Pytanie do hydraulika - kaloryfery prosba o porade

15.11.07, 23:13
Witam, powiedzcie kochani co to moze byc. Wlasnie odebralismy nowe
mieszkanie gdzie mamy zainstalowane 4 kaloryfery. Dwa grzeja
poprawnie, a dwa pozostale sa cieple do polowy. tzn góra kaloryfera
po calej długości jest ciepła a dół od połowy jest prawie zimny.
Nie jest to napewno problem odpowietrzenia ani zamknietego zaworu
powrotnego. Czy moze byc cos przytkane na zaworze powrotnym w
kaloryferze, a moze slabe cisnienie wody.
Obserwuj wątek
    • Gość: Artur Re: Pytanie do hydraulika - kaloryfery prosba o p IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.11.07, 11:33
      popatrz tutaj www.e-instalacje.pl/instalacje_grzewcze.php
      i wszystko jasne :)
      • Gość: grzesiikinia Re: Pytanie do hydraulika - kaloryfery prosba o p IP: *.aster.pl 16.11.07, 17:02
        Moze ktos odpowie jasniej czy tak ma byc , czy cos jest zle.
    • Gość: cromwell Re: Pytanie do hydraulika - kaloryfery prosba o p IP: *.57.jawnet.pl 17.11.07, 17:44
      to typowy efekt niedogrzania
      cisnienie wody nie ma znaczenia
      na szczescie masz mieszkanie
      zadzwon do zarzadcy
      niech przysle pana staszka

      po ostatnich ekscesach lepiej nie orzekac w sprawie co
      coz
      roznimy sie

      tzn scislacy i humanisci

      humanista powie ptaki siedza na galezi

      a scislak
      jak to siedza
      stoja
      gdyby siedzialy
      nozki by im dyndaly

      pzdr.
      • Gość: magazynier Re: Pytanie do hydraulika - kaloryfery prosba o p IP: *.internetdsl.tpnet.pl 17.11.07, 19:51
        to objaw zbyt małego przepływu. Przyczyna może być różna od
        nieprawidłowej nastawy wstępnej zaworu grzejnikowego po paproch,
        który prztkał zawór. Wołaj Pana Administratora !
    • Gość: ala Re: Pytanie do hydraulika - kaloryfery prosba o p IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.11.07, 14:09
      od dwóch tygodni mam ten problem - predtem było 25 st. i narzekanie
      innych że za gorąco. Skęcili i wszędzie wystarczająco ciepło a w
      moim mieszkaniu zimno (ostatnie piętro, kaloryfery szczytowe też do
      połowy ciepłe). Zarządca posądza mnie o świra - bo nikt inny nie
      narzeka :(
      Od wczoraj p.Roman chodzi w te i spowrotem i NIC! Twierdzi że
      podkręcił, odpowietrzył i dalej - w łazience 21 w reszcie
      pomieszczeń 19 stopni. Kota chcę dostać! Marznę!!! Płacę 3 zł za m2!
      Podejrzewam że w balona mnie robią - przecież się nie znam na tym.
      Czyżby oni też?
      Co robić?
      • Gość: cromwell Re: Pytanie do hydraulika - kaloryfery prosba o p IP: *.57.jawnet.pl 18.11.07, 14:45
        najwyrazniej pan roman sobie nie radzi
        mozna regulowac temperature w mieszkaniach
        mozna regulowac na kondygnacjach
        pozostaje pismo do zarzadcy
        z prosba o wymiane fachowca
        badz wynajecie firmy
        ktora zajmie sie problemem

        pzdr.

      • Gość: fa_cho_wiec :) Re: Pytanie do hydraulika - kaloryfery prosba o p IP: *.chello.pl 18.11.07, 15:43
        Gość portalu: ala napisał(a):
        > Od wczoraj p.Roman chodzi w te i spowrotem i NIC! Twierdzi że
        > podkręcił, odpowietrzył i dalej - w łazience 21 w reszcie
        > pomieszczeń 19 stopni. Kota chcę dostać! Marznę!!! Płacę 3 zł za m2!
        > Podejrzewam że w balona mnie robią - przecież się nie znam na tym.
        > Czyżby oni też?
        > Co robić?

        problem wynika z niewłaściwego kryzowania kaloryferów na piętrach poniżej, bądź
        ustawienia zbyt dużych nastaw co skutkuje niedostarczeniem ciepła wyżej. W ten
        sposób ciepło w nadmiarze ucieka do obiegu powrotnego na niższych piętrach.

        Z pewnością te objawy ustąpią w miarę zwiększenia temperatury czynnika
        grzewczego do ogrzania wody w obiegu CO i zwiększenia jej temperatury w obiegu
        CO, bądż załączenia przy tym zwiększającego obieg przepływu poprzez pompe obiegową.

        To jednak jest wskazane wyregulować nastawy- kryzy,
        a nawet zwrócić uwagę na zawory i ich nastawy u podstawy pionów zasilających te
        lokale.

        • Gość: ala Re: Pytanie do hydraulika - kaloryfery prosba o p IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.11.07, 15:52
          Dzięki serdeczne :)
          Zaraz przekażę informację p.Romanowi - co się p.Ryśkiem okazał ;-)
          • Gość: grzesikinia Re: Pytanie do hydraulika - kaloryfery prosba o p IP: *.aster.pl 18.11.07, 20:14
            Ala pan fachowiec ma racje w moim bloku na 1 pietrze ogrzewanie jest
            ok, na 2 u mnie kaloryfery grzeja do polowy a na 3 u sasiada tragedia
        • Gość: ala Re: Pytanie do hydraulika - fa_cho_wiec IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.11.07, 21:11
          Jeszcze jedno pytanie laika - te kryzy to przy grzejnikach w
          mieszkaniu?
          Bo tak mi powiedzieli że muszą zrobić - u mnie w mieszkaniu -i nic
          innego się nie da. We wrześniu wymieniane były rury pionów - chcą by
          ten sam co to robił zajął się tymi kryzami. Oznacza to dalsze
          czekanie w nieprzyjemnej temperaturze 19 stopni ;-(
          Prawdę mówią?

          Dziękuję!
          • Gość: magazynier Re: Pytanie do hydraulika - fa_cho_wiec IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.11.07, 22:44
            jeśli wymieniali piony i zawory to zawory mają takie ukryte pokrętła
            do nastaw wstępnych, które zastepują kryzy. trzeba je wyregulowac na
            niższych pietrach aby przez wszystkie grzejniki w pionie płyneła ta
            sama ilośc wody, Mówiąc inaczej : woda jest leniwa i krąży po drodze
            najmniejszych oporów hydraulicznych , kryza wyrównuje te opory dla
            dalszych i bliższych grzejników.
            Jeśli zawory są stare , to instalacja jest totalnie rozregulowana i
            pan Rysiek prędzej oszaleje niz dojdzie ładu. na pocieszenie dodam
            że jak będa mrozy to stana partery a na górze bedzie gorąco... ale
            to juz inna historia
          • Gość: fa_cho_wiec :) Re: Pytanie do hydraulika - fa_cho_wiec IP: *.chello.pl 19.11.07, 00:29
            Gość portalu: ala napisał(a):

            > Jeszcze jedno pytanie laika - te kryzy to przy grzejnikach w
            > mieszkaniu?
            > Bo tak mi powiedzieli że muszą zrobić - u mnie w mieszkaniu -i nic
            > innego się nie da. We wrześniu wymieniane były rury pionów - chcą by
            > ten sam co to robił zajął się tymi kryzami. Oznacza to dalsze
            > czekanie w nieprzyjemnej temperaturze 19 stopni ;-(
            > Prawdę mówią?
            >
            Ten kto to robił będzie wiedział najlepiej,
            ja nie potrafię powiedzieć czy kryzowanie i regulację miał
            w zakresie wymiany.
            Często bywa, że dla oszczędności wymianę wykonuje się bez dokonywania
            póżniejszych wyliczeń przepływu w imię że jak przyjdzie czas uruchomienia to
            wtedy następuje ostateczna regulacja i kryzowanie
            tam gdzie zachodzi potrzeba.
            Oczywiście oszczędności czasu, bo trudno latem uruchamiać CO i dokonywać regulacji.
            Takie szczegóły powinien zawierać projekt tej instalacji.

            Obecnie stosuje się nastawy na zaworach u podstaw pionów
            jak również na zaworach grzejników w lokalach
            według zasady im wyżej tym większy przepływ

            z pewnością też i twoi sąsiedzi mogli okazali się bardzo zapobiegliwi
            i wiedzeni doświadczenie niedogrzewania zadali sobie trud
            wyjęcia kryz bądż ustawienia większych przepływów,
            a to się póżniej mści, lecz jak przykład wskazuje na jaw wyjdzie.

            No, ale bądźmy myśli że jest to rodzaj roboty niedokończonej na którą przyszedł czas