pytanie do elektryka ;)

IP: *.tarnowskie-gory.sdi.tpnet.pl 30.11.02, 11:51
przy wymianie gniazdka zauwazylem, ze "zero" bylo polaczone z uziemieniem,
przewod jest dwuzylowy mozna tak ?????
    • Gość: lolek Re: pytanie do elektryka ;) IP: 62.233.134.* 30.11.02, 22:25
      W starych instalacjach to było standardem.
      • Gość: yasny Re: pytanie do elektryka ;) IP: *.tarnowskie-gory.sdi.tpnet.pl 01.12.02, 00:06
        ale nie ma jakichs szczegolnych przeciwwskazan, by takie rozwiazanie dalej
        stosowac ?? ;)
        • orionek Re: pytanie do elektryka ;) 01.12.02, 12:52
          rzecz bez znaczenia, jeśli połączenie "0" nie ma przerwy, lub utlenionego styku.
          Fatalna, gdy pojawi się przerwa na przewodzie "0" - bo dla sprzętu, z przewodem "0" połączonym z
          obudową, na obudowę zostaje wyprowadzona "faza", połączona przez impedancję urządzenia.
          Dlatego standardy zachodnie, gdzie "0" robocze nie ma połączenia z obudową są bezpieczniejsze, od
          standardów obowiązujących u nas dawniej.

          pzdr
          ORION
    • Gość: MS Re: pytanie do elektryka ;) IP: *.garwolin.sdi.tpnet.pl 01.12.02, 18:15
      Mozna dalej tak stosować, z zastrzezeniem przypadku opisanego powyzej daje to
      zawsze jakies zabezpieczenie przed napieciem na obudowie. Oczywiscie najlepiej
      wymienic w calym domu( lub przynajmniej w kuchni i lazience) instalacje na 3
      przewodowa i zalazyc "roznicowke":)
      PZDR
    • yasny Re: pytanie do elektryka ;) 01.12.02, 21:30
      ja sie zastanawiam, bo kupilem "listwe" do komputera - wiadomo - to delikatny sprzet, na pewno odpada wymiana kabli, ale taki trik z uziemieniem ...

      • Gość: dreed Re: pytanie do elektryka ;) IP: *.internetia.net.pl 30.09.13, 20:00
        i co ci dala ta listwa? wyjaśnij proszę na czym polega owy TRIk ???