problem z centralnym

IP: *.internetdsl.tpnet.pl 10.07.06, 11:06
mam prosbe co moge zrobic z "fachowcem" co robił mi instalacje C.O. niestety
jakos tak podłaczył piec ze nastapiła eksplozja i rozerwało mi piec, on
twierdzi ze to nie jego wina. byla podłaczon apompa niestety w tym czasie byl
brak pradu... ale przeciez chyba tez bez pompy nie pwoinno sie nic stac !?
nie ma niestety umowy na wykonanie prac.. czy mozna sie domagac od niego
jakiegos odszkodowania ??? prosze o porade...
    • Gość: cromwell Re: problem z centralnym IP: *.57.jawnet.pl 10.07.06, 11:41
      brak zasilania pompy nie powinno miec wplywu na nagly wzrost cisnienia w ukladzie
      ale rozne cuda sie zadarzaja
      proponuje wezwac innego fachowca niech zbada przyczyne rozerwania kotla
      na stowe to zamknieta lub zatkana rura do naczynia wzbiorczego

      pozniej tylko rzeczoznawca
      i napisanie pozwu do sadu
      brak umowy nie ma tu nic do rzeczy


      odpowiedniego rzeczoznawce znajdziesz w federacji praw konsumenta
      lub terenowym inspetoracie pinb

      pzdr.
      • Gość: kid Re: problem z centralnym IP: *.131.rev.vline.pl 10.07.06, 14:26
        A jaki to był piec?
        • cola33 Re: problem z centralnym 10.07.06, 21:39
          co to wspólnego jaki piec, była eksplozja podejrzewam z przyczyny zamknięcia
          układu i niedostatecznego zabezpieczenia grupą bezpieczeństwa i niskim
          parametrze
          • mariobros35 Re: problem z centralnym 10.07.06, 23:38
            To jest tak jak bieże się ludzi z ulicy którzy nie mają pojęcia o montażu kotłów
            na paliwa stałe i instalują je do zamkniętych ciśnieniowych układów c.o
            bespośrednio a nie za pomocą wymiennika ciepła i oddzielenia układu otwartego
            pieca od układu zamkniętego ciśnieniowego na którym wiszą grzejniki a potem
            dochodzi do tragedji
    • Gość: hydraulik Re: problem z centralnym IP: *.chello.pl 11.07.06, 06:21
      Kocioł na paliwo stałe musi być zainstalowany w układzie otwartym. Reguluje to
      PN-87/B-02411. Złamanie tych norm jest prakrycznie jednoznaczne z naruszeniem
      prawa bydowlanego a co za tym idzie podpada pod prokurature.
      Po pierwsze, hydraulik który to wykonał to partacz.
      Po drugie, inwestor ma obowiązek wykonania odbioru przez kominiarza, kierownika
      budowy.
      Ja rozumiem że hydraulik mógł być samouk i spartaczyć robotę, ale kto odebrał tą
      instalację???? Jeżeli kocioł wysadziło to i kominiarz i nadzur budowy powinien
      stracić uprawnienia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Ale jak to zwykle w Polsce bywa oszczędza się na własnej głupocie!
      • Gość: kid Re: problem z centralnym IP: *.131.rev.vline.pl 11.07.06, 20:44
        A valdek milczy jak grób a ja ponawiam pytanie jaki to był piec /na jakie
        paliwo/bo tego nie podał więc nie ma sensu dalej się produkować jak
        zainteresowany ma wszystkich no nie powiem gdzie?
        • Gość: valdek Re: problem z centralnym IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.07.06, 07:10
          kid wcale nie milcze.. tylko niestety przez ostatni czas nie mialem dostepu do
          netu i ni emoglem odwiedzic forum... a co do piec to był to piec na paliwo
          stałe węgiel, miał itp.
          • Gość: valdek Re: problem z centralnym IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.07.06, 07:22
            a co do kominiarza to był odebrał robote i nie dopatrzył sie niczego złego...
            układ chyba był otwarty (nie znam sie na tym) ale jest tzw. zbiornik
            wyrównawczy na samym koncu instalacji... wczoraj był inny fachowiec i
            stwierdził ze tamten podłaczył piec tak jak grzejnik. wyjscia z piec sa rury są
            chyba 2 cale a on to podłaczył od razu do chyba 3/4 czy 1/2 (nie wiem dokładnie)
            i jak popmpa przestała działac (brak pradu) to przy wysokiej temperaturze wody
            utworzył sie korek parowy i rozerwało piec..
            • Gość: noproblem Re: problem z centralnym hahahahe IP: *.e.krakow.pl 12.07.06, 13:03
              Róbta dalej na fuchę!
              • Gość: kid Re: problem z centralnym hahahahe IP: *.131.rev.vline.pl 12.07.06, 14:41
                3/4 to ciut przesadzi.Mam tylko pytanie czy założył zawór różnicowy,gdyż sam
                miałem takie przypadki,że fachowiec stwierdził,że to niepotrzebne.Piec
                sterowany regulatorem powinnien automatycznie wyłączyć wentylator ale pompa nie
                puści wody i wtedy powstaje korek a efekt taki jak powiedziałeś.Zamontowany
                zawór na obejściu pompy zadziała jak w instalacji grawitacyjnej i piec będzie
                cały.No cóż na twoim miejscu żądał bym zwrotu kasy za piec.
                • Gość: valdek Re: problem z centralnym hahahahe IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.07.06, 15:14
                  taki zawór był zamontowany na obejściu pompy... ale pewnie zle skoro rozwaliło
                  piec
                  • Gość: ? ciesz się że tylko kocioł rozwaliło IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.07.06, 19:06
                    kocioł bo tak się nazywa to urządzenie do podgrzewania wody a nie piec


                    a nie cały domek

                    widywałem takie efekty wybuchu kotłów do c.o. takich do domku o powierzchni
                    grzewczej kilka metrów kwadratowych
                    • Gość: ? Re: ciesz się że tylko kocioł rozwaliło IP: *.gazownia.szczecin.pl 20.07.06, 11:38
                      A co ma kominiarz do C.O. - wenylacja sprawna, kanał dymny drożny, więc swoją
                      robotę zrobił.Ciekawe ilu kominiarzy jest hydraulikami?
                  • Gość: cromwell Re: problem z centralnym hahahahe IP: *.48.jawnet.pl 20.07.06, 16:25
                    mozna zabudowac pompe obiegowa bez zaworu roznicowego
                    nic sie nie stanie
                    wylaczona pompa nie odcina przeplywu
                    jest on utrudniony ale zawsze jest
                    po drugie
                    nagly przyrost cisnienia rozladuje sie przez powrot
                    3/4" troche maly przekroj rury
                    ale to bankowo nie powod rozerwania pieca

                    szukaj cos jest zamkniete lub zatkane na nitce do naczynia wzbiorczego

                    przyznam sie bez bicia
                    mam jeden piec na sumieniu
                    inwestor nie zgodzil sie na manometr
                    przy napelnianiu instalacji tak wzroslo cisnienie ze pekl spaw
                    na szczescie w dostepnym miejscu

                    okazalo sie ze rura do naczynia wzbiorczego miala przekroj 3/8"
                    dodatkowo gosciu utrzymywal poziom w instalacji 2m powyzej grzejnikow
                    rura zarosla kamieniem i stad nagly wzrost cisnienia

                    pzdr.