grzejniki/wentylacja

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.11.06, 11:56
Witam, mam 2 pytania. We wrzesniu 2006 zakonczona zostala budowa mojego domu.
270m2, parterowy, niepodpiwniczony. Budynek powstal b. szyko, bo w 5,5
miesiaca. Jeden grzejnik nie działa w ogóle, a niektóre nagrzewają się nie na
całej powierzchni tzn. nierówno. Co może być przyczyną. Poza tym kapie woda z
wentylacji w jednym pomieszczeniu. Dlaczego? Wokół niej tworzy sie mokra
plama.
Obserwuj wątek
    • Gość: hydraulik Re: grzejniki/wentylacja IP: *.chello.pl 12.11.06, 12:08
      Grzejniki - sprawdź czy są poodkręcane zawory przy grzejnikach i czy są po
      odpowietrzane. jakie są te grzejniki? jaki jest system rozprowadzenia?
      Wentylacja - jaka? grawitacyjna czy wymuszona? byż może źle wykonano izolację na
      dachu.
      www.hydraulik.net.pl
      • Gość: ona Re: grzejniki/wentylacja IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.11.06, 12:42
        Zawory poodkręcane, grzejniki odpowietrzone. Jakie grzejmiki - nie wiem.
        Ogrzewanie gazowe. Wentylacja w pomieszczeniach w sufitach. Taka z wkładem do
        wkręcania.
        • Gość: cromwell Re: grzejniki/wentylacja IP: *.57.jawnet.pl 12.11.06, 16:45
          wybacz
          ktos te instalacje robil
          sprawdzal
          a moze nie?
          dzwon po kolesi
          niech uruchamiaja
          nie mozna przewidziec na odleglosc co jest przyczyna niedogrzania
          dojdzie do tego
          ze bedziemy zdalnie zmieniac nastawy w kotle

          pzdr.
    • Gość: cromwell Re: grzejniki/wentylacja IP: *.57.jawnet.pl 12.11.06, 17:43
      jezeli chodzi o wentylacje
      wywietrzniki zakrecane na poddaszu polaczone sa rurami z kominkami dachowymi
      wersja tansza
      to aluminiowe rury spiro
      wersja drozsza
      to stalowe sprezyny powlekane pcv
      tzw "traba slonia"
      w obu przypadkach laczy sie je stosujac margines na syfon
      para wodna kondensuje sie na sciankach
      i splywa do zaglebienia
      w przypadku rur aluminiowych proces przebiega gwaltowniej
      wiec wiecej wody masz w syfonie
      radze odczekac
      chatynke dopiero co postawiono
      stad nadmiar wilgoci;)

      pzdr.
      • Gość: ona Re: grzejniki/wentylacja IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.11.06, 07:30
        Dzieki za odpowiedz. A moze docieplenie tych rur spiro cos pomoze? (Ktos tak mi
        sugerowal)
        • czajnik5 Re: grzejniki/wentylacja 13.11.06, 09:24
          Z całą pewnością pomoże. Wtedy para wodna nie będzie się skraplać na ściankach
          przewodów. Zresztą one powinny być docieplone w trakcie budowy, bo tak nakazują
          przepisy. (Przewody wywiewne prowadzone w nieogrzewanych przestrzeniach powinny
          mieć izolację cieplną).
          • Gość: cromwell Re: grzejniki/wentylacja IP: *.57.jawnet.pl 13.11.06, 17:16
            no tak
            trzeba bylo zaczac od pytania czy rury sa izolowane

            polaczenie rura - wywietrznik powinno byc szczelne
            wystarczy srebrna tasma klejaca zbrojona siatka
            woda nie bedzie niszczyc plyty
            tylko skraplac sie przez wywietrznik
            pozniej wystarczy odkrecic grzybek zamykajacy
            i powiesic naczynie na skropliny;)

            pzdr.
            • Gość: ona Re: grzejniki/wentylacja IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.11.06, 17:59
              Sprawdzilam, z czego jest ta rura, i to najzwyklejszy plastik...
              • Gość: ona Re: grzejniki/wentylacja IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.11.06, 18:00
                napis na rurze: kanalizacja wewn PN-EN1451:2001-B
                • Gość: cromwell Re: grzejniki/wentylacja IP: *.57.jawnet.pl 14.11.06, 18:34
                  moze byc
                  teraz tylko
                  opuscic rure razem z wywietrznikiem
                  uszczelnic polaczenie
                  a pozniej ja ocieplic
                  o ile jest dostep:)

                  pzdr.
                • czajnik5 Re: grzejniki/wentylacja 14.11.06, 20:46
                  Nie może być. Rury kanalizacyjne służą do kanalizacji, a nie do wentylacji,
                  natomiast do wentylacji służą przewody wentylacyjne. Przede wszystkim zgodnie z
                  przepisami mają być niepalne i inne takie tam.
                  • Gość: cromwell Re: grzejniki/wentylacja IP: *.57.jawnet.pl 15.11.06, 15:35
                    wyjatkowo nie moge zgodzic sie z toba czajniczku;)

                    dospel do systemow wentylacji stosuje rury ze zwyklego pcv
                    pomijajac wzgledy estetyczne
                    rura kanalizacyjna z pcv jest bardziej wytrzymala
                    tansza
                    grubsza
                    i ma szczelniejsze polaczenia

                    pzdr.
                    • Gość: ona Re: grzejniki/wentylacja IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.11.06, 15:34
                      A czy jak ocieple te rury pianka to bedzie poprawa?
                      • Gość: cromwell Re: grzejniki/wentylacja IP: *.57.jawnet.pl 19.11.06, 13:33
                        bedzie
                        tylko jak to technicznie wykonac
                        5 mb izolowanej rury spiro kosztuje ok 150 zl

                        pzdr.
                        • Gość: ona Re: grzejniki/wentylacja IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 20.11.06, 13:31
                          Kupilam 40mb rury spiro izolowanej za niecałe 600 zł. Teraz tylko wymienic te
                          rury..........