Nieprzyjemny szum wody w rurkach CO i grzejnikach

30.11.06, 13:38
Witam - mam taki problemik, który jest uciążliwy zwłaszcza wieczorem (kiedy
jestem w domu :>).
Mieszkanie w kamienicy, założone CO gazowe, piec dwufunkcyjny (jakiś Ariston,
nie pamiętam zresztą) Chodzi o to, że w momencie kiedy włącza się ogrzewanie
to słychać dosyć głośno pracę pompy (chyba jest taka w piecykach, nie?).
Zwłaszcza jak się siedzi przy kaloryferze. Tak samo słychać nieprzyjemny szum,
kiedy ktoś korzysta z ciepłej wody w łazience.
Przysłuchiwałem się piecykowi u znajomych i wiem że można ciszej :)
Czy to kwestia kaloryferów, rurek, pompy, ciśnienia?

    • Gość: cromwell Re: Nieprzyjemny szum wody w rurkach CO i grzejni IP: *.48.jawnet.pl 30.11.06, 18:29
      raczej wydajnosci pompy
      zrob doswiadczenie
      i zamknij grzejnik
      jezeli szum ustanie
      to znaczy ze pompa ma zbyt duza wydajnosc do instalacji
      wezwij goscia od regulacji kociolkow

      najglosniej szumia krakowskie konwektory z zaworami hertza
      mowie ci stan morza 4 w skali beuforta:)

      pzdr.


      • edagr Re: Nieprzyjemny szum wody w rurkach CO i grzejni 30.11.06, 19:05
        a czy taka źle wyregulowana pompa ma jakieś ekonomiczne konsekwencje - zużywa
        się więcej gazu na przykład? Czy to tylko problem akustyczny?
        • Gość: cromwell Re: Nieprzyjemny szum wody w rurkach CO i grzejni IP: *.57.jawnet.pl 30.11.06, 19:30
          nie
          powiem wiecej
          moze wplywac na obnizenie zuzycia gazu
          wszystko zalezy od instalacji
          czasami zdarzaja sie widelki w regulacji

          zdaje sie ze chodzilo ci o pewien dyskomfort:)
          roznica poboru mocy przez pompe
          pomiedzy poszczegolnymi stopniami jest niewielka
          wynosi ok 30 W
          biorac pod uwage cykle zalaczen
          to pikus
          zwlaszcza ze rozprezajaca sie woda dodatkowo sie ogrzewa;)

          pzdr.
          • edagr Re: Nieprzyjemny szum wody w rurkach CO i grzejni 01.12.06, 09:33
            Wielkie dzięki Cromwell
    • Gość: ... Re: Nieprzyjemny szum wody w rurkach CO i grzejni IP: *.internetdsl.tpnet.pl 01.12.06, 14:31
      W moich grzejnikach (Buderus z wkładkami zaworowymi Danfossa RTD-N) jest
      mozliwość regulacji ilości przepuszczanej przez zawór wody -tzw. nastawa
      wstępna. Pod zdjęciu głowicy termostatycznej na zaworze jest małe kółko ze
      skalą 1-7 i N. Po zamontowaniu fachowcy zostawili wszystkie zawory ustawione na
      N (pełny przepływ- zalecane tylko do płukania instalcji). Po skryzowaniu do
      pozycji 3-4 przepływ jest teraz praktycznie niesłyszalny.
      • edagr faktycznie to może też być to 01.12.06, 19:20
        hmmm mam takie zwykłe pokrętła działające podejrzewam na zasadzie "leci / nie
        leci" - może to też się wydatnie przyczynia? d