Dodaj do ulubionych

vaillant - problem

14.08.11, 00:48
Mam dwufunkcyjny piec Vaillant (bez zasobnika). Super grzeje mieszkanie, ale pojawił sie problem z ciepłą wodą: jak jest włączony też i na ogrzewanie, to ciepłej wody praktycznie nie da się uzyskać. A jak włączy sie samą funkcję podgrzewania wody, to udaje się ją uzyskać, ale po bardzo długim spuszczaniu wody i takim "ciurkaniu" wody do wanny , czyli odkręceniu na bardzo małym ciśnieniu. Da się tak napełnić wannę, ale prysznica nie da się wziąć, a już zmywanie naczyń w zlewie nie ejst w ogóle możliwe, bo ciepłej wody nie ma prawie w cale.

Czy ktoś może miał podobny problem? A jak tak - co to może być i ile może ksoztować naprawa? W przyszłym tygodniu będę dzowniła do serwisu i chcę się trochę uodpornić na ewentualny szok, jak mi zaśpiewają nie wiaodmo ile za naprawę...
Obserwuj wątek
    • Gość: wawa Re: vaillant - problem IP: *.cdma.centertel.pl 27.10.11, 22:18
      mam podobny problem, posiadam piec ecotecolus.Piec nie utrzymuje stałej temperatury wody.podczas kąpieli dopiero w momencie kiedy leci zimna woda, włącza się piec i zaczyna grzać wode co trwa chwile.jest to kłopotlwie bo trzeba przerywać kąpiel i czekać aż woda się nagrzeje
      • Gość: mada Re: vaillant - problem IP: *.38-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be 15.11.11, 15:25
        o nie, ja mam ten sam problem z piecem vaillant wlasnie, jak biore prysznic to woda ma max 35 stopni, kiedy ja wylacze na chwile to po wlaczeniu przez 10 sekund jest super goraca woda a potem znowu lipa... nie wiem co z tym zrobic, moj landlord jest nieuchwytny a idzie zima i zaczynam zamarzac pod prysznicem... udalo wam sie jakos naprawic ta usterke?
        • Gość: monter co Re: vaillant - problem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 17.11.11, 21:29
          Vaillant to marka jakie macie te kotły typ model moc ??
          dwufunkcyje z przepływowym grzaniem wody czy z zasobnikiem?
          jeśli z zasobnikiem to jakim dużym czy jest wykonana cyrkulacja ciepłej wody jeśli tak to czy jest grawitacyjna czy wymuszona ?
          Może to nie kocioł jest zły tyko coś żle połączone ?
          pozdr monter co
          • Gość: pinky Re: vaillant - problem IP: *.tktelekom.pl 11.12.11, 13:04
            Mam problem z piecem vaillant turbo tec pro vuw 202-3 bez zasobnika ogrzewanie działa super ale z ciepłą wodą jest problem jak biore prysznic to woda ma max 35 stopni, kiedy ja wyłącze na chwile to po wlaczeniu przez 10 sekund jest super goraca woda a potem znowu lipa... nie wiem co z tym zrobic, może ktoś podpowie w czym tkwi problem .
            • Gość: monter co Re: vaillant - problem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.12.11, 18:59
              po pierwze masz kocioł o mocy 20 kw którego wydatek cwu dla różnicy temperatur 30 *c wynosi 1,5-9,6 l /min jet to zbyt mało jeśli woda zimna ma na wejściu temperaturę ok 5-7 *C to możesz uzyskać ok 10 l / min wody o temperaturze 35-37 * c w ciągu minuty - więcej się nie da - fizyka . OTWÓRZ PRYSZNIC , PODSTAW WIADERKO 10 L LEJ WODĘ PRZEZ MINUTĘ I PÓŻNIEJ ZMIERZ JEJ TEMPERATURĘ jeśl wiaderko 10 l się w minutę nie przeleje a woda będzie miała 32-37 *c to kocioł jest ok tylko jego moc jest zbyt mała aby można było wziąć gorący prysznic!! jeśli wiaderko w minutę się przeleje należy wyregulować przepływ wody do stanu 9l/min , jeśli 9 l w wiaderku będzie miało niższą temperaturę należ wyregulować kocioł lub wyczyścić wymiennik .
              A wg mnie te kotły dwufunkcyjne nadają się do obsługi tylko zlewu w kuchni za to są tanie!!
              pozdr monter co
              • kasiak37 Re: vaillant - problem 12.12.11, 19:17
                no nie zgodze sie z monterem bo spokojnie bralam prysznic czy napelnialam wanne goraca woda piecem o mocy wlasnie 20kw i to przy wlaczonym jednoczesnie ogrzewaniu.Sprawdz najpierw to o czym juz napisalam.
                • Gość: monter co Re: vaillant - problem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.12.11, 19:59
                  no nie zgodze sie z monterem bo spokojnie bralam prysznic czy napelnialam wanne
                  > goraca woda piecem o mocy wlasnie 20kw i to przy wlaczonym jednoczesnie ogrzew
                  > aniu.Sprawdz najpierw to o czym juz napisalam.

                  budowa kotła dwufunkcyjnego -na ogół wyposażony jest w przełączający zawór trójdrogowy- wyklucza możliwość grzania co i równocześnie w sposób przepływowy ciepłej wody.jest to możliwe tylko w kotłach jednofunkcynych nie wyposażonych w taki zawór przy zastosowaniu dwóch pomp znajdujących się na ogół na zewnątrz kotła
                  pozdr monter co
              • vaillantordi Re: vaillant - problem 07.01.13, 20:20
                Kolego, Witam serdecznie. Jestem serwisantem kotłów gazowych od 14 lat. Przechodzę szkolenia Vaillant, JUNKERS, BUDERUS, SaunierDuval, i mam prośbę o kontakt ze mną na priv mail na ordi25@wp.pl
            • Gość: Mam vaillanta Re: vaillant - problem IP: *.dynamic.chello.pl 16.04.13, 21:04
              Miałem taki przypadek,przyczyną był czujnik przepływu wody.
              Miałeś ustawioną wodę cwu na szybki start i dla tego była ciepła woda przez chwilkę.
              Jak grzebałem w środku pieca czujnik wypadł ze swojego miejsca i wezwałem serwisanta i myślał,że jest w programie usterka.
              • Gość: Kontakt Re: vaillant - problem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.10.13, 11:12
                Mam to samo gdzie jest ten czujnik?
        • Gość: tomek Re: vaillant - problem IP: *.fiberway.pl 16.12.13, 16:28
          ten problem cieplej wody to najprawdopodobniej za duze cisnienie wody doplywającej do kotla,jak puscisz cieplą wode ktora leci bardzo wolno i jest wtedy ciepla to czeba zastosowac reduktor cisnienia wody i z tym najlepiej zwrucic sie do chydraulika.pozdrawiam
    • kasiak37 Re: vaillant - problem 12.12.11, 19:14
      sprawdz cisnienie wody jako pierwsze,byc moze masz zapowietrzone grzejniki,jezeli to nie pomoze to pozostaje Ci serwis i wymiana jakiejs pierdoly-tak bylo kiedys u mnie.
      • Gość: monter co Re: vaillant - problem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.12.11, 19:50
        Żaden kocioł dwufunkcyjny z przepływowym podgrzewaniem wody nie może równoczenie grzać wody i grzejników!!!!!!
        Zapowietrzenie grzejników nic nie ma do ogrzewania ciepłej wody użytkowej chyba że w układzie grzejnikowym nie będzie wogóle ciśnienia . pierdoła o której piszesz to może byc hydrogenerator ok 400 zł Piszesz że brałaś prysznic i grzały grzejniki ???? ;)) NIE WKOTLE DWUFUNKCYJNYM I NIE W PODANYM MODELU !!! NIE WMODELU PODANYM PRZEZ POPRZEDNIKA .
        Wszystko co napisałem to dane techniczne producenta podne w katalogu a reszta moje własne doświadczenie i prowadzonej przeze mnie firmy
        pozdr monter co
        • kasiak37 Re: vaillant - problem 12.12.11, 20:39
          Monter,nie goraczkuj sie,nie czaisz ze mozesz miec jednoczesnie na piecu ustawione grzanie i wode?Nie musisz wylaczac grzania zeby isc sie wykapac!No zastanow sie...
          • Gość: monter co Re: vaillant - problem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 13.12.11, 07:52
            czaję !! co mogę mieć ustawione ja piszę jak to działa w rzeczywistości opiuję stan techniczny urządzenia i wydaje mi się prosto opisałem jak to sprawdzić nie wzywjąc serwisu
            pozdr monter co
          • Gość: adam Re: vaillant - problem IP: *.dynamic.chello.pl 23.10.12, 12:09
            A może masz ciepłą wodę tylko wtedy, gdy włączona jest zewn. pompa cyrkulacyjna?
            Jeśli tak, to sprawdz czujnik przepływu (wartość wskazywana w D.29).
            Spotkałem się z przypadkiem, że ciepła woda leciała tylko, gdy pracowała pompa cyrkulacyjna.
            Po jej wyłączniue leciała tylko przez pare sekund (pozostałości ciepłej wody w rurach), potem tylko zimna. Załączeniu pompy cyrkul. powodowało natychmiastowo gorącą wodę.
            Dziwne zajwisko, ale wteyd właśni odpowiedzialny był za to uszkodzony czujnik przepływu.
    • buderus-serwis Re: vaillant - problem 13.12.11, 10:39
      Kotły dwufunkcyjne są wyposażone w płytowy wymiennik ciepła. Pewnie u Państwa jest zakamieniony. Wchodzi w grę albo wymiana na nowy, albo wymontowanie go i potraktowanie go kamaksem czy czymś takim :)
    • Gość: arrrt.lle Re: vaillant - problem IP: *.dynamic.chello.pl 12.01.12, 16:46
      Mam piec Vaillant Mag PL 14 - 0/0 XI H. Już parę miesięcy po gwarancji spalił się żarnik (którego wymiana kosztowała 160zł), a za rok zepsuł się korpus gazowy (wymiana kosztowała 320zl). Nie polecam piecyków tej firmy, ponieważ szybko się psują i mają bardzo drogie części zamienne.
      • kasiak37 Re: vaillant - problem 12.01.12, 17:41
        trafiles na taki egzemplarz.U siebie mam vailanta,w mieszkaniu corki jest vailant,w poprzednim mieszkaniu mialam vailanta.Nigdy zadnych problemow.Teraz w domu mialam miec wolfa(wentylacja jest od wolfa wiec bylby jeden serwis) ale ze wzgledu na zasobnik 100 l wzielismy jednak vailanta.
      • Gość: Nobody Re: vaillant - problem IP: 178.73.49.* 02.05.12, 15:48
        Części zamienne do Vaillanta nie są drogie, tylko serwisant wali spod dużego palca.... Jeśli masz tego dość, to skieruj się do firmy wysyłkowej System Gaz w Warszawie www.systemgaz.com.pl Mają oryginalne części zamienne do techniki grzewczej i solarnej, palników cenach w katalogowych. Firma znana właściwie wszystkim serwisantom w branży. Co do usterkowości zwróć uwagę, czy trafiłeś na tzw. serwisanta wymieniacza.
        • cody24 Re: vaillant - problem 27.01.13, 20:00
          Witam,
          Posiadam eco TEC plus VC już od 6 lat - funkcjonalność i sprawność super. Oczywiście dopóki działa. Servisanci reagują błyskawicznie - niestety servis zaopatrzeniowy Vaillant Polska tylko on-line i w opisach wygląda sprawnie i błyskawicznie realizuje dostarczanie części zamienne. Na realu trwa to nawet ponad 7 dni w okresach głównego obciążenia - zimą. Niemiecki servis dostarcza części w ciągu do 8 godzin. Polski przedstawiciel ze swoją sprawnością co najwyżej może sprzedawać i servisować wielbłądy. W tej dziedzinie zimą klient będzie zadowolony jak dostanie wielbłąda nawet z półrocznym opóźnieniem. Przy kotłach trudno być zadowolonym jeśli przez nieudolność bezkonkurencyjnego monopolisty spędza się tydzień z małymi dziećmi W ŚRODKU EUROPY w warunkach jak rosyjskie Czukcze. BRAK KONKURENCJI TO TRAGEDIA Pasibrzuchy mają w nosie klientów. Jak tu mieszkać, jak żyć w takim makabrycznym uzależnieniu od niedouków, gamoni i ignorantów. Wracajcie do podstaw. Jako przedstawiciel Jesteście beznadziejni.
          • Gość: ordi Re: vaillant - problem IP: *.adsl.inetia.pl 29.01.13, 22:12
            Nie mam pojęcia z jakiej części kraju kolego pochodzisz, i do jakich serwisantów dzwonisz, ale ja znam serwis w poznaniu i jak jest problem to są i części i naprawdę dobrzy serwisanci, jeśli tylko zadzwoni się do centrum sewisowego.
            • Gość: cody24 Re: vaillant - problem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 29.01.13, 23:39
              Jestem z Gorzowa od 21.01 czekam na superpompę, w której pękł korpus (tak sam z siebie) po 5 latach użytkowania w kotle VC PL 246/3-5 - masz taką - ponoć nastąpił chwilowy brak w magazynie centralnym. Jakby co to nie ma co się dziwić w końcu zima. Serwisy mogą mieć wolne. W końcu na wschód od Berlina Azja się zaczyna.
    • ag-wit Re: vaillant - problem 11.10.12, 11:18
      Mam problem z piecem vaillant VIH 115. Po lecie włączyłam przyciskiem pierwszy raz grzanie kaloryferów, nagrzały się jednak kiedy przycisk wyłączyłam nadal grzeją .
      Wielokrotnie próbowałam włączać i wyłączać piec, jednak przy włączonej TYLKO wodzie kaloryfery cały czas grzeją .
      Czy ktoś miał podobny problem , będę wdzięczna za odpowiedz lub podpowiedz co robić :)
      • vaillantordi Re: vaillant - problem 07.01.13, 20:05
        Myślę że zastał się zawór trójdrogowy i jeżeli czyszczenie płynem nie da rezultatu , należy go wymienić


        > Mam problem z piecem vaillant VIH 115. Po lecie włączyłam przyciskiem pierwszy
        > raz grzanie kaloryferów, nagrzały się jednak kiedy przycisk wyłączyłam nadal gr
        > zeją .
        > Wielokrotnie próbowałam włączać i wyłączać piec, jednak przy włączonej TYLKO wo
        > dzie kaloryfery cały czas grzeją .
        > Czy ktoś miał podobny problem , będę wdzięczna za odpowiedz lub podpowiedz co r
        > obić :)
      • Gość: benek Re: vaillant - problem IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.07.13, 20:31
        Witam,chciałbym wiedzieć co Pani doradzono,bo mam to samo,a na tym forum nie mogę się doczytać wyjasnienia.

        Pozdrawiam
    • Gość: Zyga. Re: vaillant - problem IP: *.ipartner.com.pl 22.10.12, 16:26
      Mam problem - Piec dwu bieg. VU/VUW PL 200 /2-5 mianowicie niew. wiedzieć czemu sam się wyłoncza i wskazuję F 22 co jest bzdurą wody nigdy nie brakuje!.Przewarznie przy pobieraniu ciepłej wody !
      • henrys01 Re: vaillant - problem 16.11.12, 21:15
        woda nie jest problemem tylko płyta elektroniczna, którą należy wymienić, koszt niebagatelny ok 900 zł. Producent ten element spartolił, i dobrze jak kocioł jest na gwarancji to wymienią( na ile wiedza serwisanta mu na to pozwoli) jak jest po gwarancji to po ptokach albo wymieniaj kocioł
        Pozdrawiam użytkownik kotła vw 200-5
    • krzychu_77_77 Re: vaillant - problem 19.01.13, 11:15
      Witam.Proszę mi powiedzieć posiadam piec vailanta turbo tec pro nie dogrzewa mi mieszkani 77m temperature ustawiam na 22 c a dogrzewa mi do 19,5 c proszę o pomoc...
      • Gość: hydraulik.net.pl Re: vaillant - problem IP: *.dynamic.chello.pl 19.01.13, 20:38
        Proponuje zaprosić serwis do wyregulowania
        • Gość: tylko nie tą firmę Re: vaillant - problem IP: *.adsl.inetia.pl 10.01.14, 23:02
          spuśc wodę z kaloryfera, i następnie dopuśc do 1,6 bara. Będzie OK
    • Gość: Bob Budowniczy Re: vaillant - problem IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.01.13, 21:53
      Mogą być trzy sprawy.
      Czyszczenie wężownicy z sadzy ,koniecznie co najmniej raz przed sezonem zimowym .
      Pęknięta membrama do wymiany .
      Może być zakamieniony wymiennik ciepła ale raczej nie tak od razu .
      Przeczyścić perlatory na wylewkach baterii w kuchni i w wannowej.Czyli te siteczka na wylewkach sztuka kosztuje te 5 PLN ale da się wyczyścić,przedmuchać jak sitko popekane to wymienić i tak warto jak ma kilka lat..
      Ni pisze pani ile lat ma pani to cudo.

      Pochwal się pani co było /proszę
      Zwór bezpieczeństwa niech pani przestrzeliwuje co jakiś czas bo tez potrafi szarpnąć autoryzowany serwisant.