problem z centralnym ogrzewaniem

22.09.08, 11:32
Mam spory problem z centralnym ogrzewaniem, niezależnie od tego czy zawory na
przy grzejnikach są odkręcone czy zakręcone grzejniki dość głośno szumią.
Natężenie tego hałasu bywa różne w różnych porach dnia.
Zgłaszałem ten problem do spółdzielni i po regulacjach zaworów na pionach w
sypialni szum jest znośny i przynajmniej bez problemu można spać za to w dużym
pokoju szum czasami jest bardzo irytujący, czasami prawie w ogóle nie przeszkadza.
U sąsiadów ten piętro wyżej nie ma takiego problemu, przy czym u sąsiadów są
stare żeliwne grzejniki a u mnie są wymienione na aluminiowe. Przy czym nie ja
je wymieniałem tylko takie już były w momencie kiedy kupiłem mieszkanie.
Teraz zastanawiam się nad wymianą grzejników na takie które wyeliminują taki
problem, tylko pytanie jakie wybrać żeby nie przenosiły szumu wody i pompy.
A może ktoś miał podobny problem i rozwiązał go w jakiś inny sposób?
    • melelek Re: problem z centralnym ogrzewaniem 22.09.08, 12:17
      Moim skronym zdaniem, przy wyminaie zostały obrócone kryzy. (kryza
      to taka podkładka z dziurką po środku, montowana przed zaworem
      przygrzejnikowym).

      Zamiast wymieniać grzejniki, może wystarczy je obrócić?
    • gaga5115 Re: problem z centralnym ogrzewaniem 22.09.08, 13:12
      Możesz wybrać - ekstremista terrorysta lub formalista.Ten drugi pisze pisma i
      je ekspediuje,później monity i skargi,a szumi dalej.Ten pierwszy,ubezpiecza
      mieszkanie(bo już sezon grzewczy,pomyłka droga)i ogląda stan zaworów
      podpionowych,pionowych i gdzie można odciąć dopływ do jego mieszkania,tj.które
      zawory do których pomieszczeń.Idzie do sklepu z instalacją sanitarną i kupuje
      odpowietrzniki do tych aluminiowych kaloryferów,prosząc o kontakt z
      "fuchmanem",który ma odkręcić i przykręcić,dobry jest doświadczony były
      pracownik z MPEC.Jak z nim właściwie po polsku porozmawiasz to ci wszystko
      wytłumaczy.Wtedy możesz wrócić do początku i pisemnie zawiadomić w którym "uchu"
      Ci szumi i co mają zrobić i dlaczego.
    • czajnik5 Re: problem z centralnym ogrzewaniem 22.09.08, 14:01
      książkowy przypadek. Rozumiem, że była stara instalacja, a zawory dodano podczas
      modernizacji tej instalacji.

      Przyczyn może być kilka. Podaję w kolejności od najłatwiejszych do
      zdiagnozowania i usunięcia:

      1. Zapowietrzenie/korki powietrzne. Należy usunąć powietrze z instalacji przez
      odpowietrzniki przygrzejnikowe lub przez odpowietrznik na pionie, na najwyższej
      kondygnacji.

      2. Nieprawidłowo wyregulowana instalacja. Należy wyregulować, ale tego już sam
      nie zrobisz. Musi Ci pomóc instalator. Należy zacząć od regulacji w węźle
      cieplnym, następnie zawory podpionowe (to już u Ciebie zrobiono), a na końcu
      nastawa na zaworach regulacyjnych przy grzejnikach. Trzeba tu wziąć pod uwagę
      projekt techniczny modernizacji instalacji.

      3. Za małe średnice przewodów (zbyt małe przekroje), w efekcie zbyt duża
      prędkość przepływu czynnika grzewczego. No, tu będzie gorzej. Bez zmiany
      przewodów się nie obejdzie.

      Można też zastosować pompę z płynną regulacją prędkości obrotowej, jeśli jeszcze
      jej nie ma, względnie zastosować zawór upustowy, względnie pod pionami założyć
      regulatory różnicy ciśnień. To oczywiście grubsze sprawy, nie w ramach
      pojedynczego właściciela, ale na poziomie wspólnoty.

      Myślę, że u Ciebie powinny pomóc dwie pierwsze czynności. Gdyby nie pomogły,
      dopiero wtedy, w ostateczności, należy rozważyć trzecią.