brak wentylacji w mieszkaniu i terma gazowa

IP: *.internetdsl.tpnet.pl 13.03.08, 09:41
Mieszka w bloku wielorodzinnym dziesięciopiętrowym. Woda podgrzewana
jest przez termę gazow, którą mam zamontowaną w łazience. Po
ostatnich przypadkach zatruć czadem zamontowałam w łazience czujnik
czadu i okazało sie, że włącza się czasem. Zgłosiłam ten fak w
spółdzielni, przyszedł kominiarz i stwierdził, że w mieszkaniu jest
bark wentylacji i w kominie odrowadzającym spaliny nie ma ciągu.
Zalecił rozszczelnić okna i od tamtego czasu nie mam problemu z
alarmem, jednak przez rozszczelnione okna bardzo cieka z mieszkania
ciepło, a przecież i tak zima była dla nas bardzo łaskawa, co będzie
gdy za rok lub dwa będą duże mrozy?Czy istnieje jakieś inny sposób
na to by w mieszkaniu był właściwy obieg powietrza?
    • andrzej.sawa Re: brak wentylacji w mieszkaniu i terma gazowa 13.03.08, 14:46
      Gazownia powinna wyłączyć gaz.Nie daj się przekonać kretynom,że zamiast
      wentylacji masz otwierać okna.Proponuje nasłać inspekcję z gazowni na
      spółdzielnię.Obecny stan grozi śmiercią.