Wentylacja w łazience-kłopoty z junkersem

03.01.03, 16:38
Witam
mam mały problem mój nowy junkers hydropower wyłączasię po 5 min pracy na
skutek działania zabezpieczenia przeciw cofaniu spalin
wezwany kominarz stwierdził cofke w przewodzie kominowym a w kratce
wentylacyjnej przepływ 0,5 m/s (łazienka jest slepa) po oględzinach
mieszkania kominarz stwierdził ze moje mieszkanie jest ZA SZCZELNE ( bo
wymieniłem dwa okna z trzech ) i taką wyda mi ekspertyze
pomóżcie co moge zrobic ?/ w spółdzielni powiedzieli że dla nich opinia
kominarza jest wiążąca jak można to rozwiązac myslałem o deflektorze na
kominie ale w.w "fachowiec"
mnie wysmiał
Obserwuj wątek
    • Gość: fragi Re: Wentylacja w łazience-kłopoty z junkersem IP: *.zebyd.com.pl 05.01.03, 14:51
      Rozszczelnić mieszkanie. Na przykład zainstalować szczeliny nawiewne pod
      oknami. Zakładam, że w drzwiach łazienki masz kratkę na dole. Napewno, bo
      inaczej kominiarz by się przyczepił. Albo zrobić nawiew bezpośrednio do
      łazienki - to byłoby najlepsze, ale możliwe tylko wtedy, gdy łazienka przylega
      do ściany zewnętrznej. Jesli mieszkasz na parterze to można pomyśleć o nawiewie
      poprzez piwnicę.
    • Gość: jedrus Re: Wentylacja w łazience-kłopoty z junkersem IP: *.czajen.pl 08.01.03, 17:40
      potwierdzam to co bylo powiedziane wcześniej - do pomieszczenia gdzie
      funkcjonuje piec gazowy musi być zapewniony nawiew "świezego powietrza " - to
      jest konieczne dla zdrowia , brak nawiewu niebezpieczne dla życią - koniecznie
      należy zamontować nawiewy - są takie typowe nontowane w nowego typu stolarce -
      mocno grzać mieszkanie i mocno wietrzyć - właśnie teraz gdy jest zimno ludzie
      oszczędzaja nie wietrzą - zdarzają się zaczadzenia / to jest właśnie to co w
      telewizorze opowiadają - hey
      • olunc Re: Wentylacja w łazience-kłopoty z junkersem 10.01.03, 10:19
        ano wlasnie. wybieramy wlasnie drzwi do lazienki. tez mamy junkersa. chcemy
        zamowic drzwi w porcie. ale w tym modelu, ktory nam sie podoba, nie wycinaja
        tulejek ani nie zakladaja kratek. wycinaja tzw. szczeline wentylacyjna. to
        podobno dlatego, ze drzwi sa fornirowane (???).
        czy macie jakies doswiadczenia? w lazience jest tez okienko do kuchni (budynek
        z lat 60), ale wlasciwie to chetnie bym je zamurowala...
        co o tym myslicie?
        o.
        • Gość: pol Re: do olunc IP: 213.77.125.* 10.01.03, 10:31
          olunc napisała:

          > ano wlasnie. wybieramy wlasnie drzwi do lazienki. tez mamy junkersa. chcemy
          > zamowic drzwi w porcie. ale w tym modelu, ktory nam sie podoba, nie wycinaja
          > tulejek ani nie zakladaja kratek. wycinaja tzw. szczeline wentylacyjna. to
          > podobno dlatego, ze drzwi sa fornirowane (???).
          > czy macie jakies doswiadczenia? w lazience jest tez okienko do kuchni
          (budynek
          > z lat 60), ale wlasciwie to chetnie bym je zamurowala...
          > co o tym myslicie?
          > o.

          Ja sam zrobiłem sobie otwory. Tulejki chromowane kupiłem w Catoramie. Co do
          forniru nie rozumię związku. W każdych drzwiach idzie zrobić otwór. Można też
          wyciąć i wstawić kratkę, ale to mniej estetyczne. Fajne drzwi i tanie Minimaxy
          120 zł sztuka robi Interdoor. Tulejki tez montują coś koło 40 zł komplet (5
          sztyk - srebrne albo złote). Pzdr.
    • pijaw Re: Wentylacja w łazience 19.01.03, 21:58
      Z tego co rozumiem, to nie jest nowe budownictwo?

      Jeśli nie jest, to pierwszą rzecza jaką powinien zrobić kominiarz jest
      przeczyszczenie obu kanałów: wentylacyjnego i spalinowego od dachu aż do -
      WLOTU (a nie tylko sam komin pionowo w dół). Ilość powietrza w łazience zależy
      głównie od przepustowości kratki wentylacyjnej - otwórz szeroko drzwi, otwórz
      szeroko najbliższe okno i zmierz przepływ - jeśli nadal bedzie 0,5 m/s to winny
      jest zatkany komin, lub komin jest wprawdzie czysty, ale podczas jego
      przetykania kominiarz szczotką tak zgarnął brud, ze ten zatkał otwory kominowe
      od poszczególnych kratek wentylacyjnych. Teraz powinien przeczyścić również
      cały przelot od kratki do głównego komina. To dość częsty przypadek w starym
      budownictwie.
      Rzecz druga - nasada kominowa może pomóc, ale powinien ją dobrać fachowiec.
      Tego pana, który u Ciebie był nie polecam, bo przyłożyć aerometr do kratki i
      powiedzieć, ze masz sobie wstawić nieszczelne okna, to i ja moge zrobić.

      Jesli przeczyszczenie komina (jeszcze raz powtarzam - CAŁEGO, do kratki) nic
      nie da, i przy otwartych oknach i drzwiach bedzie wszystko w porządku, a
      problem jest, gdy okna sa zamknięte, no to rzeczywiście - pozostaje zrobienie
      osobnego nawiewu do łazienki. Wystarczy estetyczna "obustronna" kratka nawiewna
      między łazienką i sąsiednim pomieszczeniem, np. firmy MARLEY. mozna dobrać
      kratkę na odpowiednią ilość powietrza. Jeśli w łazience prakuje powietrza, to
      nie masz się co martwić o to, ze nieprzyjemne zapachy będa wylatywały z
      łazienki do są siedniego pokoju - przepływ na pewno bedzie w strone łazienki.
      Jedynie mozesz lepiej słyszeć, to co się w środku dzieje - kratka, to nic
      innego jak dziura w ścianie.

      Wentylatorów nie polecam, bo nie wolno ich stosować w pomieszczeniach z kotłami
      z otwartą komora spalania, jaką ma Junkers hydropower.

      pozdrawiam,

      pijaw :-)
      • pijaw Suplement 19.01.03, 22:10
        polecam również:

        www.wentylacja.org.pl/02_art12.htm
        www.wentylacja.com.pl/forum/forum.asp?menu=zobacz&form=all&idmain=889&id=889

        lub w ogóle ww. strony:

        www.wentylacja.org.pl/
        lub:

        www.wentylacja.com.pl/

        pozdrawiam raz jeszcze
        pijaw