  • Witam, jaka może być przyczyna, że kaloryfery grzeją tylko górną
    połową.
    Nawet jak odkręcę kaloryfer na max. (5) to momentalnie górna połowa
    robi się ciepła, dolna zawsze jest zimna.
    Odpowietrzanie nic nie pomaga, ciśnienie też nie spadło.
    Kaloryfery są płytowe, mają 13 lat.
    --
    To by było na tyle.
    • 11.12.08, 17:00 Odpowiedz
      Pytanie gdzie są te kaloryfery? w mieszkaniu, domu, na parterze domu czy piętrze?
    • 11.12.08, 18:38 Odpowiedz
      czy instalaca byla plukana z osadu?

      pzdr.
      • IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl

        Gość: zoneo 11.12.08, 21:19 Odpowiedz
        Instalacja nie była płukana, nawet nie wiem jak się za to zabrać ...
        Chociaż może przy wymianie pieca (2 lata temu), sam nie wiem.
        Jak takie płukanie przeprowadzić ;)?
    • 12.12.08, 09:53 Odpowiedz
      Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest jak juz wspomniał
      'cromwell1'zanieczyszczony układ i pompa ktora jest zapchana i 'nie wyrabia',
      sprawdz to przez przykręcenie zaworow do połowy na parterze tylko nie
      termostatów ale tych 'drugich' jezeli to nie pomoże to wymiana pompy połaczona z
      płukaniem
      • IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl

        Gość: zon 12.12.08, 10:14 Odpowiedz
        na parterze mam podłogówke, wiec przykrecenie raczej nic nie da.
        • 12.12.08, 10:44 Odpowiedz
          no to prawdopodobnie 'niewydalajaca' zanieczyszczona pompa, no chyba ze ja
          wymienialeś nie dalej jak 5 lat temu?
        • IP: *.internetdsl.tpnet.pl

          Gość: ? 12.12.08, 10:45 Odpowiedz
          A robiłes jakie prace przy instalacji co? Te kaloryfery od nowosci
          tak słabo grzeja, czy nagle im sie coś przytkało?
          • IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl

            Gość: zoneo 12.12.08, 13:34 Odpowiedz
            Pompa ma własnie ok 5 lat.
            Kaloryfery wczesniej grzały dobrze.
            W tamtym roku zaczeły grzać słabiej, a we tym to już tylko górna
            połowa grzeje.
            Dwa lata temu po wietrzeniu, czasami było i 14 st., kaloryfer
            nagrzał mi pom. do 19 st. w ok. 20 min.
            Teraz to trwa nawet 1,5 h
    • IP: 195.136.36.*

      Gość: pavel 17.12.08, 16:02 Odpowiedz
      wszystkie kaloryfery tak grzeją? Czy tylko niektóre? Bo jeśłi część
      grzeje normalnie a część do połowy to może być wina źle ustawionej
      kryzy.
    • IP: *.acn.waw.pl

      Gość: Ania 17.12.08, 16:22 Odpowiedz
      zagldasz czasem na www.forumbudowlane.pl/viewforum.php?
      f=61&sid=fdf69ea157007efc2b61b09c0575fcff
      osobiśe polecam to forum
      • 18.12.08, 11:08 Odpowiedz
        Mam pytanie rowniez o kaloryfery w mieszkaniu- strasznie halasuja -
        slychac szum przeplywajacej wody, co mozna zrobic? czy to wina zle
        ustawionych pokretel (tych przy kaloryferze, nie termostatow?) tam
        jest taka 7 stopniowa skala- na ktroej cyferce powinno byc
        ustawione? ktos mi kiedys powiedzial ze na 2
        • IP: *.internetdsl.tpnet.pl

          Gość: Kufal 18.12.08, 12:48 Odpowiedz
          Niektóre zawory maja tarczę (pokrętło) do ustawiania przepływu wody.
          Największa wartość (Danfoss oznacza ją jako N) słuzy do
          przepłukiwania kaloryfera. Projektant instalacji powinien okreslic
          jaki powinien byc przepływ wody czyli jakie ustawienie tego zaworu.
          Zwykle tego nie robia. Zmniejszenie nastawy sprawi,że szum badzie
          mniejszy ale kaloryfer będzie słabiej grzał. Dlatego nie mozna
          powiedzieć że "musi byc na 2". Zmiana nastawy na jednym grzejniku
          moze wpłynąc na pracę innych. Np otwierając na maksa grzejnik
          najbliżej kotła sprawimy, że mniej wody popłynie na grzejnik
          najbardziej oddalony (większośc wody przepłynie przez ten
          najbliższy). Przy układach z pompą ma to mniejsze znaczenie, ale
          przy ukladach grawitacyjnych może sprawić, że najdalej zamontowany
          grzejnik będzie zimny.
          • 18.12.08, 14:02 Odpowiedz
            a jak sprawdzic czy uklad ma pompe? mam kociol buderusa ogrzewanie i
            ciepla woda, regulatory danfossa a grzejniki nie wiem jakie.
            cos czuje ze dizsiaj bede musial to metoda prob i bledo ustawic ale
            dzieki za wskazowke- rzeczywiscie jest tam cos takiego jak N
            • IP: *.internetdsl.tpnet.pl

              Gość: ... 19.12.08, 08:46 Odpowiedz
              > a jak sprawdzic czy uklad ma pompe? mam kociol buderusa
              Na 99% masz pompę. Pompa jest wewnątrz kotla, nie widac jej.
              • IP: *.NTT.CO.TH

                Gość: pawel 26.12.08, 03:29 Odpowiedz
                Kaloryfer grzejacy tylko u gory to klasyczny objaw braku przeplywu
                przez grzejnik.
                Przyczyna moze byc zamkniety zawor na odplywie lub zatkany przekroj
                rurki powrotu (np osadem) lub inny element ukladu powrotu wody.
                Rozwiazanie nasuwa sie same:
                otworzyc zawor albo
                przeplukac grzejnik po zdemontowaniu albo
                sprawdzic po kolei i udroznic elementy na powrocie albo
                przeplukac cala instalacje