Czy rury kanalizacyjne mogą płożyć się po ścianie?

28.10.07, 01:10
Wkrótce odbieram mieszkanie, w którym rury kanalizacyjne płożą się
po podłodze w łazience i wędrują ze ściany do ściany w kuchni.
W kuchni wypadałoby podcinać szafki, w łazience odstawić pralkę 20
cm od ściany, a obok toalety tworzy się wygodny podłokietnik z rury.
Proszę o informację, czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne i
zgodne z przepisami?
Bardzo proszę o fachową poradę! Z góry dziękuję
    • pomocnikpanamajstra Re: Czy rury kanalizacyjne mogą płożyć się po ści 28.10.07, 08:08
      Nie bardzo wiem co rozumiesz pod pojęciem "płożą się po podłodze..."
      i rzecz nie w tym, że określenie jest niefachowe ale w tym jak te
      rury "się płożą".
      Zastanawiam się też nad tym czy masz już ułożone podłoża pod
      posadzki (zwane też estrichem lub jastrichem), czyli tę warstwę, na
      której będą ułożone np. kafle. Jeżeli tej warstwy nie ma, to
      istnieje możliwość, że po jej ułożeniu rurki schowają się.
      Oczywiście, że jest istotne jakiej średnicy to są rurki, czy i z
      jakimi spadkami biegną do pionów kanalizacyjnych, czy może to są
      rurki wodne itd. Pytań jak widzisz wiele.
      Jak jednak nie byłoby to:
      1. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek rur po posadzce w
      sposób utrudniający poruszanie się po łazience. Dopuszczalne jest w
      zasadzie tylko prowadzenie rury kanalizacyjnej od muszli klozetowej
      do pionu kanalizacyjnego i ewentualne prowadzenie rur
      kanalizacyjnych i rurek wodnych za przyrządami (np. za wanną, w
      przestrzeni między miską brodzika a ścianą itd)
      2. Rury kanalizacyjne i rurki wodne, z formalnego punktu widzenia,
      mogą być prowadzone po ścianie. To, że jest to często brzydkie, to
      już niestety "inna para kaloszy". Prawdą jest, że nie zawsze te
      rurki da się schować w ścianach. Różnej maści hydraulicy i
      kafelkarze, którzy przychodzą robić roboty wykończeniowe często
      chowają te rurki w ścianach i ściankach wykuwając w nich bruzdy, ale
      w skrajnych przypadkach dzialanie takie może prowadzić do
      katastrowfy budowlanej.
      3. Warstwa estrichu, jeśli taką przyjdzie Ci ułożyć, nie może mieć w
      żadnym przypadku mniej niż 3 cm grubości. jej maksymalna grubość
      powinna być taka, aby po ułożeniu na niej kafli łazienkowych
      posadzka w łazience była ok. 1 cm poniżej posadzki w przedpokoju.
      Takie jest zalecenie, ale w praktyce często spotyka się, że posadzka
      w łazience jest równa z posadzką w przedpokoju.
      W żadnym jednak wypadku posadzka w łazience nie może być wyżej niż
      posadzka w przedpokoju.

      Jeżeli chodzi o rurę odprowadzającą wodę ze zlewozmywaka (powinna
      być o średnicy 50 mmm) ta może być prowadzona po ścianie. Powinna
      być jednak, co jest chyba oczywiste, prowadzona po ścianie a nie w
      odległości kilku cm od niej. Zwróć uwagę, że blaty szafek kuchennych
      wysunięte są do tyłu często o ok. 6 cm, właśnie po to, aby umożliwić
      poprowadzenie za nimi instalacji. Oczywiście, że nie zawsze tak jest.