linia wysokiego napięcia - strefa ochronna

06.03.08, 11:10
niedaleko mojej działki przebiega linia 110KW. Czy ktoś z Was orientuje się
jaka jest strefa ochronna tej linii? Kiedys było (chyba) 15 czy 17m od osi linii
    • Gość: buc Re: linia wysokiego napięcia - strefa ochronna IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.03.08, 17:39
      110 kV ma strefe 30m (po 15m na każdą strone), 220 kV ma 60m strefe.
      ale niech sie jakiś elektryk wypowie.
      • Gość: elekryk Re: linia wysokiego napięcia - strefa ochronna IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.03.08, 17:29
        kiedys były normy, dziś nie obowiązujące, ale dla informacji:

        "Linie 110kV są źródłami pola elektromagnetycznego mogącego powodować
        przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych. Największa
        wartość natężenia pola elektrycznego jaka może wystąpić pod linią lub w jej
        pobliżu nie przekracza tutaj 3 kV/m. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Górnictwa i
        Energetyki z dnia 28 stycznia 1985r, granica strefy, w obrębie której nie
        dopuszcza się do stałego przebywania ludzi wynosi 14m. od osi linii (mierząc na
        poziomie 1.8m. npt. lub 1,6m od krawędzi balkonu, tarasu, dachu albo ściany
        budynku mieszkalnego).

        Największa wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może wystąpić pod linią
        220 kV lub w jej pobliżu nie przekracza 6 kV/m. Zgodnie z zarządzeniem Ministra
        Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985r, granica strefy, w obrębie
        której nie dopuszcza się do stałego przebywania ludzi wynosi 26m. od osi linii."

        źródło: zewt
Pełna wersja