nadproże

22.11.07, 22:24
Witam, proszę mi wyjaśnić-chcę zastosować na nadproze (sciana z siporexsu
25cm)- dwuteowniki-140 L= 3,6m skrecone srubami, zamierzam wykuc bruzde z
jednej strony sciany na glebokosc 8cm( polka dwut.=7cm)i wysokosc bruzdy 180
to jest po 2cm na zaprawe z gory i z dołu. po obmurowaniu na drugi dzien chcę
tak samo osadzic z drugiej strony sciany drugi dwuteownik i oba skrecic
srubami.Potem chce wykuc przejscie na 3m (zakładki dwuteownika na scianie po
30cm) Prosze mi napisac czy tak jest prawidlowo? dziekuje za konkretne
odpowiedzi:-)
    • jarecki_2 Re: nadproże 23.11.07, 07:44
      Prawidłowo jest tak, jak jest zawarte w projekcie. Tylko projekt i odpowiednie
      pozwolenia budowlane są właściwą formą postępowania w takich przypadkach.
      Tak więc, żeby określić czy "metoda" jaką opisujesz jest prawidłowa należało by
      wiedzieć co znajduje się powyżej, ile kondygnacji "niesie" ściana w której
      zamierzasz wykonać otwór, zwłaszcza, że otwór jest spory/szeroki.
      Nie rób tego bez projektu!! Mając projekt możesz wykonać to sam, chociaż nie
      polecam, ale nadzór jest konieczny!
      Po co masz mieć pretensje do siebie, że przez nie wielką oszczędność stało się
      coś złego?
    • Gość: cromwell Re: nadproże IP: *.48.jawnet.pl 23.11.07, 19:07
      nieprawidlowo
      jeden dwuteownik przenosi duzo mniejsze obciazenia od 2 skreconych
      i oszpaldowanych /usztywnionych/

      dlatego przy nadprozach podciaga sie strop
      pozniej burzy sciane nosna
      na koncu zaklada podciagi

      wyczytalem ze masz projekt
      popros projektanta o wykonanie instrukcji montazu podciagow


      pzdr.