Dodaj do ulubionych

iNSTALACJA ELEKTRYCZNA

IP: *.devs.futuro.pl / *.devs.futuro.pl 19.02.04, 21:30
Czy są jakieś przepisy mówiące o ilości gniazdek w pokojach, kuchni, łazience.
Obserwuj wątek
    • Gość: BAAART Re: iNSTALACJA ELEKTRYCZNA IP: *.devs.futuro.pl / *.devs.futuro.pl 21.02.04, 07:58
      Hej hej. Czy nikogo to nie interesuje czy nie ma przepisów na ten temat. Ja
      gdzieś znalazłem że w kuchni powinno być minimum 5 a w pokojach jedno na 5 m2
      ale to były raczej sugestie dla osób planujących niż odniesienia do konkretnych
      zapisów prawnych.
      Pozdrowienie Baaaaaaaaaart
    • Gość: 8038mmk Re: iNSTALACJA ELEKTRYCZNA IP: *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl 22.02.04, 19:29
      Częściowo ta kwestia precyzowana jest przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
      INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,jakim
      powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie.
      a konkretnie przez paragrafy 188 i 189
      Cytuję:
      § 188..1.Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej
      w budynku wielorodzinnym należy prowadzić w obrębie każdego mieszkania lub
      lokalu użytkowego.
      2.W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosowaç wyodrębnione
      obwody:oświetlenia,gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,gniazd wtycz-
      kowych w łazience,gniazd wtyczkowych do urządzeƒ odbiorczych w kuchni oraz
      obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.
      § 189..1.Pomieszczenia w mieszkaniu należy wyposażać w wypusty oświetleniowe
      oraz w niezbędnà liczbę odpowiednio rozmieszczonych gniazd wtyczkowych.
      2.Instalacja oświetleniowa w pokojach powinna umożliwiać załączanie źródeł
      światła za pomocą łączników wieloobwodowych.

      Jak widać, rozporządzenie nie precyzuje ile gniazdek powinno być w
      pomieszczeniach, pośrednio mówi tylko że gniazdka mają być w pokojach kuchni i
      łazience
      Ważnym zapisem jest, że wypust oświetleniowy w każdym pokoju powinien mieć
      przynajmniej dwa obwody, w 2003 roku oglądałem kilka mieszkań które nie
      spełniały tego wymogu i trud kucia tynku i odpowiednich przeróbek spadał na
      kupującego podczs gdy developer oszczędzał w ten sposób jakieć 30-40PLN na
      lokalu.

      Uwaga rozporządzenie jest na tyle świeże, że mogą jeszcze zdarzyć się
      inwestycje rozpoczęte przed jego wejściem w życie - w starej wersji
      rozporządzenia tych zapisów raczej nie było

      Pozdrawiam