Czy jest wystarczające ciśnienie??

09.03.08, 19:14
Zastanawiam się nad zakupem nowej kabiny, najchętniej z tzw
hydromasażem(panelem), tylko nie wiem czy to będzie działać odpowiednio, bo
mieszkam w bloku 4 piętrowym i nie wiem czy jest w instalacji odpowiednie
cisnienie. A może nie trzeba specjalnego cisnienia? Będę wdzięczny za jakies
podpowiedzi osób montujących takowe kabiny.
    • cromwell1 Re: Czy jest wystarczające ciśnienie?? 10.03.08, 18:23
      dobre pytanie
      zlec pomiar cisnienia na kroccach wylotowych firmie instalatorskiej

      hehe
      pamietam pomiar dynamiczny dla 2" hydrantow kryza miala 22mm

      dzisiaj najczeszciej panele podpinane sa wezykami w oplocie
      w wiekszosci przypadkow dynamiczny pomiar to zawor + manometr + wezyk
      zawor otwarty na full
      wezyk wpuszczony do kanalizacji
      po ustabilizowaniu cisnienia manometr wskaze mw cisnienie
      baterie termostatyczne w kabinach
      wymagaja malej roznicy cisnien pomiedzy ciepla a zimna woda/ max ok 0.5 bara/
      pozostaja jeszcze pomiary przy wlaczonych innych odbiornikach
      cobys nie sluchal radia w kabinie kiedy zona myje gary;)

      sam widzisz ze pan staszek - glazurnik temu nie podola:)

      pzdr.