mamahuhu 06.03.08, 11:10 niedaleko mojej działki przebiega linia 110KW. Czy ktoś z Was orientuje się jaka jest strefa ochronna tej linii? Kiedys było (chyba) 15 czy 17m od osi linii Odpowiedz Link Zgłoś czytaj wygodnie posty
Gość: buc Re: linia wysokiego napięcia - strefa ochronna IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.03.08, 17:39 110 kV ma strefe 30m (po 15m na każdą strone), 220 kV ma 60m strefe. ale niech sie jakiś elektryk wypowie. Odpowiedz Link Zgłoś
Gość: elekryk Re: linia wysokiego napięcia - strefa ochronna IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.03.08, 17:29 kiedys były normy, dziś nie obowiązujące, ale dla informacji: "Linie 110kV są źródłami pola elektromagnetycznego mogącego powodować przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych. Największa wartość natężenia pola elektrycznego jaka może wystąpić pod linią lub w jej pobliżu nie przekracza tutaj 3 kV/m. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985r, granica strefy, w obrębie której nie dopuszcza się do stałego przebywania ludzi wynosi 14m. od osi linii (mierząc na poziomie 1.8m. npt. lub 1,6m od krawędzi balkonu, tarasu, dachu albo ściany budynku mieszkalnego). Największa wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może wystąpić pod linią 220 kV lub w jej pobliżu nie przekracza 6 kV/m. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985r, granica strefy, w obrębie której nie dopuszcza się do stałego przebywania ludzi wynosi 26m. od osi linii." źródło: zewt Odpowiedz Link Zgłoś