moc kaloryferów do powierzchni pomieszczenia itp.

27.02.07, 19:21
Mam pytanie, wprowadziłam sie do nowego mieszkania od developera i w dwóch
pomieszczeniach jest bardzo zimno mimo odkrecenia kaloryferów na "5" czyli
max. Pierwsze pomieszczenie 36 m2 w tym 7 okien i drzwi wejsciowe z nie
ogrzewanej klatki schodowej, dodam ze jest to pomieszczenie narożne, mam tam
2 kaloryfery pierwszy 22kv-900/520 i drudi 22kv-600/100.
kolejne pomieszczenie 14 m2, 2 okna, równiesz jest to pokój narożny i mam tam
malusienki kaloryfer 22kv-400/600.
Moja prosba czy mógłby mi ktos wyliczyc czy te moce są prawidłowe do
powierzchni i czy mam prawo do zmiany kaloryferów? bede wdzieczna za kazdą
pomoc. Jesli potrzebne są jakies dodatkowe dane np. wymiary okien to podam.
Dziekuje
    • konrado80 Re: moc kaloryferów do powierzchni pomieszczenia 28.02.07, 02:08
      Przyjmuje sie na ogól moc 100-130 W (50-70 W dla budynków z bardzo dobra
      izolacja) na metr kwadratowy pomieszczenia o standardowej wysokooeci 2,5 m

      caly artykul jest pod tym linkiem jako pierwsza pozycja

      www.google.pl/search?hl=pl&q=moc+grzejnika+centralnego+ogrzewania+na+1+metr+kwadratowy&lr=
    • Gość: ? Re: moc kaloryferów do powierzchni pomieszczenia IP: *.internetdsl.tpnet.pl 28.02.07, 06:48
      "wprowadziłam sie do nowego mieszkania od developera i w dwóch
      pomieszczeniach jest bardzo zimno mimo odkrecenia kaloryferów na "5""

      a kiedy się wprowadziłaś???

      jeśli teraz /kilka dni temu/

      to podejrzewam że - budynek/mieszkanie był nieogrzewany

      i dopiero ty uruchomiłaś grzejniki

      zanim się nagrzeją ściany, stropy zejdzie pewnie ten miesiąc do wiosny...

      tak obiektywnie ocenić ogrzewanie to będzie można w przyszłym sezonie gdy będzie
      działać od września/października...



      a tak z sufitu

      to ten grzejnik w "małym" pokoju 400/600
      to znaczy wysokość 400 długość 600 ????

      nie sądzę żeby miał większą moc niż 1000 watów - trochę mało
      na 14 metrów... ale nie jestem projektantem budynku może
      wystarczyć powinno ????

      trochę mały mi się wydaje na 14 metrów kw...
      • triti1 Re: moc kaloryferów do powierzchni pomieszczenia 28.02.07, 09:20
        Co do artykułu, to juz go widziałam, ale nie umiem poprostu tego przeliczyc :(

        Wprowadziłam sie 2 tyg temu, ale budynek jest ogrzewany od listopada.

        > to ten grzejnik w "małym" pokoju 400/600
        > to znaczy wysokość 400 długość 600 ????

        Tak tylko to mam podane w projekcie, a na kaloryferze nic nie jest napisane :(
        • Gość: ? Re: moc kaloryferów do powierzchni pomieszczenia IP: *.internetdsl.tpnet.pl 28.02.07, 11:45
          można go zmierzyć metrem :-)
          • Gość: gość Re: moc kaloryferów do powierzchni pomieszczenia IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.02.07, 18:35
            Możesz jeszcze sprawdzić jaka jest temperatura wody dopływającej do grzejników.
            Ponieważ jest to nowy budynek, mieszkania dopiero zostały przekazane (czy
            wszystkie?) możesz miec doczynienia jeszcze z okresem rozruchowym węzła
            cieplnego.
            Temperaturę mozna sprawdzić (odczytać) na liczniku ciepła zamontowanym w
            szachcie instalacji c.o. Z prawej strony licznika jest okrągły przycisk
            (płaski), dzieki któremu, poprzez naciskanie, można uzyskać różne informacje na
            temat ciepła dostarczanego do lokalu.
            Są m. in. ilość GJ energii zuzytej na potrzeby ogrzewania (za to się płaci),
            temperatura wody na wejściu do lokalu, temperatura wody na powrocie, ilość wody
            która przeszła przez układ od momentu jego uruchomienia itd.
            Jeżeli temp. wody na wejściu jest poniżej 70 st.C grzejniki mogą
            niedostatecznie nagrzewać pomieszczenie.
            Pamiętac też trzeba, że obecne systemy grzewcze pracują w oparciu o automatykę
            pogodową, która w zależności od temp. zewn. dobiera temperaturę wody w układzie
            (optymalizacja kosztów), tzn. nawet nie zmieniając ustawień głowic
            termostatycznych przy grzejnikach mogą one być w różnym stopniu gorące.
            Zawsze też można problem ze zbyt zimnymi grzejnikami wyjaśnić u administratora
            budynku, który sprawdzi parametry techniczne na węźle oraz dokona pomiaru
            temperatury w pomieszczeniach.
    • marsmann Re: moc kaloryferów do powierzchni pomieszczenia 28.02.07, 20:48
      zawracanie głowy :(

      najpierw się robi bilans cieplno-energetyczny
      z niego wyraźnie wynika jakie masz straty (i zyski) ciepła
      przez ściany, stropy, do nieogrzewanych pomieszczeń, itd.
      wtedy dokładnie wiesz jakiej mocy grzejnik musisz ( powinnaś ) zamontować w
      każdym pokoju
      a na oko, to można ...
      • Gość: gość Re: moc kaloryferów do powierzchni pomieszczenia IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.02.07, 20:57
        O czym Ty piszesz? Przecież to nowy budynek. Musiał mieć zrobiony bilans w
        projekcie wykonawczym uwzględniający tecnologię wykonania ścian, docieplenie,
        izolacje stropów, dachu itd.
        Dobór grzejników został opracowany własnie w takim projekcie.
        Teraz pozostaje tylko ustalic gdzie szukac powodów niskiej temperatury.
        A trzeba zacząć od temperatury wody dopływającej do mieszkania i na jakim
        etapie rozruchu jest węzeł cieplny.
        Dopiero potem można ewentualnie podejrzewać, iż moc zamontowanych grzejników
        jest za mała.
        • marsmann Re: moc kaloryferów do powierzchni pomieszczenia 28.02.07, 21:11
          Gość portalu: gość napisał(a):
          O czym Ty piszesz? Przecież to nowy budynek. Musiał mieć zrobiony bilans w
          > projekcie


          Musi to na Rusi :) a w Polsce ...
          Idę o zakład, że nie miał robionego żadnego bilansu :)!
          Jeżeli miał, to niech go dadzą - proste - wtedy będzie wszystko wiadomo,
          ale stawiam 10:1, że takiego bilansu nie dadzą, bo go nie ma :)
          Być może nawet nie ma projektu wykonawczego a jest tylko architektoniczno-
          budowlany ;) wcale bym się nie ździwił