Dodaj do ulubionych

serwis junkers

17.01.06, 09:58
poszukuję jakiegoś dobrego i taniego serwisanta (złotą rączkę) do
naprawy "junkersa" firmy Vaillant (typ : MAG 325/7 TZW L). problem w tym , że
jeśli już się odpali, to po kilku minutach zawór odcina dopływa
gazui"maszynka" gaśnie...
Obserwuj wątek
    • Gość: Gość Re: serwis junkers IP: *.neta-si.pl 17.01.06, 17:16
      U mnie naprawia p. Andrzej tal. 0604209246
    • kolejar Uwaga! 17.01.06, 19:01
      bart_eservice napisał:
      > jeśli już się odpali, to po kilku minutach zawór odcina dopływa
      > gazui"maszynka" gaśnie...

      To może być sprawa groźna dla życia! Opisane objawy wskazują na działanie
      czujnika ciągu. To znaczy, że komin jest niedrożny! Gdyby nie odcinało gazu,
      groziłoby zaczadzenie!

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Nakarm Pajacyka