Centralne ogrzewanie- montowanie problemy

21.11.04, 13:14
Witam

mieszkam w bloku w ktorym od kilkunastu lat noszono sie z zamiarem
zainstalowanie centralnego ogrzewania u wszystkich mieszkancow. Niestety TBS
nic nie robil w tej sprawie wiec postanowilem zamontowac centralne na wlasny
koszt. Wystapilem o zgode do tbs-u i ja otrzymalem. Po montazu centralnego
ogrzewania, na moim osiedlu powstala wspolnota mieszkaniowa i dopiero teraz
rozpoczynaja sie powaznie prace nad przylaczeniem wszystkich mieszkancow!!
Wydalem ponad 10 ts zlotych na montaz pieca i kaloryferow a oni teraz kaza mi
wszystko robierac i dostosowac sie do ich regul!! co mam zrobic zeby z nimi
wygrac?!

P.S dodam ze mieszkanie nie jst moje na wlasnosc i mam jeszcze jeden problem
niestety:( Po zamontowaniu centralnego TBS nie chce odebrac i mi uznac bo
lazienka ma za maly metraz i nie powinno byc tam pieca:(

Pomozcie mi co mam robic zeby moja kasa nie poszla na marne??!

Pozdrawiam
    • serafin666 Re: Centralne ogrzewanie- montowanie problemy 21.11.04, 16:09
      przytocz na forum dosłowną treść dokumentów związanych ze sprawą - bez ich
      znajomości porada raczej niemożliwa ( wniosek o zgodę do TBS , zgoda TBS ,
      projektowe , kominiarskie , itd... ) ; co ma do rzeczy jakaś wspólnota
      mieszkaniowa - nie masz mieszkania hipotecznego ; sadząc z formy zadania
      pytania powinieneś (dla swojego bezpieczeństwa) natychmiast zwrócić się do
      adwokata - cywilisty ( porada droga nie jest ) ;
    • czajnik5 Re: Centralne ogrzewanie- montowanie problemy 21.11.04, 16:38
      Pierwsza sprawa nie jest oczywista, nie wypowiadam się, za mało danych.

      Druga sprawa - wręcz przeciwnie. Konkretnie nie chodzi o metraż, lecz o kubaturę
      (jeżeli przez metraż rozumiesz powierzchnię podłogi w rzucie). Chociaż nie jest
      to wyraźnie napisane, to z postu wynika, że kocioł centralnego ogrzewania jest
      zamontowany w łazience.

      Szkoda, że nie podałeś, jaki to kocioł (elektryczny, gaz itp?), ale w przypadku
      kotła gazowego z otwartą komorą spalania minimalna kubatura pomieszczenia wynosi
      8 m3, z zamkniętą komorą odpowiednio 6,5 m3, a dla elektrycznego może przy
      pewnych warunkach wynosić 5,5 m3 i od tego wymagania nie ma odstępstwa. (zresztą
      przyjęcie zaledwie 8 m3 to w pewnym sensie już i tak jest odstępstwo), dlatego
      nie dziwiłbym się na twoim miejscu, że TBS nie chce tego odebrać.