___Włącznik schodowy - coś chyba nie tak :(

12.12.10, 12:25
Witam! Jestem laikiem z elektryki, ale postanowiłem podłączyć włącznik schodowy (raczej 2 włączniki - góra i dół - jeden załącza a drugi wyłącza światło, którego źródłem jest pojedynczy halogen z żarówką diodową na 220V). Wszystko zrobiłem zgodnie z poznanymi schematami takiego podłączenia i włączanie-wyłączanie góra-dół działa idealnie. Natomiast po całkowitym wyłączeniu halogen niestety świeci ale baaardzo słabiutkim światłem, tak jakby jakieś niewielkie napięcie ciągle do niego dochodziło:( W każdym włączniku są podłączone 3 kable z przewodu, natomiast do halogenu dwa, opróćż żółto-zielonego. CO JEST NIE TAK???
    • Gość: przemo Re: ___Włącznik schodowy - coś chyba nie tak :( IP: 178.73.51.* 12.12.10, 18:23
      jak świeci bardzo słabiutkim światłem a się naczytałeś schematów to co za przyczyna? Dałeś ciała z podłączeniem a teraz jak chciałeś na elektryku zaoszczędzić to jeszcze raz schemacik do łapki - metoda prób i błędów do dzieła. Pomyliłeś kable jak nic.
    • Gość: xiunc Sprawdź. IP: *.stk.vectranet.pl 12.12.10, 18:27
      obrazki.elektroda.net/19_1249571710.jpg
      • sparta4mr Re: Sprawdź. 12.12.10, 19:05
        Właśnie wszystko podłączyłem wg takiego schematu - znajomy elektryk stwierdził że jest to wina "słabego zera". Może bardziej wyjaśnię opisując moje podłączenie; mam takie włączniki: www.pasaz.v10.pl/lacznik-schodowy,p6747319.html i tak: do zacisków czerwonych podłączyłem przewody fazowe (brązowe) a do zacisków białych pozostałe przewody (niebieski i żółto-zielony) - i te 2 przewody zamienione są miejscami w jednym z włączników. Mimo to, po wyłączeniu obydwu włączników żarówka ciągle śiweci baaaardzo słabiutko :(
        • Gość: xxx Re: Sprawdź. IP: 80.50.131.* 13.12.10, 11:53
          A masz wyłacznik z neonówka??
          • sparta4mr Re: Sprawdź. 13.12.10, 13:55
            Tzn.??? Chodzi o wyłącznik z podświetleniem?? Obydwa takie są i świecą gdy są wyłączone.
            • Gość: xiunc Re: Sprawdź. IP: *.internetdsl.tpnet.pl 13.12.10, 14:14
              To już sobie odpowiedziałeś dlaczego ledy swiecą.
              • sparta4mr Re: Sprawdź. 13.12.10, 14:38
                Chyba podświetlenie we włącznikach ma spełniać taką rolę wtedy gdy są one wyłączone, więc co w tym nienormalnego że świecą??? We wszystkich innych włącznikach też się świecą gdy są wyłączone światła i wszystko działa idealnie.
                • Gość: xxx Re: Sprawdź. IP: 80.50.131.* 13.12.10, 14:55
                  Wyciągnij neonówkę z wyłącznika i sprawdź czy dalej świecą.
                  • sparta4mr Re: Sprawdź. 13.12.10, 20:18
                    No i po problemie, zrobiłem jak mi poradziłeś i zdemontowałem diodę podświetlającą z włącznika i wszystko już jest ok!!! A możesz/możecie mi wytłumaczyć dlaczego ta dioda powodowała ten problem??? :o
                    • Gość: xxx Re: Sprawdź. IP: 80.50.131.* 14.12.10, 08:40
                      Dioda jest wpięta w szereg ze źródłem i zamyka obwód, dla tradycyjnej żarówki nie ma to znaczenia (napięcie jest bardzo małe), ale nowoczesne źródła mogą się lekko świecić, mrugać.
                      • Gość: ds Re: Sprawdź. IP: *.dynamic.chello.pl 16.12.10, 22:21
                        Daj Boże żebyś był na forum, jak będę potrzebował pomocy. Taki doradca to skarb (komplet - rozwiązanie i wyjaśnienie). Miód!!
    • Gość: jarek Re: ___Włącznik schodowy - coś chyba nie tak :( IP: unknown 13.12.10, 18:50
      Nie polecam takich eksperymentów z prądem. Możesz puścić sobie niechcący chałupkę z dymem, i zrobisz sobie, abo komuś krzywdę tym prądem.
      Przy halogenie 220 V jednak powinien być ten żółto zielony, bo to przewód ochronny, no chyba że to halogen z plastiku. Poza tym, halogen z żarówką diodową to chyba już nie halogen??
      Powiedz, czy ty naprawdę masz taki problem, czy go sobie wymyśliłeś, żeby rzucić temat do dyskusji?
      Akurat elektryka to nie jest najlepszy wybór, jeśli chodzi o majsterkowanie.
      • sparta4mr Re: ___Włącznik schodowy - coś chyba nie tak :( 13.12.10, 20:21
        Nie wymyśliłem tego wątku "dla jaj", tym bardziej jako laik w elektryce nie wpadłbym raczej na taki pomysł. Oprawki halogenów mam metalowe i słyszałem oraz czytałem, że żółto-zielonego przewodu nie trzeba podłączać jeśli na oprawie nie ma odpowiedniej "podpinki" do tego przewodu. Po prostu podłączyłem dwa a ten zaizolowałem; dodam że wszystko działa idealnie.
        • Gość: jarek Re: ___Włącznik schodowy - coś chyba nie tak :( IP: unknown 14.12.10, 12:32
          No to super.

          Jeśli nie ma podpinki, to podpiąłeś jak fachowiec, ale nie wiem, czy pomyślałeś, że halogeny wychodzą z mody i pewnie za parę lat będziesz chciał założyć inną oprawę, a ona akurat będzie miała podpinkę, i wtedy będziesz miał problem z przewodem żółto zielonym. Pewnie ten kabel jest prowadzony pod tynkiem.

          Pozdrawiam
          • Gość: xxx Re: ___Włącznik schodowy - coś chyba nie tak :( IP: 80.50.131.* 14.12.10, 13:10
            Co do przewodu PE w oprawach to sprawa nie jest taka prosta. Moim skromnym zdaniem producenci nie powinni robić "podpinki" pod PE, przynajmniej do opraw pzeznaczonych do domów, mieszkań. Wyobraź sobie co się stanie jak przy podłaczeniu "złota rączka" zamieni przewód PE z fazowym i podejdzie do metalowego żyrandola sprawdzić dlaczego nie świeci :) Biorąc pod uwagę charakter użytkowania opraw w warunkach domowych nie panikowałbym z powodu braku PE, ryzyko porażenia jest praktycznie zerowe.
          • sparta4mr Re: ___Włącznik schodowy - coś chyba nie tak :( 14.12.10, 15:58
            Z przewodem żółto-zielonym problemu raczej nie będzie, jest spory zapas kabla, a wszystko jest schowane pod płyt G-K :)
            • Gość: jarek Re: ___Włącznik schodowy - coś chyba nie tak :( IP: unknown 14.12.10, 18:26
              No to z tego wychodzi że nie jesteś taki laik. Jednak powraca jakieś wewnętrzne odczucie, że temat rzuciłeś tak właśnie "dla jaj", jak większość zresztą na tym forum. Wyświadczysz mi przysługę, jeśli udowodnisz, że naprawdę miałeś taki problem jaki opisujesz.
Inne wątki na temat:
Pełna wersja