Dodaj do ulubionych

Problem- CO grawitacyjne +obeg wymuszony

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.10.05, 18:29
Witam. W domu moich rodziców przeprowadzany jest remont. Właścicielka
mieszkania na parterze wymieniła oryginalne stare grzejniki na nowoczesne.
Fachowcy podłaczyli nowe grzejniki poprzez obwód z pompą CO wymuszającą
przepływ. Gdy załaczaja pompę stare grzejniki na pietrze w których przepływ
wody jest grawitacyjny robią się zimne. Jedna i druga instalacja zasilana
jest z tego samego wymiennika ciepła podłaczonego doelektrociepłowni. Może
ktoś poradzi, czy można łaczyć te dwa typy instalacji i co zrobić, żeby w
jedynym i drugim mieszkaniu było ciepło. Z góry dziękuję za odpowiedź. Piotr S
Obserwuj wątek
    • Gość: Janek Re: Problem- CO grawitacyjne +obeg wymuszony IP: *.jmdi.pl 14.10.05, 19:30
      To zależy jak została przerobiona instalacja CO u sąsiadki. Najpewniej jest
      wywalić pompę z jej mieszkania i zainstalować ją przy wymienniku na zasilaniu.
      Prawdopodobnie u niej tak zrobiono instalacje (dolne podejścia do grzejników,
      rurki pochowane w ściany bądź w podłogi), że bez wymuszonego obiegu nie będzie
      to działać. Pompa w tym układzie zakłóca grawitacyjny obieg wody (co za
      fachowiec to jej robił).Kto w ogóle jej pozwolił na takie przeróbki niech
      poprawia na własny koszt?
      Pozdrawiam
      • Gość: Piotr S Re: Problem- CO grawitacyjne +obeg wymuszony IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.10.05, 19:46
        Dziękuję za szybką odpowiedź. Pompa jest zainastalowana w pomieszczeniu z
        wymiennikami. Może rozwiązaniem byłoby ograniczenie przepływu wody w tej nowej
        instalacji tak zeby w obydwu mieszkaniach uzyskać podobną temperaturę? Fachowcy
        którzy robili tą przeróbkę uważają że wszystko jest OK.
        Pozdrawiam,
        Piotr S
        • Gość: Janek Re: Problem- CO grawitacyjne +obeg wymuszony IP: *.jmdi.pl 14.10.05, 20:12
          Czy moc pompy jest wystarczająca, ile pionów i grzejników musi zasilać?
          Ograniczenie przepływu w jej instalacji może pomóc trzeba by podregulować
          głowice przy jej grzejnikach, tak samo u ciebie może masz za mocno przykręcone,
          a może stare zawory zarośnięte kamieniem. Czy przed przeróbką było wszystko w
          porządku? Jeżeli fachowcy mówią że jest OK to niech będzie ok i u ciebie!
          Pozdrawiam
        • Gość: Janek Re: Problem- CO grawitacyjne +obeg wymuszony IP: *.jmdi.pl 14.10.05, 20:27
          Z tego co piszesz to fachowcy zrobili osobny układ z pompą tylko do jej
          mieszkania a twoje ma nadal zasilanie grawitacyjne. Czyli wracam do mojej
          pierwszej odpowiedzi. Pompę trzeba zainstalować w układzie waszych dwóch
          mieszkań chyba że jest jeszcze więcej odbiorców. Czyli pompa za wymiennikiem a
          dopiero potem rozgałezienie na wasze dwa mieszkania.
          Pozdrawiam