zasilanie 1 czy 3 fazowe ??

08.01.08, 13:34
Witam !! Odebrałem właśnie nowe mieszkanie kawalerkę. Ogrzewana jest gazem z
własnego piecyka, ale kuchnia ma zasilanie elektryczne. W mieszkaniu jest
założony licznik 1 fazowy z zabezpieczeniem przedlicznikowym 32A. Inwestor
mnie przekonywał, że to wystarczy do podłączenia nawet kuchni elektrycznej,
ale jak chce mogę podpiąć 3 fazy. Jest instalacja 5 żyłowy przewód
podciągnięty do kuchni. Kupiłem już kuchenkę o max mocy 7,6 KW, mam czajnik
bezprzewodowy 2 KW, będzie pralka, lodówka, żelazko i światło. Mam pytanie czy
ktoś ma takie zabezpieczenie i czy mu wystarcza 1 faza ? W kawalerce rzadko
wszystko pracuje na raz. Sam używam piekarnika 2X do roku, a nie pamiętam
sytuacji kiedy na kuchni paliły się więcej niż 2 palniki.
    • kazikss Re: zasilanie 1 czy 3 fazowe ?? 08.01.08, 15:29
      Ależ to jest dość łatwo policzyć, spróbuj policzyć jakie bedzie
      masymalne "obciążenie" sieci (tzn. kiedy będą chodziły na raz
      urzędzenia np. włączone całe światło (trzy żarówki po 60W=180W),
      piecyk (robisz kurczka bo idą swieta 7kW), czjnik (herbata się
      zawsze przyda 2kW), żelazko (bo trzeba obrus wyprasować 1500kW),
      telwizor (bo przy prasowaniu miło sie go ogląda 100W), pralka bo
      przed (switeami prane sa firanki 1000W) i do tego pichci się coś na
      płycie dwóch palnikach (2,5kW). (obciążenia pod względem mocy tzn
      ile Watów w jednej chwili wykorzystujesz). Podziel przez 230 i
      sprawdz czy nie jest to więcej. W przykładzie wyszło ok. 13kW.
      Napiecie w naszej sieci jest 230V więc natężenie będzie ok.46A w
      takikm ekstremalnym przypadku bezpiecznik się wyłaczy (teraz już
      raczej nie stosuje się tych "przpalanych:). Sam mówisz że piekarnika
      używasz żadko (a to on miał największy wład do wykorzystywanej mocy)
      więc raczej nie powinno być problemu (bez piekranika w podanym
      przykłądzie będzie to 23A więc jest spora górka).
      Inaczej licząc każde 1000W (1kW) to jest ok 4,5A.
      • kazikss Re: zasilanie 1 czy 3 fazowe ?? 08.01.08, 15:31
        spory mała pomyłka (nie dodało mi się dobrze w pamieci :). W
        przykładzie w przypadku maks jest to 56A.