Dodaj do ulubionych

Pomocy elektryka problemy

12.12.04, 18:15
niezła zagwozdka w mieszkaniu w kontaktach ale nie we wszystkich
po podłączniu urządzeń elektrycznych komp, radio , lampa etc.
urzadzenia te nie działają:(; wszystkie bezpiecniki są ok sprawdzalem;
potem próbnikiem w w/w kontaktach było sprawdzane czy jest prąd i próbnik
pokazywał że jest; w kuchni lodówka działa , telefon tez działa podłączona do
innego gniazdka jak ldoówka;
co to może być?
nic nie rozumiem POMOCY!
z góry dzieki za jakieś sugestie w tym temacie
Obserwuj wątek
    • Gość: megawat Re: Pomocy elektryka problemy IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.12.04, 18:18
      A zero masz w tych gniazdkach? jak nie to po puszkach szukaj. Albo jest
      zainstalowane takie śmieszne ustrojstwo (nie pamietam nazwy) które wyłączy
      automatycznie zasilanie jezeli w innym gniazdku jest podłaczone urządzenie
      pobierające większą moc.
      • druhroman Re: Pomocy elektryka problemy 12.12.04, 19:02
        w puszkach jest zwykła kostka :(
        niemniej dzięki;
    • rybitwa_konrad Re: Pomocy elektryka problemy 13.12.04, 11:00
      Witam
      Probnikiem nigdy nie sprawdzisz czy w gniazdku jest 230 V
      powinienes sprawdzic albo miernikiem albo za pomoca probowki - (zarowki,
      oprawki i dwuch kawalkow przwodu) bo najprawdopodobniej do gniazdek nie
      dochodzi 230V, albo jest gdzies przerwa na przewodzie zerowym, ale najlepszy
      bedzie miernik
      musisz sprawdzic cala trase po kolei poczawszy od bezpiecznikow do konca czyli
      do gniazdek
      Pozdrawiam
      • Gość: e Re: Pomocy elektryka problemy IP: 195.136.249.* 13.12.04, 14:31
        > Probnikiem nigdy nie sprawdzisz czy w gniazdku jest 230 V
        > powinienes sprawdzic albo miernikiem albo za pomoca probowki - (zarowki,
        > oprawki i dwuch kawalkow przwodu) bo najprawdopodobniej do gniazdek nie
        > dochodzi 230V

        Ależ właśnie dochodzi 230 V, no bo jak inaczej miałby próbnik działać. Tylko po podłączeniu odbiornika nie ma jak 'wrócić', bo jest właśnie przerwa w przewodzie zerowym - może jak są kostki to skręcone zostały na izolacji?
    • cynick1 Re: Pomocy elektryka problemy 13.12.04, 18:00
      nie lekcewaz tego druhroman
      podejzewam ze wypial sie przewod zerujacy w jednej z puszek i wezwany elektryk
      upora sie z tym w 15 min
      moze byc tak ze tym samym przewodem plynie prad innej fazy np. z oswietlenia
      i wtedy bedziesz mial w gniazdku nie 230V a 380V
      popalisz urzadzenia
      najgorsze jednak co moze sie zdarzyc to stara instalacja
      zamiast przewodu ochronnego zakladalo sie mostki w gniazdkach pomiedzy
      uziemieniem i zerem
      w przypadku podlaczenia odbiornika masz 230V na jego obudowie:(

      pzdr.
      • Gość: xxl Re: Pomocy elektryka problemy IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.12.04, 18:53
        nie ma to jak rady podwórkowych elektryków !!!
        • Gość: w_kropce Re: Pomocy elektryka problemy IP: 195.136.249.* 14.12.04, 13:46
          to jak jest możliwość skonsultowania się z "prawdziwym fachowcem" to chciałbym się zapytać, jakie połączenia przewodów w puszkach sa lepsze: skręcane ze sobą przewody czy łączenie za pomocą kostek połączeniowych?
          • rybitwa_konrad Re: Pomocy elektryka problemy 14.12.04, 15:05
            Ja i tych co znam lacza na skretke
            Pozdrawiam
    • druhroman Re: Pomocy elektryka problemy 14.12.04, 09:43
      dzieki za odzew kochani, jakoś sie uporałem z pomoca brata z tym problemem
      okazłao się że przez to że żelazko było włączone ( pobór wiekszej mocy )
      i inne dodatkowe urzadzenia w jednej z puszek zaczęła dymić sie instalacja ,
      wcześniej izolacja się tam zapaliła; na szczęście zauważyliśmy to, brat zmienił
      kostke i dokładnie przeczyścił wszystkie kabelki i zaizolował że by nie stykały
      ze sobą; mam nadzieję że problem zosyał rozwiązany definitywnie
      dzieki za wszystkie rady
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Nakarm Pajacyka