Witam, co moze byc przyczyna bardzo glosnego stukania (i innych dziwnych
glosnych odglosow) w momencie gdy przeplyw wody w/do grzejnikia jest ustawiony
na "malym" poziomie, gdy przeplyw jest duzy wszystko jest OK. Stukanie dobiega
z glowicy. Moze grzejnik jest zapowietrzony?
Obserwuj wątek
    • Gość: gość Re: kaloryfer-stukanie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 20.01.07, 20:46
      A o jaki kaloryfer chodzi?
      Stary żeliwny czy może panelowy?
      • Gość: gonzoxx1 Re: kaloryfer-stukanie IP: *.aster.pl 21.01.07, 11:12
        nowy grzejnik purmo v22
      • Gość: gonzoxx1 Re: kaloryfer-stukanie IP: *.aster.pl 21.01.07, 11:13
        jest to nowy grzejnik Purmo V22
        • Gość: gość Re: kaloryfer-stukanie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.01.07, 11:35
          Jeżeli odpowietrzenie nic nie zmieni trzeba reklamować grzejnik u sprzedawcy.
          Może mieć uszkodzoną wewnętrzną strukturę.
          • Gość: lpo Re: kaloryfer-stukanie IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.01.07, 22:05
            Pompa musi przepchnąć wode, zawór przykręcony powoduje duże opory.
            Potrzebny by-pass
            (Układ ten zaopatrzony jest w zawór upustowy różnicy ciśnień , który przepuszcza nam wodę do powrotu w razi zamknięcia zaworu termostatycznego.)za pompą, który wode przy zamkniętych zaworach na grzejnikach przepusci do odpływu.