Dodaj do ulubionych

chudy beton pod ławami

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.01.06, 18:42
Proszę o poradę, jaki jest sens wykonywania tak zwanego chudziaka pod ławy
budynku.
W projekcie zauważyłem, że ławy mają szerokość 40 cm, a chudy beton ma
szerokość 60 cm,
Zastanawiam się, jaka rolę pełni chudy beton pod ławami, planowałem kopać
ręcznie pod ławy na ich szerokość i wylać je bez szalowania na łączną
wysokość chudego+właściwego betonu, jednym betonem B-20, lecz zastanawiam się
czy chudziak na 60 cm nie ma pełnić jakiejś roli przenoszenia np. obciążenia.
W przypadku konieczności wylewania chudziaka na większa szerokość niż ławy
właściwe będę zmuszony do zastosowania szalunków oraz zmuszony do podwójnego
wylewania ław, co wiąże się z kosztami podwójnego transportu betonu chudego
oraz właściwego na ławy. Czy może ktoś mi udzielić wyjaśnień jaką rolę pełni
chudziak. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Obserwuj wątek
    • Gość: ekipa Re: chudy beton pod ławami IP: *.chello.pl 07.01.06, 19:05
      Odpuść sobie . chudy beton ma za zadanie utwardzić grunt zabezpieczyć grunt
      gliniasty na wypadek deszczu . Jak masz dobry grunt nie gliniasty wylej sam
      beton B-20 bedzie ok . Jak budujesz na gruncie podmokłym ławę trzeba wzmocnić
      zbrojeniem ze stali zbrojeniowej żaden chdziak nie pomoże .
      • Gość: observator Re: chudy beton pod ławami IP: 82.146.246.* 07.01.06, 22:01
        Szanowna ekipo, nie takie jest zadanie "chudego betonu". Poczytaj sobie
        literaturę lub popytaj. Ponadto, jeśli piszesz o wylaniu fundamentów betonem B-
        20, to dopisz, że musi być to tzw. beton towarowy, czyli zakupiony w wytwórni.
        Żadna technologia bezpośrednia na budowie nie gwatarntuje betonu B-20, dlatego
        projektant nigdy nie projektuje takiej wytrzymałości dla elementów kiedy wie,
        że beton będzie "kręcony" na budowie. Pozdrawiam.
        • Gość: ekipa Re: chudy beton pod ławami IP: *.chello.pl 08.01.06, 09:16
          > Szanowna ekipo, nie takie jest zadanie "chudego betonu". Poczytaj sobie
          > literaturę lub popytaj.

          Żadna technologia bezpośrednia na budowie nie gwatarntuje betonu B-20, dlatego
          > projektant nigdy nie projektuje takiej wytrzymałości .

          Doc. dok. hab. Zapytany o role chudego betonu zgadza się z opinją że nie
          spełnia istotnej roli konstrukcyjnej budynku i służy jedynie jako podkład pod
          fundament.
          Zresztą sami na zdrowy rozum rozważcie 10-12 cm betonu B-7,5 to trochę tylko
          mocniejsze na ściskanie od suporexu można na to położyć folię izolacyjną ale
          na twardym gruncie też można położyć folię ..
          W Białymstoku miałem okazję zobaczyć jak tam robią fundamenty .
          Wykopany dół trochę szerszy u podstawy i w to leją beton . O żadnej ławie
          zbrojeniach nawet nie słyszeli . Sąsiad tak ma i nie zawaliło się
          To był koronny argument na zapytanie a gdzie tu jest ława fundamentowa .
          A dlaczego nie trzymają się projektu . Kto by tam patrzył na to My wiemy swoje
          Dwadzieścia lat tak tu buduję i nic się nie stało ( odp. majstra budowy )