Ocieplenie poddasza

IP: *.dip.t-dialin.net 17.11.02, 18:39
Mam poddasze nieuzytkowe. moj problem jest nastepujacy:
Jak wykonac ocieplenie ?
Niemam pojecia co z folia, ktora wlasciwie powinna sie znajdowac
pod latami a na krokwiach, dalej co z folia paroizolacyjna?
Czy lepiej styropian czy welna.I najwazniejszy punkt i problem
ze to wszysko BEZ DEMONTAZU POKRYCIA DACHOWEGO (dachowka cementowa)

Jezeli ktos sie na tym zna lub ma pojecie za rady i posty
z gory dzieki.

Pozd.
Obserwuj wątek
      • buby52 Re: Ocieplenie poddasza 19.11.02, 11:19
        U mnie jest tak:
        patrząc od spodu dachu:
        2,5 cm szczelina wentylacyjna
        folia o wysokiej paroprzepuszczalności - min 1300g/m2/24h
        wełna mineralna 20 cm
        paroizolacja.
        Pozdrowienia
        Marcin
    • Gość: Derek Re: Ocieplenie poddasza IP: *.InstantHQ.com 19.11.02, 15:01
      Gość portalu: Rafa napisał(a):
      Najlepiej wykonać docieplenie wełną Isover,bo nielubia jej myszy w
      przeciwieństwie do styropianu,w którym drażą długie nory!
      > Mam poddasze nieuzytkowe. moj problem jest nastepujacy:
      > Jak wykonac ocieplenie ?
      > Niemam pojecia co z folia, ktora wlasciwie powinna sie znajdowac
      > pod latami a na krokwiach, dalej co z folia paroizolacyjna?
      > Czy lepiej styropian czy welna.I najwazniejszy punkt i problem
      > ze to wszysko BEZ DEMONTAZU POKRYCIA DACHOWEGO (dachowka cementowa)
      >
      > Jezeli ktos sie na tym zna lub ma pojecie za rady i posty
      > z gory dzieki.
      >
      > Pozd.
    • Gość: Karol K Re: Ocieplenie poddasza IP: *.gdynia.cvx.ppp.tpnet.pl 20.11.02, 00:46
      Od spodu ma być paroizolacja - np. byle jaka folia polietylenowa ( basenowa,
      ogrodnicza, do tuneli gr. min. 0,75 mm) ale musi być SZCZELNIE, jakbyś łódź
      uszczelniał. Nawet dziurki nie ma prawa zostać, spody krokwi obkładać z
      zakładem, dojeżdżać do ścian i wykładać szeroki zakład klejony na mur. Górne
      styki mocować listwami dociskowymi. Najlepsza jest folia EPDM grubości min 1
      mm, bo jej łatwo nie przdziurawisz przy montażu. Cienkiej folii nie sposób nie
      uszkodzić.
      Izolacja cieplna - np. wełna dowolnej marki, układana na podtykanych od dołu
      listewkach, klinowanych między krokwiami. Grubość min. 20 cm. (Prawdopodobnie
      będziesz musiał podwyśzyć krokwie, aby ją zmieścić, więc może jednak prościej
      przełożyć dachówkę.)Od góry wymość przestrzeń między krokwiami folią
      paroprzepuszczalną. Przymocuj ją krawędziami do krokiew. Niech jej dolne końce
      wystają poza obrys ścian, aby to co z nich skapuje było uwalniane. Upewnij się,
      że wełna nie dotyka spodu dachówek, tylko jest wszędzie pozostawiona szczelina
      min. 2 cm. Upewnij się, że nie utworzą się zastoiny przy elementach drewnianych.
      Dobrze jest zapewnić w rejonie okapu i w rejonie kalenicy otwory wentylacyjne,
      przewietrzające szczelinę wentylacyjną pozostawioną ponad wełną i folią
      paroprzepuszczalną.
    • Gość: Karol K Re: Ocieplenie poddasza IP: *.gdynia.cvx.ppp.tpnet.pl 20.11.02, 00:47
      Od spodu ma być paroizolacja - np. byle jaka folia polietylenowa ( basenowa,
      ogrodnicza, do tuneli gr. min. 0,75 mm) ale musi być SZCZELNIE, jakbyś łódź
      uszczelniał. Nawet dziurki nie ma prawa zostać, spody krokwi obkładać z
      zakładem, dojeżdżać do ścian i wykładać szeroki zakład klejony na mur. Górne
      styki mocować listwami dociskowymi. Najlepsza jest folia EPDM grubości min 1
      mm, bo jej łatwo nie przdziurawisz przy montażu. Cienkiej folii nie sposób nie
      uszkodzić.
      Izolacja cieplna - np. wełna dowolnej marki, układana na podtykanych od dołu
      listewkach, klinowanych między krokwiami. Grubość min. 20 cm. (Prawdopodobnie
      będziesz musiał podwyśzyć krokwie, aby ją zmieścić, więc może jednak prościej
      przełożyć dachówkę.)Od góry wymość przestrzeń między krokwiami folią
      paroprzepuszczalną. Przymocuj ją krawędziami do krokiew. Niech jej dolne końce
      wystają poza obrys ścian, aby to co z nich skapuje było uwalniane. Upewnij się,
      że wełna nie dotyka spodu dachówek, tylko jest wszędzie pozostawiona szczelina
      min. 2 cm. Upewnij się, że nie utworzą się zastoiny przy elementach drewnianych.
      Dobrze jest zapewnić w rejonie okapu i w rejonie kalenicy otwory wentylacyjne,
      przewietrzające szczelinę wentylacyjną pozostawioną ponad wełną i folią
      paroprzepuszczalną.