Dodaj do ulubionych

GAZ - próba szczelności ?

27.08.07, 16:49
W związku z remontem i skracaniem instalacji gazowej, będę miała
przeprowadzaną Próbę Szczelności Instalacji Gazowej.

W związku z tym, może ktoś podpowie mi:
-Jak to powinno wyglądać
-Na co zwrócić uwagę

Pytam, bo nie chcę, żeby zrobiono mnie "w balona". Nie znam się na tym, a nie
chcę, żeby ktoś mi wcisnął jakiś kit.

Z góry dzięki i pozdrawiam:)
Obserwuj wątek
    • czajnik5 Re: GAZ - próba szczelności ? 28.08.07, 15:02
      1. Jak to powinno wyglądać?
      sprawa jest bardzo prosta. Próbę przeprowadza się przy ciśnieniu 0,05 MPa
      (jeżeli przewody instalacji gazowej nie są prowadzone przez pomieszczenia
      mieszkalne), lub 0,1 MPa (jeżeli przewody instalacji są prowadzone przez
      pomieszczenia mieszkalne). Czas trwania próby: 30 minut od momentu
      ustabilizowania się ciśnienia.

      Aha, pomieszczenia mieszkalne: pokój, sypialnia; pomieszczenia nie-mieszkalne:
      kuchnia, korytarz/komunikacja, łazienka, wc, pomieszczenie pomocnicze (składzik,
      garderoba).

      2. Na co zwrócić uwagę?
      - na czas, kiedy ciśnienie się stabilizuje po napełnieniu (trzeba będzie
      uzupełnić przewody, może nawet kilka razy),
      - na czas trwania próby po ustabilizowaniu ciśnienia (nie wolno w tym czasie
      uzupełniać przewodów)
      - na prawidłowość działania i prawidłowość wskazań manometru kontrolnego
      (upuścić raz, albo dwa powietrze, sprawdzić, czy manometr reaguje),
      - na to, czy manometr ma świadectwo kalibracji,
      - na wszystkie połączenia spawane i gwintowane, sprawdzić szczelność za pomocą
      roztworu wody z mydłem (jeżeli będą bąbelki, tzn, że jest nieszczelność).

      Uff, to chyba wszystko! :-).
      • tou WOW 28.08.07, 21:08
        czajnik5 :)

        PO PROSTU

        >>>>>>>>>>> WIELKIE DZIĘKI <<<<<<<<<<<<
        • Gość: misio Próba szczelności na gazie. IP: *.gemini.net.pl 27.09.13, 15:07
          ... a a czy mozna manometrem o zakresie 0-1,6 MPa robić próbę na 0,05MPa czy trzeba miec do 0,06Mpa?
          • hydraulik3miasto Re: Próba szczelności na gazie. 27.09.13, 15:49
            Inny jest manometr do instalacji zewnętrznej a inny do wewnętrznej.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się