dewastacja instalacji piorunochronnych w mieście

20.11.08, 17:58
W wyniku wykonywania prac termoizolacyjnych na wielu budynkach
zostały zdewastowane instalacje piorunochronne. Złącza kontrolne
instalacji piorunochronnych są wykonane niezgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i są ukryte w styropianie o grubości 12 cm i przykryte
różnej wielkości drzwiczkami wielkości 10 cm x 10 cm, 15 cm x 15 cm,
czy 20 cm x 20 cm. Wyprowadzenie bednarki oraz drutu fi 8 mm są źle
wyprowadzone, że nigdy nie będzie można wykonać prawidłowo pomiarów
rezystancji uziemienia. Nasuwa się pytanie: jaki działa mechanizm,
że inspektorzy nadzoru spółdzielni mieszkaniowych zazwyczaj
upierdliwi i marudni wszystko przepuszczają i mają bielmo na
oczach ? Cóż firmy dociepleniowe mają kasę, dużą kasę, że przy tej
wielkości kasy - jakaś odgromówka na budynku mieszkalnym jest tylko
duperelą i nie warto sobie nawet zawracać gitary. Straż pożarna śpi,
nadzór budowlany też- niedługo obudzimy się z ręką w nocniku
Obserwuj wątek
    • Gość: tomusP Re: dewastacja instalacji piorunochronnych w mieś IP: *.chello.pl 20.11.08, 18:09
      A mnie zastanawia, czy chowanie zwodów pionowych w styropianie jest zgodne z
      zasadami, czy jest to dopuszczalne? Bo tak robi się przy prawie każdej
      termomodernizacji.
    • Gość: kazio2007 Re: dewastacja instalacji piorunochronnych w mieś IP: 82.139.41.* 20.11.08, 18:47
      Styropian jest zaliczany do materiałów palnych dlatego zastosowano
      rurę PCV. Rury PCV też można zaliczyć do materiałów palnych ale czas
      wyładowania atmosferycznego jest bardzo krótki i nie spowoduje to
      zapalenia lub stopienia rury PCV.
      Moim zdaniem zastosowanie przez projektanta rury PCV w styropianie
      jest dobre i zgodne z wiedzą techniczną a to, że w normach
      wszystkiego nie ma, to trudno nam temu zaradzić.
    • Gość: Technik Cholera a co robi Mazowiecka Izba Inżynierów ??? IP: 82.139.41.* 20.11.08, 20:47
      A co robi Mazowiecka Izba Inżynierów ?
      • Gość: XYZ Re: Cholera a co robi Mazowiecka Izba Inżynierów IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 20.11.08, 21:44
        A co ona ma do tego? Jakie ma w tym zakresie kompetencje?
        • Gość: :))) Re: Cholera a co robi Mazowiecka Izba Inżynierów IP: 82.139.41.* 21.11.08, 00:27
          Mazowiecka Izba Inżynierów winna sprawdzić czy instalację
          piorunochronną nadzorował inżynier lub technik budownictwa o
          specjalności instalacje elektryczne i czy gość jest ubezpieczony na
          50 000 EURO od odpowiedzialności cywilnej. Można teraz od niego
          sciągnąć kasę za przymknięcie oka
          • Gość: :))) Mnie chroni przewielebny Rydzyk IP: 82.139.41.* 22.11.08, 17:57
            Mnie chroni przewielebny ojciec Dyrektor.
    • Gość: Członek Remar zdewastowała piorunochrony na Jagiellońskiej IP: 82.139.41.* 22.11.08, 23:49
      Rozstrzygnięcie przetargu na termomodernizację budynków mieszkalnych
      położonych przy ul. Piastowska1, Sobieskiego 16 i 18.

      Na przetarg wpłynęło 5 ofert
      O wyborze ofert decydowała ocena punktowa.

      Wybrano do realizacji:
      - Budynek przy ul. Piastowska 1 - Zakład Usługowo – Handlowy Piotr
      Chrząstowski, Łojków 26 – 414 Potworów, z ceną 807 901,85 zł brutto,
      - Budynek przy ul. Sobieskiego 16 – P.B.-H „REMAR”, Rafał Makowski,
      26 – 505 Orońsko ul. Brandta 48, z ceną 693 000,00 zł brutto,
      - Budynek przy ul. Sobieskiego 18 – Zakład Remontowo – Budowlany
      Andrzej Lalewicz, 28 – 100 Busko – Zdrój, ul. Królowej Jadwigi 41, z
      ceną 659 419,33 zł brutto.
      -------------------------------------------------------------------
      Firma REMAR zdewastowała instalację piorunochronną na Jagiellońskiej
      2 i wygrała przetarg na Piastowskiej 1. Tam zrobiła ten sam numer.

      • Gość: tomusP Re: Remar zdewastowała piorunochrony na Jagielloń IP: *.internet.radom.pl 23.11.08, 14:41
        > Firma REMAR zdewastowała instalację piorunochronną na Jagiellońskiej
        > 2 i wygrała przetarg na Piastowskiej 1. Tam zrobiła ten sam numer.


        Jak zdewastowała?
        • Gość: Członek Re: Remar zdewastowała piorunochrony na Jagielloń IP: 82.139.41.* 23.11.08, 16:46
          Złącze kontrolne instalacji piorunochronnej ma określoną funkcję.
          Okresowo winna zostać dzięki niemu zmierzona rezystancja uziemienia.
          Złącze jest obudowane i skręcone w inną stronę niż powinno i nie
          dostaniesz się do niego żadnym przyrządem nawet miernikiem hitem
          światowym produkcji japońskiej. Pozwala on zmierzyć uziemienie bez
          rozkręcania złącza.
          W chwili obecnej instalacja piorunochronna nie spełnia wymogów ani
          nowych ani starych przepisów, czyli hasła Proletariusze wszystkich
          krajów łączcie się. Jak widać w Polsce byle partacz może dokopać na
          rynku światowemu potentatowi mierników elektrycznych. Nie wie jednak
          że ten może wystąpić do Sądu ochrony Konkurencji i Konsumentów i
          puścić partacza z torbą
          • Gość: tomusP Re: Remar zdewastowała piorunochrony na Jagielloń IP: *.chello.pl 23.11.08, 21:18
            Wiem po co są złącza kontrolne w instalacji odgromowej;) Teraz juz wszyscy
            wiedzą mniej więcej, i o to chodzi;) W zasadzie nigdy nie zaglądałem do tych
            nowopomontowanych w styropianie puszek. Będę miał okazję to zajrzę z ciekawości.
            • Gość: :)))) Re: Remar zdewastowała piorunochrony na Jagielloń IP: 82.139.41.* 24.11.08, 07:51
              Nigdy w tym kraju nie będzie normalnie. Walnie piorun - bystry
              przedstawiciel ubezpieczyciela powie- jak sprawdzaliście odgromówkę
              skoro nie ma takiej możliwości ? Zobaczycie figę z makiem a nie
              odszkodowanie. Akcja : Ogacanie budynków styropianem 12 cm
              TRWA !!!!!!
            • Gość: :))) Re: Remar zdewastowała piorunochrony na Jagielloń IP: 82.139.41.* 24.11.08, 07:56
              Przed ogaceniem budynków wisiała na nich usmarkana instalacja
              piorunochronna ale mogłeś coś zmierzyć. Teraz nie możesz nic, choć
              gdzieniegdzie akurat są miejsca gdzie możesz coś zmierzyć, bo
              wykonawcy udało się zgadnąć o co chodzi ? Problem nie jest w
              partactwie ale w tym że jest nadzór spółdzielni. Czy on taki głupi ?
              czy może firma termoizolacyjna ma taką kasę, że służby techniczne
              straciły wzrok ?
              • Gość: As Re: Remar zdewastowała piorunochrony na Jagielloń IP: *.32.radom.pilicka.pl 24.11.08, 08:12
                Czy "technik", ":)))", "członek", "Kazio2007", z IP 82.139.41.* możesz pisać
                pod jednym nickiem, czemu to tak podbijasz, masz firmę co obkłada ściany i
                przegrałeś przetarg?
                • Gość: :))) Słuchaj AS :))) Nie bądź taki kozak IP: 82.139.41.* 24.11.08, 08:34
                  Mam kilka przyrządów do sprawdzania ogromówki. Kosztowały niezłą
                  sumę. Spotkamy się - dasz kasę na pokrycie strat. Pokażesz swoją
                  męskość
                  • Gość: As Re: Słuchaj AS :))) Nie bądź taki kozak IP: *.32.radom.pilicka.pl 24.11.08, 10:44
                    "technik", ":)))", "członek", "Kazio2007", z IP 82.139.41, chcesz mierzyć moją
                    męskość?
    • Gość: Fachowiec powyższy problem to problem ogólnopolski IP: 82.139.41.* 25.11.08, 16:32
      Powyższy problem nie jest problemem radomskim ale problemem
      ogólnopolskim. Ustawa o ogacaniu budynków mieszkalnych wyzwoliła
      takie mechanizmy, że całą kasę za projektowanie termoizolacji
      usiłują zgarnąć Panowie architekci. Panowie architekci nie
      dopuszczają do projektów przedstawicieli innych branż, tylko sami
      projektują instalacje piorunochronne. W internecie można znaleźć
      projekt Pana architekta -jego dane łącznie z adresem zamieszkania -
      w którym Pan architekt pisze, że złącza kontrolne instalacji
      piorunochronnych należy instalować w puszkach hihihih. Puszka
      element o kształcie walca i wymóg spełnimy, gdy zastosujemy np.
      puszki po konserwach.:))) Panowie architekci nie konsultując
      projektów z projektantami elektrykami doprowadzili do mechanizmów,
      że instalacja piorunochronna w budynkach docieplanych nie spełnia
      wymogów Unii Europejskiej i nie spełnia też starych przepisów, czyli
      nawet hasła : Proletariusze wszystkich krajów łączcie się.
      Proszę jednak zwrócić uwagę na następujące mechanizmy. Skoro Pan
      architekt zaingerował w instalację piorunochronną m.in.umieścił ją
      pod warstwą termoizolacyjną winien także wykonać projekt wewnętrznej
      instalacji piorunochronnej tj połączenia wyrównawczego oraz miejsc
      zainstalowanie odgromników i ochronników z tytułu ochrony od
      przepięć. Jest to wymóg przepisów unijnych oraz przepisów
      wykonawczych do Ustawy Prawo Budowlane. Niedługo obudzimy się z ręką
      w nocniku. W naszych domach jest mnóstwo wspaniałych urządzeń
      elektronicznych - m.in. telewizory płaskie z ekranami na ciekłych
      kryształach /LCD/ kina domowe, odtwarzacze, nagrywarki, komputery.
      Urządzenia te nie są odporne na przepięia. Przepięcie to uboczny
      efekt uderzenia pioruna który powstaje w obiekcie budowlanym nawet
      wtedy gdy piorun uderzył w inny obiekt w odległości do 1500 m /1,5
      km/. Jeśli zostały zasłonięte i przykryte nieudolnie złącza
      kontrolne i nie ma możliwości wykonania czynności diagnostycznych,
      ten fakt zauważy firma ubezpieczeniowa i dostaniecie figę z makiem z
      tytułu uszkodzeń elektroniki w Waszych domach.
      W tym wątku nikt nie krytykuje ocieplania budynków ani efektów
      medialnych tej akcji - obiekty budowlane wyglądają całkiem
      przyzwoicie. Zostały jednak zauważone nieprawidłowości, które należy
      eliminować aby naszemu społeczeństwu żyło się coraz lepiej
      • Gość: Sa Re: powyższy problem to problem ogólnopolski IP: *.32.radom.pilicka.pl 26.11.08, 09:13
        OK, czyli pod styropianem zwody pionowe powinny być w rurze PCV (jaka średnica,
        32 mm?)i skrzynki ze złączami kontrolnymi na poziomie "0" ? Wtedy byłoby OK?
        • Gość: Ygrek z dyskusji na forum ogólnopolskim wynika IP: 82.139.41.* 26.11.08, 15:01
          Z dyskusji na forum ogólnopolskim wynika, że przewody odprowadzające
          mogą iść w rurce PCV, średnica nie jest istotna. Nie chodzi wcale o
          to, aby złącze było na poziomie 0,00 m ale na poziomie takim aby
          podczas przeglądu można było wykonac czynności diagnostyczne.
          Powiedzmy wysokość mocowania skrzynki od 0,5 m do 1,8 m. W tym
          przedziale. Skrzynka probiercza może być oklejona styropianem ale
          powinna być takiej wielkości aby można było odkręcić bez problemu
          złącze kontrolne. Fachowcy temat załatwili tak, że nie ma takiej
          możliwości. Zresztą widać, że nie było nad nimi żadnego nadzoru i
          wszystko odbywało się na zasadzie przypadku. Tu przypadku nie
          powinno być tylko stosowanie "zasad wiedzy technicznej. Taki mądry
          zapis "zasady wiedzy technicznej" znajduje się w Ustawie Prawo
          Budowlane. Odpowiedź dla Sa
    • Gość: :) Re: dewastacja instalacji piorunochronnych w mieś IP: 82.139.41.* 26.12.08, 15:46
      :)