnienie pokazuje
    manometr na zbiorniku?
    sprawdz poziom wody w studni, moze byc ze studnia jest nie wydajna i
    hydrofor nie ma co pompowac, dlatego sie wylancza i spada cisnienie.
    sprawdz czy nie sa gdzies jakies zawory poprzykrencane, wyczysc
    filtry.
    sprawdz twardosc wody, jesli masz stare ocynkowane rury, to moze byc
    ze i przy zimnej wodzie bedzie sie osadzal kamien ktory zatyka rury.
    a w ostatecznosci wezwij fachowca zeby sprawdzil hydrofor. pozdr. tm
  • Gość: cromwell IP: *.57.jawnet.pl 12.02.08, 16:02
    z opisu wynika
    ze szwankuje rowniez wylacznik cisnieniowy

    wyczysc styki
    sprawdz progi zalaczania
    najlepiej podpinajac go do kompresora
    ale mozna regulowac wylacznik w ukladzie

    pamietaj

    zbyt wysokie cisnienie zalaczenia
    powoduje duze obciazenie silnika

    pzdr.
  • Gość: Grzegorz IP: *.free.aero2.net.pl 17.11.13, 23:31
    Problemem nie jest wyłącznik ciśnieniowy lub jego złe ustawienie tylko filtry.
    Mają one zdecydowanie za małą wydajność. Jeden filtr 10" ma wydajność maksymalną (tylko na początku używania 6 L/min) potem się zatykają. Należy zamontować odżelaziacz umożliwiający swobodne korzystanie z wody.
    Aby funkcjonował poprawnie hydrofor musi być wyposażony w zbiornik ocynkowany.

    PS Podczas prysznica zużywa się około 18 L wody na minutę.

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.