ogrzewanie

03.01.08, 09:06
witam. Mam pytanie do właścicieli 85-cio metrowych mieszkań z dodatkowym wc w
I etapie. Czy macie Państwo zamontowane przez firmę agmet grzejniki w wc?.
Pytam bo u mnie nie ma i jak jest zimno na dworze to strasznie zimno jest w
tym pomieszczeniu ;)Proszę o odpowiedź.
    • daniellus Re: ogrzewanie 04.01.08, 08:39
      Mieszkam w II etapie i mam to samo.
      • machara Re: ogrzewanie 04.01.08, 11:20
        wygląda na to, że firma "A" zastosowała oszczędnościową wersję (nie tylko w wc).
        Pewnie nie pozostaje nic innego jak zakupić sobie w markecie grzejnik
        elektryczny i płacic więcej za prąd :( Pozdrawiam
        • foksztaksel Re: ogrzewanie 05.01.08, 13:00
          Ja mam podobnie w IV etapie. Przyczyną nie jest brak grzejnika (ubikacja jest w
          samym centrum mieszkania), tylko problem z wentylacją - przez kratke
          wentylacyjną dmucha po prostu powietrzem z zewnątrz. Tak samo jest w łazience,
          tylko nie odczuwamy tego dotkliwie bo grzejnik i dodatkowo ogrzewanie podłogowe
          dają radę utrzymać rozsądną temperaturę. Zgłaszaliśmy Modusowi (podobno nie
          tylko my), zobaczymy co będzie.
          • anna_pawul Re: ogrzewanie 06.01.08, 14:32
            Problemem jest brak grzejników (źle zaprojektowane WC). Do obliczeń
            zgodnie z normą w WC, łazience powinno przyjmować się 25stC, w
            pokojach dziennych chyba 20 lub 22stC, w korytarzu może być 16stC.
            Ja mam WC sąsiadujące z korytarzem (2 ściany), kanałem wentylacyjnym
            (1 ściana) i na krótszej ścianie z salonem (jedyne pom. z
            grzejnikiem). Wszystkie sąsiadujące pomieszczenia mają niższą temp.
            niż wymagana dla WC. Przy takim układzie co ma być źródłem ciepła
            dla WC? Pompy ciepła projektant nie przewidział ;-)
            A wentylacja powinna powodować ciąg do góry - czyli przez
            rozszczelnione okna powietrze dostaje się do mieszkania, a
            wyporwadzana jest kominem. Foksztaksel jeżeli z wentylacji
            nadmuchuje Ci zimne pow. do mieszkania to chyba należy zgłosić to
            administratora/Agmetu.
            • machara Re: ogrzewanie 06.01.08, 17:56
              to co w tej sytuacji można zrobić? akty notarialne podpisane z klauzulą że nie
              wnosimy żadnych roszczeń względem agmetu. teraz to chyba już niewiele lub nic. a
              może jest jednak jakaś szansa? może ktoś zna jakiś sposób. Pozdrawiam
              • zambezi Re: ogrzewanie 07.01.08, 11:43
                a moze wentylator z zaluzjami? zaluzje otwieraja sie w momencie wlaczenia
                wentylatora. nie podniesie to tempertury, ale przynajmniej ograniczy wlot
                zimnego powietrza.

                pozdrawiam
                • romste Re: ogrzewanie 07.01.08, 12:55
                  Proponuję trochę poczytać zanim się coś napisze i nie wprowadzać
                  ludzi w błąd. Stosowanie wentylatorów przy wentylacji grawitacyjnej
                  jest niezgodne z przepisami. Gdy wentylator nie pracuje wentylacja
                  nie działa. Wentylator napewno niczego nie zmieni, a wręcz pogorszy
                  sprawę.
                  • aspire1680 Re: ogrzewanie 07.01.08, 23:11
                    Ja już sobie, do pewnego stopnia, poradziłem z problemem "wiejącej"
                    kratki wentylacyjnej w WC. W Castoramie można kupić łączniki
                    (tulejki) wentylacyjne z obrotową klapką w środku (średnica 125mm).
                    Całość działa w ten sposób, że powietrze wdmuchiwane z jednej strony
                    przepływa swobodnie otwierając klapkę, natomiast powietrze
                    napływające z drugiej strony powoduje zamknięcie klapki i powietrze
                    nie przedostaje się na drugą stronę. Zamontowałem sobie coś takiego
                    w kanale wentylacyjnym, całość uszczelniając silikonem. Polecam. Co
                    prawda grzejnika w WC dalej nie mam, ale przynajmniej znacznie
                    ograniczyłem napływ zimnego powietrza do toalety.

                    I jeszcze jedno, w moim przypadku w WC nawiewało również spod
                    przycisku od spłuczki. Najwyraźniej Agmet nie postarał się uszczenić
                    przestrzeni pomiędzy instalacją kanalizacyjną. Tutaj polecam podobne
                    rozwiązanie: grubsza folia wycięta na rozmiar otworu pod
                    przyciskiem, przymocowana do glazury za pomocą silikonu.

                    Myślę, że samemu będzie szybciej i efektywniej poradzić sobie z tą
                    niedoróbką Agmetu.

                    Pozdrawiam
                    • machara Re: ogrzewanie 08.01.08, 08:29
                      dodatkowo, czuję jeszcze papierosy palone u sąsiadów; właśnie w wc. Niestety,
                      nawiewa ten "zapach" na całe mieszkanie. czy owe rozwiązanie opisane przez
                      aspire może zniwelować ten "przykry" dla mnie problem? pozdrawiam
                      • romste Re: ogrzewanie 08.01.08, 13:54
                        rozwiązanie proponowane przez zafire zapewne ograniczy
                        przedostawanie się zapachów o ile przedostają się one wentylacją,
                        zatrzymanie zapachów jest trudne, a przyczyna ich przedostawania się
                        może być bardzo różna np rozkuta i nieuszczelniona obudowa pionu
                        kanalizacyjnego
                      • romste Re: ogrzewanie 09.01.08, 08:55
                        wielkie sorry winno być aspire
    • romste Re: ogrzewanie 07.01.08, 08:17
      Szanowni Państwo!
      Zapis w akcie notarialnym nie dotyczy naszych roszczeń z tytułu
      rękojmi i gwarancji dlatego usterki należy zgłaszać.
      Jeżeli z wentylacji w wc dmucha to zapewne to nie będzie usterka.
      Raczej świadczy to o zbyt małym napływie powietrza z zewnątrz. Kanał
      wentylacyjny w łazience zapewne ma trochę mocniejszy ciąg i zasysa
      powietrze kanałem w wc, jest to zjawisko normalne i zdarza się
      często. Proponuję uchylić jedno z okien i po chwili (około 15 min)
      sprawdzić przy otwartych drzwiach do wc czy wentylacja wyciąga
      powietrze (zapalona świeczka pokaże kierunek przepływu powietrza).
      Jeżeli wentylacja w wc zadziała przwidłowo to oznacza, iż
      rozszczelnienie okien nie zapewnia należytej ilości napływającego
      powietrza.