Dodaj do ulubionych

Budowa Komina - Pomoc

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.06, 13:54
Zakupiłem rury z firmy Marywil kamionkowe i zamierzam z nich wykonać komin
dymny do pieca na węgiel, koks. W projekcie mam Schiedel ale za drogie
rozwiązanie. Jak obudować tę rurę cegłą i jaką cegłą żeby wszystko było
dobrze. Murarz chciał szczelnie obmurować tą wkładkę. Ale gdzies słyszałem ze
moze popękać wkładka. Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi
Obserwuj wątek
    • Gość: raf Re: Budowa Komina - Pomoc IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.06, 10:11
      I czy robi sie izolacje takiego komina z wełny ?
      • cola33 Re: Budowa Komina - Pomoc 23.08.06, 13:53
        Witam. Musisz obizolować komin między wkładem a cegłą. Cegłą powinna być raczej
        pełna, lub klinkierowa. Cyba ze izolacja będzie z ekranem, wtedy ze względu na
        niska temperaturę mozesz obudować innym materiałem. pozdrawiam.
        • Gość: raf Re: Budowa Komina - Pomoc IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.06, 14:53
          Ale jak będzie izolacja wełną i np zacznie skraplać sie woda na zewnątrz wkładu
          do namoknie wełna i bedzie problem z odparowaniem.?
          • cola33 Re: Budowa Komina - Pomoc 23.08.06, 18:08
            to nie izoluj tylko zostaw około 1 cm wolnego miejsca aby wkładka była luźna na
            boki.
            • tomek555555 Re: Budowa Komina - Pomoc 23.08.06, 19:39
              wkladki MArywilu stosuje sie tylko ze wzgledu na ich zwiekszona kwasoodpornosc
              i przy okazji uzyskujemy przewod o gladszych scianach co poprawia ciag i
              zmniejsza osadzanie sadzy. Po co jakakolwiek izolacja? A juz nie wiem po co
              jakas 1 cm szczelina? Obmuruj szczelnie pelna cegla palona. Lepiej poszukac
              dobrej cegly, a nie badziewia jakie dzisiaj prawie wszyscy sprzedaja, i nie
              myslec o innych bzdurach. I przede wszystkim zdylatuj komin od konstrukcji
              domu - to jest najwazniejsze. Komin nie powinien byc czescia konstyrukcyjna
              budynku.
        • andrzej.sawa Re: Budowa Komina - Pomoc 23.08.06, 15:39
          A po co przy paleniu węglem izolować?
          • Gość: raf Re: Budowa Komina - Pomoc IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.06, 22:07
            tak ale czytałem jak sie nie zrobi dylatacji miedzy cegłą którą obmurowywujwmy
            to rura która pracuje pod wpływem temperatury pęka bo nie ma gdzie pracować.
            • tomek555555 Re: Budowa Komina - Pomoc 23.08.06, 22:28
              ksztaltki z marywilu nie pracuja inaczej niz cegla. to nie stal tylko tez
              glina. a jak zosatwisz szczeline, ksztaltki z roznych przyczyn pekna i ulegna
              przesunieciu to co wtedy? a jak zakonczyc taki komin? jaka czape zrobic?
              • Gość: raf Re: Budowa Komina - Pomoc IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.08.06, 10:19
                dzieki za odpowiedz ale proponuje sprawdzic rozszerzalność cieplną rury
                kamionkowej Marywil i jest "troche" inna niż cegła. A pozaty Marywil nie uzna
                gwarancji jak sie szczelnie zamuruje
        • Gość: puzonik48 Re: Budowa Komina - Pomoc IP: *.walbrzych.dialog.net.pl 25.08.06, 09:52







          Witam
          może mnie też coś wyjaśnisz.Mieszkam w budynku 4pietrowym.Tylko na parterze jest
          palenisko na paliwo stałe,na wszystkich wyższych piętrach są zamontowane piece
          gazowe ,w kominach wsady kwasoodporne dla każdego osobny.Dach spadzisty ,pokryty
          dachówką ceramiczną.Kalenica dachu na wysokości ok.4 m od ostatniego
          stropu.Stary komin ma wysokość ok.1 m.W chwili obecnej zmuszeni jesteśmy do
          remontu rozwalającego się komina.Czy można go wyciągnąć tylko na wys.0,30-0,40
          m ponad kalenicę?Czy niestety trzeba ciągnąć najmniej 0,60 m?Budynek jest
          najwyższy w okolicy ,nie osłoniety innymi zabudowaniami.Niedaleko widziałam
          niższe kominy ,z takimi daszkami /osłonami/ w budynkach opalanych olejem
          opałowym.Drugie pytanie dotyczy komina wentylacyjnego, do którego sąsiadka z
          parteru podłączyła na dziko bez zezwolenia i oczywiście bez wkładu
          kwasoodpornego junkers.Komin wentylacyjny był w naszym przypadku warunkiem
          otrzymania zezwolenia na montaż pieca gazowego ,a teraz wyziewy z junkersa
          przedostają się do naszych mieszkań,zarządca budynku WTBS mimo naszych
          interwencji pozostawia sprawę bez rozwiązania a kominiarz WTBSu stwierdził ,że
          my mająć piece zamontowane zgodnie z wymogami i projektami ,mamy wybić sobie
          kratki wentylacyjne na zewnątrz budynku i zamurować otwór wentylacyjny od
          komina wentylacyjnego.Czy można w taki sposób sankcjonować bezprawie?Pozdrawiam
    • framberg Re: Budowa Komina - Pomoc 25.08.06, 17:19
      Marywil oferuje również keramzytowe kształtki na zakupione przez Ciebie
      przewody kominowe, oraz kształtki z wełny i specjalny, żaroodporny silikon do
      montażu. Jeśli płacisz nie za budowę komina ale za czas pracy albo budujesz sam
      to z wkładkami wyjdzie ci tanio (licząc czas pracy). Wkładki ustawia się jak
      klocki lego na przewody a do środka wsuwa wełnę. W kształtkę dolną (piwniczną)
      montuje się z dwuch boków kratki wentylacyjne, również z boków kratki na samej
      górze. To wystarcza do wentylacji całego komina.
      Wszystko nieco drożej kosztuje ale można ustawiać samemu (pilnując pionu ;-),
      silikon łatwo się rozprowadza jeśli zakupisz wzornik zasłaniający wełnę (i mało
      go zużywasz), do kształtek keramzytowych świetnie przylega tynk. System jest
      zaprojektowany tak by wytrzymał do 5 pięter.

      Jam mam w domu też przewody Marywil ale obmurowane pełną cegłą. I wytrzymują.
      Twój wybór - fachowo jest z wełną (ocieplenie przewodu zwiększające jego
      sprawność i z miejscem na mikrorozprężania).
    • michal373 Re: Budowa Komina - Pomoc 27.08.06, 21:01
      Rury Marywil nie nadaja sie do komina na paliwo stale. Kiedys poswiecony byl
      temu tematowi jeden z numerow Domowego Fachowca i opisujacy wyroby tego producenta.
      Najleprzym rozwiazaniem jest zakup komina Schiedel lidera wsrod producentow
      kominow. Ksztaltki ceramiczne owego producenta zawieraja tzw. kordielit, ktory
      przy zapaleniu sadzy owe rury nie sa uszkadzane czyli wytzrymuja wys tem.
      Komin Schiedel rondo plus do paliwa stalego 10m o srednicy 200mm kosztuje 3,7
      tys zl. Ja taki komin sam postawilem w jeden dzien. Otrzymujesz caly system.
      Kazdy komin powinien byc ocieplony i wykonany z cegly pelnej nie dziurawki.
      Kiedy w tym kraju przestanie sie uzywac cegly dziurawki szczegolnie klinkieru do
      kominow.
      Z powazaniem,

      • Gość: raf Re: Budowa Komina - Pomoc IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.08.06, 08:53
        Można zastosować też rury szamotowe Biegonice są ponoć lepsze niż stosowane w
        Schiedel wytrzymują większe temp. W polsce są najlepsze złoża surowca do
        wykonania takich rur. Wiem że dobrym rozwiązaniem jest budowa komina z Schiedel
        ale mam 2 takie kominy do wykonania do kominka i do pieca na węgiel. I
        ekonomicznie nie jest uzasadnione zakup tego systemu gdzie za pół ceny wykonam
        2 kominy, kupując wkładki Marywil lub Biegonice owinąć wełną mineralną Wiered
        Mat np . Rockwool i obmurować cegłą zostawiając w narożach miejsce na
        wentylacje wełny. Mam taki sam system kominowy jak Schiedel czy Leier za
        połowę ceny. Oczywiście Schiedel ładnie wygląda i ma dobrą reklamę ale bądźmy
        naiwni.