milech
05.04.06, 20:27
Fragmenty ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu technicznego oraz projekt
techniczny naprawy,
Wnioski dotyczące stanu technicznego
1. Konstrukcja misy (basenu) jest nieszczelna, stąd w części
podziemnej (komorze)
zalega woda. Ściany i strop komory są nadmiernie zawilgocone. Zaprawa scalająca
cegły (ścian i stropu) uległa powierzchniowej korozji. Elementy stalowe w komorze,
tj. belki stalowe stropu (I 260) i rury instalacji wodnej z mocowaniami są mocno
skorodowane i kwalifikują się do wymiany.
2. Beton płyty dennej jest mocno niejednorodny o bardzo
niskiej wytrzymałości a hydro-
izolacja jest nieszczelna. Powoduje to przecieki wody i stwierdzone zawilgocenia.
Z tego powodu płyta denna basenu (misy, niecki) kwalifikuje się do wymiany.
3. Ściany misy (basenu) fontanny wykonane są z piaskowca a
stopnie zewnętrzne (wokół
fontanny) - z granitu. Stwierdzono, liczne lokalne ubytki oraz powierzchniową
korozję w licu poszczególnych brył piaskowca. Bloki z piaskowca i płyty z granitu
kwalifikują się do gruntowej renowacji.
4. Instalacja wodna jest nieszczelna i mocno zużyta.
5. Figury z piaskowca (ryby) z zamontowanymi dyszami są
elementami nieoryginalnymi,
stąd przy odbudowie fontanny ryby te nie powinny być ponownie ustawione.
6. Spryskiwane ^50 mm (8 sztuk) zamontowane w dnie niecki są
sprawne i znajdują się
w dość dobrym stanie technicznym.
PROJEKT TECHNICZNY NAPRAWY, WZMOCNIENIA I RENOWACJI KONSTRUKCJI FONTANNY
Projektowany zakres robót budowlanych
Projektuje się następujący zakres robót budowlanych mających związek z
konstrukcją fontanny:
1. Demontaż i rozbiórki:
- demontaż ścian bocznych misy (ściany wykonane są z bloków piaskowca),
- demontaż dwustopniowych płyt granitowych ułożonych na zewnątrz - wokół
misy fontanny (cokół),
- rozbiórka konstrukcji betonowej (płyty) stanowiącej dno niecki (basenu) łącznie
z dwiema stalowymi belkami (I 260),
- demontaż posadzki w komorze podziemnej (przepompowni),
- demontaż instalacji elektrycznej i wodnej znajdującej się w komorze pod
niecką (basenem).
2. Naprawa i renowacja elementów płytowych wykonanych z
granitu (płyty cokołu) oraz
bloków - z piaskowca (ściany basenu).
3. Wykonanie nowej płyty dennej niecki (misy) połączone z
montażem bloków ściennych
z piaskowca.
4. Naprawa i renowacja ścian murowanych komory podziemnej i
sklepienia korytarza
przepompowni.
5. Wykonanie nowej posadzki w komorze podziemnej (przepompowni).
6. Montaż płyt z granitu wokół misy fontanny.
www.lech-family.de/100_lat_bydgoskiego_Potopu/ATR-badania_basenu/ekspertyza-ATR/body_ekspertyza-atr.html...................................................................................................................