odpowietrzenie kanalizacji

20.09.04, 23:06
Administracja zabroniła mi założenia na końcówkę rury kanalizacyjnej napowietrzacza i pozostaje mi żyć z "kolumienką" rurą z pcv. Jaka jest minimalna średnica tej rury, minimalny przekrój takiego napowietrzenia (jestem ostatni przed dachem, 8 piętro, jeśli to ma jakieś znaczenie), czy mogę to puścić pod tynkiem?
    • Gość: skalmen Re: odpowietrzenie kanalizacji IP: *.dolsat.pl / *.dolsat.pl 21.09.04, 14:21
      Minimalna fi32mm
      minimalny fi napowitrzacza 50mm
      możesz puścić pod tynkiem pod warunkiem że nie zmienisz średnicy obecnej rury.
      pozdr.hydraulik.
      • mitof Re: odpowietrzenie kanalizacji 21.09.04, 21:44
        Serdecznie dziękuję ,pozdrawiam, mitof