17.11.08, 22:08
może Wy macie jakiś pomysł, bo mnie ręce opadają. Od prawie dwóch tygodni
odbywa się wymiana instalacji hydraulicznej (wodnej) w moim mieszkaniu. Ma być
piec węglowy z podkową, bojler z wężownicą a do tego w łazience kaloryferek.
Całośc napędzana pompką.
Oprócz tego, że po uruchomieniu cełej instalacji Panom Hydraulikom woda w
odwrotnym kierunku popłynęła TO SPOKO! Poczarowali, odczarowali - podobno ma
być cacy. Tyle że nie jest. Woda w bojlerze jest letnia.

Ja już nie wiem, o co kaman, instalacji jest stale zapowietrzona, woda letnia...
Pytałam w okolicznym sklepie o ten piec, czy aby nie za słaby - gdzie!!! To ma
hulać jak ta lala, nawet mogłabym sobie jeszcze co do tej instalacji
podłączyć. Ja już nie wiem, stoję z resztą roboty bo najpierw trzeba dokończyć
tę zasmaraną hydraulikę!
--
Nie projektuj na mnie swoich negatywnych emocji.
Obserwuj wątek
      • ssabaudia Re: na odchodne 18.11.08, 21:49
        cromwell1 napisał:

        > powiedz panom ze bojler do podkowy jest bez wezownicy
        >
        > pzdr.

        UN ma być z wężownicą!!!!! Właśnie przez to, że ma jeszcze do obsługi
        kaloryferek! Jak był bez wężownicy to woda w drugą stronę płynęła...


        Kuźwa, normalnie nie mam już siły....
        Może wężownica jest uszkodzona?????
        --
        Nie projektuj na mnie swoich negatywnych emocji.
        • cromwell1 Re: na odchodne 19.11.08, 16:55
          > UN ma być z wężownicą!!!!! Właśnie przez to, że ma jeszcze do obsługi
          > kaloryferek! Jak był bez wężownicy to woda w drugą stronę płynęła.

          kaloryferek nie przeszkadza zeby go zasilic cwu
          wiekszosc pracuje na cisnieniu roboczym do 10 bar
          w wodociagu jest max 6 bar
          ma to swoje minusy
          np zawor do plukania grzejnika na wolnym dolnym wlocie
          /ale bojler tez musisz plukac z osadu/
          drugi minus to zywotnosc grzejnika
          ale zyskujesz na sprawnosci ukladu
          niepotrzebne jest naczynie wzbiorcze

          uszkodzona wezownica to albo zapchana /watpie skoro woda jest letnia/

          albo nieszczelna
          objawy to wyciek wody
          lub szum w bojlerze swiadczacy o przelewaniu cwu do obiegu co

          niedrozny uklad latwo sprawdzic
          przy pompie sa zawory ulatwiajace demontac
          wsluchujesz sie w prace pompy przy otwartym obiegu
          zamykasz obieg zaworem
          jezeli pompa zacznie glosniej pracowac znaczy ze obieg byl otwarty
          zamklas obieg zaworem i pompa kotluje wode bez odplywu

          jezeli pompa wydaje jednakowy dzwiek tak przy otwartym jak zamknietym
          zaworze
          znaczy ze cos jest zatkane
          najpierw sprawdz filtr

          jest jeszcze inna mozliwosc /najbardziej mi pasi/
          pompa jest zapowietrzona
          dlatego nie ruszy obiegu
          slaby przeplyw wody przez podkowe powoduje wrzenie i zapowietrzanie ukladu

          pzdr.
          • ssabaudia Re: na odchodne 20.11.08, 14:06
            CIUP!

            Twa wypowiedź wbiła mnie w glebę, nawet nie przejęłam się tym, że nic nie
            rozumiem ;)

            ale przeanalizuję jeszcze raz słowo po słowie, obiecuje!
            --
            Nie projektuj na mnie swoich negatywnych emocji.
            • cromwell1 Re: na odchodne 20.11.08, 17:25
              jakby co pytaj

              jeszcze jedno
              nie znam mocy grzejnika
              podkowy
              wezownicy
              moze byc tak ze uklad grzejnik - wezownica bojlera
              to za malo zeby odebrac cieplo z podkowy
              i dochodzi do wrzenia wody w podkowie
              latwo rozpoznac objawy przegrzania ukladu
              rury zasilajace wezownice w bojlerze i grzejnik sa bardzo gorace
              niemal wrzace
              zwyczajnie nie sa w stanie odebrac ciepla

              pzdr.
              • ssabaudia Re: na odchodne 20.11.08, 21:22
                Moc pieca 6kW,rury calowe,jeśli chodzi o bojler:

                -pojemność znamionowa 80l.
                -temp.znamionowa 80*C
                -powierzchnia grzania 0,3m2
                -moc wymiennika (80/15/45*C- temp.wody grzewczej/emp.wody zasilajacej/temp. w.
                urzytkowej; przepływ wody przez wezownice 2,67m3/h) ; 9,5kW


                Po calym dniu grzania (rury gorace),az 30l, malo tego grzalka byla wlaczona
                rowniez na wysoka temp.
                Kaloryfer odpowietrzony tak jak i pompka.
                Wszystko podlaczone prawie tak jak na schemacie z instrukcji z bojlera,
                instalacja ma zbiornik wyrownawczy (10l.)nad bojlerem.

                Nie mam pojecia moze ma tyle grzac?
                --
                Nie projektuj na mnie swoich negatywnych emocji.
                • cromwell1 Re: na odchodne 21.11.08, 16:25
                  sprawny uklad zagrzeje pierwsze litry cieplej wody po ok 15 min
                  80 litrow to kwestia niecalej godziny

                  ustawilas termostat grzalki w miare wysoko
                  co nie znaczy ze to prawie 90 stopni
                  termostaty ustawia sie empirycznie
                  moglo byc 50 stopni
                  maks to 65
                  ustawienia producenta
                  powyzej 65 stopni dochodzi do wytracania sie kamienia z wody

                  30l cieplej wody to wlasciwie norma dla bojlerow poziomych
                  /grzalka i termostat sa w polowie wysokosci zbiornika/

                  wszystko wskazuje na bojler
                  zanim zadzwonisz do serwisu
                  radze spuscic wode z ukladu grzewczego
                  odkrecic srubunki
                  i dmuchnac w wezownice
                  rura 1" to przepasc dla pluc;)
                  objawy wskazuja na calkowite zamkniecie przekroju
                  wiec z ustaleniem usterki nie powinno byc problemu
                  serwisant zrobi podobnie
                  wiec szkoda zeby was obciazal kosztami dojazdu i kontroli

                  pzdr.
                • cromwell1 Re: na odchodne 10.12.08, 19:55
                  ciekawe czy odpowiesz;)
                  napisalas ze podpiecie bojlera jest PRAWIE jak w instrukcji
                  prawie robi roznice
                  pal licho kierunki pompy
                  jak goscie pomylili krocce cwu przy bojlerze to lezysz

                  pzdr.