Dodaj do ulubionych

Kominek w bloku- pytanie o warunki techniczne

24.02.07, 13:43
Witam
Mam 2 poziomowe mieszkanie w bloku (3 piętro + poddasze). Chciałabym na
poddaszu zrobić kominek, w skosach mam pion wentylacyjny (wysokość od
podłogi ok 90 cm w najwyższym punkcie). Obok pionu jest okno w dachu.
Ponieważ jestem całkowicie zielona w tych sprawach :) mam pytanie czy jest
techniczna możliwość zainstalowania kominka, z czym to się wiąże (ewen.
przeróbki itp).
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam
im
Obserwuj wątek
    • czajnik5 Re: Kominek w bloku- pytanie o warunki techniczne 24.02.07, 14:56
      Nie ma możliwości. Zabronione
      • izabelam78 Re: Kominek w bloku- pytanie o warunki techniczne 24.02.07, 15:19
        A mogę wiedzieć dlaczego ???.....
        • zielonki Re: Kominek w bloku- pytanie o warunki techniczne 24.02.07, 15:29
          To określa prawo budowlane. A jego łamanie jest wykroczeniem a nawet
          przestępstwem czasem. Ponadto możesz być zmuszona do rozbiórki. Tak jest i tyle.
          • Gość: budowlaniec Re: Kominek w bloku- pytanie o warunki techniczne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.07, 17:47
            Prawo budowlane a konkretnie rozp. w sprawie warunków technicznych jakim
            powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).
            W § 132 ust. 3 jest zapis: "Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub
            zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach
            jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej
            oraz NISKICH budynkach wielorodzinnych".
            W §8 zawarto pojęcie niski budynek (N): do 12m włącznie nad poziomem terenu lub
            mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.
    • Gość: mif Re: Kominek w bloku- pytanie o warunki techniczne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.07, 19:31
      > poddaszu zrobić kominek, w skosach mam pion wentylacyjny

      Wentylacja, to nie komin spalinowy (powinien być minimum 20 x 20 cm)

      > podłogi ok 90 cm w najwyższym punkcie). Obok pionu jest okno w dachu.

      Chyba nic z tego. Za niski komin i może nie mieć ciągu :(
      • ewa8a Re: Kominek w bloku- pytanie o warunki techniczne 25.02.07, 10:24
        Gość portalu: mif napisał(a):

        >Wentylacja, to nie komin spalinowy (powinien być minimum 20 x 20 cm)

        Co do faktu, że przewód wentylacyjny to nie to samo co spalinowy – pełna zgoda.
        Tu jednak nie chodzi o przewód spalinowy lecz o dymowy, a to dwie rożne sprawy.
        Twoje informacje nie mają zastosowania także w stosunku do przewodów
        spalinowych, bo minimalny przekrój przewodu SPALINOWEGO to 14 cm, a przy
        zastosowaniu wkładu stalowego nawet 12 cm.

        Minimalny przewód przewodu DYMOWEGO to 14 x 14 lub fi 15 i dotyczy to także
        kominków, pod warunkiem zastosowania wkładu o otworze paleniskowym do 0,25 m².
        • Gość: mif Re: Kominek w bloku- pytanie o warunki techniczne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.02.07, 12:06
          > Minimalny przewód przewodu DYMOWEGO to 14 x 14 lub fi 15

          minimalny, a nie optymalnylny
    • cyklina-klimkiewicz Re: Kominek w bloku- pytanie o warunki techniczne 25.02.07, 09:57
      Witam,Czy słyszałeś o takim zawodzie-ZDUN????Zobacz w słowniku,następnie znajdź
      go w twoim mieście, i zadaj mu takie pytanie.Z pewnością otrzymasz wyczerpującą
      i profesjonalną odpowiedź od właściwego człowieka.W razie potrzeby to on
      skonsultuje się z kominiarzem.
      • ewa8a Re: Kominek w bloku- pytanie o warunki techniczne 25.02.07, 10:28
        W sprawie mozliwości podłączenia kominka odsyłasz po radę do zduna ??? Chyba
        skonam ze śmiechu.

        > Z pewnością otrzymasz wyczerpującą i profesjonalną odpowiedź od właściwego
        człowieka.W razie potrzeby to on skonsultuje się z kominiarzem.

        Wyczerpująca i profesjonalna odpowiedź to powołanie się na konkretny przepis, a
        taki właśnie padł tutaj :

        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=217&w=57948229&a=57959795

        Specjalistą od przepisów nie jest zdun, podobnie jak o doborze i sposobie
        ułożenia zbrojenia mostu nie decyduje zbrojarz.
        Kominiarz także nie jest żadnym ekspertem w tej dziedzinie. Potrzebny jest
        wówczas, by zbadać czy są warunki do podłączenia w konkretnym budynku. To
        zarządca budynku, który zna obowiązujące przepisy wydaje zgodę na tego typu
        podłączenia.
    • izabelam78 A jeżeli uzyskam ew. zgodę 25.02.07, 11:30
      administratora budynku to czy jest techniczna możliwość zrobienia kominka??
      • ewa8a Re: A jeżeli uzyskam ew. zgodę 25.02.07, 11:40
        Zważywszy na wysokość budynku jest to mało prawdopodobne. A jeśli przypadkiem
        dostaniesz, wówczas musi się wypowiedzieć kominiarz na temat możliwości
        podłączenia do przewodu – kominek musi mieć swój niezależny przewód, a
        pomieszczenie, w którym będzie zainstalowany także swój niezależny przewód
        wentylacyjny. Dodatkowym warunkiem jest nawiew, ale to już drobiazg.
        • Gość: mif Re: A jeżeli uzyskam ew. zgodę IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.02.07, 12:01
          Pomieszczenia z kominkami nie wymagają wentylacji.
          • Gość: budowlaniec Re: A jeżeli uzyskam ew. zgodę IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.02.07, 12:51
            Dziwi mnie trochę Wasza dyskusja.
            Przepisy, które podałem wcześniej zezwalają na wykonanie kominka w budynkach
            wielorodzinnych niskich czyli do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.
            Pytająca napisała o 3 piętrze i poddaszu a więc mamy tu pięć kondygnacji
            nadziemnych co automatycznie WYKLUCZA taki zamiar.
            Ponadto szanowni forumowicze koncentrujecie się tylko na sprawach wentylacji,
            spalin etc.
            A co ze stropem? Przecież to również wymaga sprawdzenia czy jest możliwość jego
            obciążenia bez dodatkowych wzmocnień lub przeróbek.
            Więc nie tylko potrzebny jest zdun, kominiarz, fachowiec itd ale również
            konstruktor, który powinien sprawdzić jak zachowa się konstrukcja stropu pod
            wpływem niemałego (a pewnie wogóle przedtem nie zakładanego w projekcie)
            ciężaru jednostkowego.
            Ale ta dyskusja i tak nie ma racji bytu z uwagi na obowiązujące prawo.
            • Gość: nieogolony Re: A jeżeli uzyskam ew. zgodę IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.02.07, 14:44
              Gość portalu: budowlaniec napisał(a):

              > Dziwi mnie trochę Wasza dyskusja

              Dyskusje w necie to właśnie mają do siebie, że często idą swoją drogą. Nie ma
              tu nic dziwnego. Nikt przecież nie twierdzi, że założycielka wątku może sobie
              zainstalować kominek.
          • Gość: nieogolony Re: A jeżeli uzyskam ew. zgodę IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.02.07, 14:41
            Gość portalu: mif napisał(a):

            > Pomieszczenia z kominkami nie wymagają wentylacji.


            Czyżby ?

            dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,61608,2790847.html
            • Gość: mif Re: A jeżeli uzyskam ew. zgodę IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.02.07, 15:49
              ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
              z dnia 12 kwietnia 2002 r.
              w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich
              usytuowanie.
              § 132.3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem
              lub zamkni´tym wkΠadem kominkowym mogà
              byç instalowane wyΠàcznie w budynkach jednorodzinnych,
              mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji
              indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych,
              w pomieszczeniach:
              1) o kubaturze wynikajàcej ze wskaênika 4 m3/kW nominalnej
              mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej
              ni˝ 30 m3,
              2) speΠniajàcych wymagania dotyczàce wentylacji,
              o których mowa w § 150 ust. 9,
              3) posiadajàcych przewody kominowe okreÊlone
              w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
              4) w których mo˝liwy jest dopΠyw powietrza do paleniska
              kominka w iloÊci:
              a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy
              cieplnej kominka — dla kominków o obudowie
              zamkni´tej,
              b) zapewniajàcej nie mniejszà pr´dkoÊç przepΠywu
              powietrza w otworze komory spalania ni˝
              0,2 m/s — dla kominków o obudowie otwartej.

              § 150. 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo staΠe,
              pΠynne lub z urzàdzeniami gazowymi pobierajàcymi
              powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym
              odprowadzeniem spalin przewodem od urzàdzenia
              stosowanie mechanicznej wentylacji wyciàgowej
              jest zabronione.
              10. Przepisu ust. 9 nie stosuje si´ do pomieszczeƒ,
              w których zastosowano wentylacj´ nawiewno-wywiewnà
              zrównowa˝onà lub nadciÊnieniowà.
              ----------------------------------------------
              I ani słowa więcej o wentylacji.
    • izabelam78 Re: Kominek w bloku- pytanie o warunki techniczne 26.02.07, 08:17
      Witam ponownie:)
      Mój sąsiad zza ściany posiada kominek (kupował mieszkanie na etapie projektu a
      ja już gotowe), poddasze- antresola o której mówię ma powierzchnię ok 35 m2 po
      podłodze a wysokość w najwyższym punkcie ok 3,5 m. Za ścianą znajduje się komin
      sąsiada- czy można ewentualnie się do niego podpiąć?? Przepraszam, że moje
      pytania są może dziwnie ale nie jestem kompletnie zorientowana i stąd to wynika.

      Pozdrawiam i dziękuję
      im
      • Gość: mif Re: Kominek w bloku- pytanie o warunki techniczne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.02.07, 08:37

        § 8. W celu okreÊlenia wymagaƒ technicznych
        i u˝ytkowych wprowadza si´ nast´pujàcy podziaΠ budynków
        na grupy wysokoÊci:
        1) niskie (N) — do 12 m wΠàcznie nad poziomem terenu
        lub mieszkalne o wysokoÊci do 4 kondygnacji
        nadziemnych wΠàcznie,
        ...............................
        Instalacje
        § 132. 3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem
        lub zamkni´tym wkΠadem kominkowym mogà
        byç instalowane wyΠàcznie w budynkach jednorodzinnych,
        mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji
        indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych,
        w pomieszczeniach:
        1) o kubaturze wynikajàcej ze wskaênika 4 m3/kW nominalnej
        mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej
        ni˝ 30 m3,
        2) speΠniajàcych wymagania dotyczàce wentylacji,
        o których mowa w § 150 ust. 9,
        3) posiadajàcych przewody kominowe okreÊlone
        w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
        4) w których mo˝liwy jest dopΠyw powietrza do paleniska
        kominka w iloÊci:
        a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy
        cieplnej kominka — dla kominków o obudowie
        zamkni´tej,
        b) zapewniajàcej nie mniejszà pr´dkoÊç przepΠywu
        powietrza w otworze komory spalania ni
        0,2 m/s — dla kominków o obudowie otwartej.
        ..............................
        staΠe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkni
        ´tym wkΠadem kominkowym o wielkoÊci otworu
        paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogà byç przyΠàczone
        wyΠàcznie do wΠasnego, samodzielnego przewodu
        kominowego dymowego, posiadajàcego co najmniej
        wymiary 0,14x0,14 m lub Êrednic´ 0,15 m,
        a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego
        oraz kominków o wi´kszym otworze paleniskowym
        — co najmniej 0,14x0,27 m lub Êrednic´ 0,18 m,
        przy czym dla wi´kszych przewodów o przekroju prostokàtnym
        nale˝y zachowaç stosunek wymiarów boków
        3:2.
        2. Piece na paliwo staΠe, posiadajàce szczelne zamkni
        ´cie, mogà byç przyΠàczone do jednego przewodu
        kominowego dymowego o przekroju co najmniej
        0,14x0,14 m lub Êrednicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania
        ró˝nicy poziomu wΠàczenia co najmniej
        1,5 m oraz nieprzyΠàczania wi´cej ni˝ 3 pieców do tego
        przewodu.
        3. Piece, o których mowa w ust. 2, usytuowane na
        najwy˝szej kondygnacji powinny byç przyΠàczone do
        odr´bnego przewodu dymowego.