  • Witam, jaka może być przyczyna, że kaloryfery grzeją tylko górną
    połową.
    Nawet jak odkręcę kaloryfer na max. (5) to momentalnie górna połowa
    robi się ciepła, dolna zawsze jest zimna.
    Odpowietrzanie nic nie pomaga, ciśnienie też nie spadło.
    Kaloryfery są płytowe, mają 13 lat.
    --
    To by było na tyle.
    • Pytanie gdzie są te kaloryfery? w mieszkaniu, domu, na parterze domu czy piętrze?
    • czy instalaca byla plukana z osadu?

      pzdr.
      • Gość: zoneo IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.12.08, 21:19
        Instalacja nie była płukana, nawet nie wiem jak się za to zabrać ...
        Chociaż może przy wymianie pieca (2 lata temu), sam nie wiem.
        Jak takie płukanie przeprowadzić ;)?
    • Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest jak juz wspomniał
      'cromwell1'zanieczyszczony układ i pompa ktora jest zapchana i 'nie wyrabia',
      sprawdz to przez przykręcenie zaworow do połowy na parterze tylko nie
      termostatów ale tych 'drugich' jezeli to nie pomoże to wymiana pompy połaczona z
      płukaniem
    • Gość: pavel IP: 195.136.36.* 17.12.08, 16:02
      wszystkie kaloryfery tak grzeją? Czy tylko niektóre? Bo jeśłi część
      grzeje normalnie a część do połowy to może być wina źle ustawionej
      kryzy.
    • Gość: Ania IP: *.acn.waw.pl 17.12.08, 16:22
      zagldasz czasem na www.forumbudowlane.pl/viewforum.php?
      f=61&sid=fdf69ea157007efc2b61b09c0575fcff
      osobiśe polecam to forum
      • Mam pytanie rowniez o kaloryfery w mieszkaniu- strasznie halasuja -
        slychac szum przeplywajacej wody, co mozna zrobic? czy to wina zle
        ustawionych pokretel (tych przy kaloryferze, nie termostatow?) tam
        jest taka 7 stopniowa skala- na ktroej cyferce powinno byc
        ustawione? ktos mi kiedys powiedzial ze na 2
        • Gość: Kufal IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.12.08, 12:48
          Niektóre zawory maja tarczę (pokrętło) do ustawiania przepływu wody.
          Największa wartość (Danfoss oznacza ją jako N) słuzy do
          przepłukiwania kaloryfera. Projektant instalacji powinien okreslic
          jaki powinien byc przepływ wody czyli jakie ustawienie tego zaworu.
          Zwykle tego nie robia. Zmniejszenie nastawy sprawi,że szum badzie
          mniejszy ale kaloryfer będzie słabiej grzał. Dlatego nie mozna
          powiedzieć że "musi byc na 2". Zmiana nastawy na jednym grzejniku
          moze wpłynąc na pracę innych. Np otwierając na maksa grzejnik
          najbliżej kotła sprawimy, że mniej wody popłynie na grzejnik
          najbardziej oddalony (większośc wody przepłynie przez ten
          najbliższy). Przy układach z pompą ma to mniejsze znaczenie, ale
          przy ukladach grawitacyjnych może sprawić, że najdalej zamontowany
          grzejnik będzie zimny.
          • a jak sprawdzic czy uklad ma pompe? mam kociol buderusa ogrzewanie i
            ciepla woda, regulatory danfossa a grzejniki nie wiem jakie.
            cos czuje ze dizsiaj bede musial to metoda prob i bledo ustawic ale
            dzieki za wskazowke- rzeczywiscie jest tam cos takiego jak N
            • Gość: ... IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.12.08, 08:46
              > a jak sprawdzic czy uklad ma pompe? mam kociol buderusa
              Na 99% masz pompę. Pompa jest wewnątrz kotla, nie widac jej.
              • Gość: pawel IP: *.NTT.CO.TH 26.12.08, 03:29
                Kaloryfer grzejacy tylko u gory to klasyczny objaw braku przeplywu
                przez grzejnik.
                Przyczyna moze byc zamkniety zawor na odplywie lub zatkany przekroj
                rurki powrotu (np osadem) lub inny element ukladu powrotu wody.
                Rozwiazanie nasuwa sie same:
                otworzyc zawor albo
                przeplukac grzejnik po zdemontowaniu albo
                sprawdzic po kolei i udroznic elementy na powrocie albo
                przeplukac cala instalacje

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Okazje.info.pl

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.