11.12.08, 16:13
Witam, jaka może być przyczyna, że kaloryfery grzeją tylko górną
połową.
Nawet jak odkręcę kaloryfer na max. (5) to momentalnie górna połowa
robi się ciepła, dolna zawsze jest zimna.
Odpowietrzanie nic nie pomaga, ciśnienie też nie spadło.
Kaloryfery są płytowe, mają 13 lat.
--
To by było na tyle.
Edytor zaawansowany
  • 11.12.08, 17:00
    Pytanie gdzie są te kaloryfery? w mieszkaniu, domu, na parterze domu czy piętrze?
  • Gość: zoneo IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.12.08, 21:17
    Kaloryfery są na I pietrze domu, kotłownia w piwnicy.
  • 11.12.08, 18:38
    czy instalaca byla plukana z osadu?

    pzdr.
  • Gość: zoneo IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.12.08, 21:19
    Instalacja nie była płukana, nawet nie wiem jak się za to zabrać ...
    Chociaż może przy wymianie pieca (2 lata temu), sam nie wiem.
    Jak takie płukanie przeprowadzić ;)?
  • 12.12.08, 09:53
    Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest jak juz wspomniał
    'cromwell1'zanieczyszczony układ i pompa ktora jest zapchana i 'nie wyrabia',
    sprawdz to przez przykręcenie zaworow do połowy na parterze tylko nie
    termostatów ale tych 'drugich' jezeli to nie pomoże to wymiana pompy połaczona z
    płukaniem
  • Gość: zon IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.12.08, 10:14
    na parterze mam podłogówke, wiec przykrecenie raczej nic nie da.
  • 12.12.08, 10:44
    no to prawdopodobnie 'niewydalajaca' zanieczyszczona pompa, no chyba ze ja
    wymienialeś nie dalej jak 5 lat temu?
  • Gość: ? IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.12.08, 10:45
    A robiłes jakie prace przy instalacji co? Te kaloryfery od nowosci
    tak słabo grzeja, czy nagle im sie coś przytkało?
  • Gość: zoneo IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.12.08, 13:34
    Pompa ma własnie ok 5 lat.
    Kaloryfery wczesniej grzały dobrze.
    W tamtym roku zaczeły grzać słabiej, a we tym to już tylko górna
    połowa grzeje.
    Dwa lata temu po wietrzeniu, czasami było i 14 st., kaloryfer
    nagrzał mi pom. do 19 st. w ok. 20 min.
    Teraz to trwa nawet 1,5 h
  • Gość: cromwell IP: 94.246.142.* 12.12.08, 15:14
    zacznij od rzeczy najprostszej
    wyczysc filter na pompie;)

    pzdr.
  • Gość: pavel IP: 195.136.36.* 17.12.08, 16:02
    wszystkie kaloryfery tak grzeją? Czy tylko niektóre? Bo jeśłi część
    grzeje normalnie a część do połowy to może być wina źle ustawionej
    kryzy.
  • Gość: Ania IP: *.acn.waw.pl 17.12.08, 16:22
    zagldasz czasem na www.forumbudowlane.pl/viewforum.php?
    f=61&sid=fdf69ea157007efc2b61b09c0575fcff
    osobiśe polecam to forum
  • 18.12.08, 11:08
    Mam pytanie rowniez o kaloryfery w mieszkaniu- strasznie halasuja -
    slychac szum przeplywajacej wody, co mozna zrobic? czy to wina zle
    ustawionych pokretel (tych przy kaloryferze, nie termostatow?) tam
    jest taka 7 stopniowa skala- na ktroej cyferce powinno byc
    ustawione? ktos mi kiedys powiedzial ze na 2
  • Gość: Kufal IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.12.08, 12:48
    Niektóre zawory maja tarczę (pokrętło) do ustawiania przepływu wody.
    Największa wartość (Danfoss oznacza ją jako N) słuzy do
    przepłukiwania kaloryfera. Projektant instalacji powinien okreslic
    jaki powinien byc przepływ wody czyli jakie ustawienie tego zaworu.
    Zwykle tego nie robia. Zmniejszenie nastawy sprawi,że szum badzie
    mniejszy ale kaloryfer będzie słabiej grzał. Dlatego nie mozna
    powiedzieć że "musi byc na 2". Zmiana nastawy na jednym grzejniku
    moze wpłynąc na pracę innych. Np otwierając na maksa grzejnik
    najbliżej kotła sprawimy, że mniej wody popłynie na grzejnik
    najbardziej oddalony (większośc wody przepłynie przez ten
    najbliższy). Przy układach z pompą ma to mniejsze znaczenie, ale
    przy ukladach grawitacyjnych może sprawić, że najdalej zamontowany
    grzejnik będzie zimny.
  • 18.12.08, 14:02
    a jak sprawdzic czy uklad ma pompe? mam kociol buderusa ogrzewanie i
    ciepla woda, regulatory danfossa a grzejniki nie wiem jakie.
    cos czuje ze dizsiaj bede musial to metoda prob i bledo ustawic ale
    dzieki za wskazowke- rzeczywiscie jest tam cos takiego jak N
  • Gość: ... IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.12.08, 08:46
    > a jak sprawdzic czy uklad ma pompe? mam kociol buderusa
    Na 99% masz pompę. Pompa jest wewnątrz kotla, nie widac jej.
  • Gość: pawel IP: *.NTT.CO.TH 26.12.08, 03:29
    Kaloryfer grzejacy tylko u gory to klasyczny objaw braku przeplywu
    przez grzejnik.
    Przyczyna moze byc zamkniety zawor na odplywie lub zatkany przekroj
    rurki powrotu (np osadem) lub inny element ukladu powrotu wody.
    Rozwiazanie nasuwa sie same:
    otworzyc zawor albo
    przeplukac grzejnik po zdemontowaniu albo
    sprawdzic po kolei i udroznic elementy na powrocie albo
    przeplukac cala instalacje