kaac.ka
20.12.09, 13:59
Witam,
Jestem świeżo po instalacji pieca mcr II 24/28 - kondensacyjny, co i cwu - i
mam kilka pytań do bardziej doświadczonych w tej kwestii.
po pierwsze temperatura. instalator mowil ze max temperatura to 47 stopni i
wtedy bedzie ok. w sieci wszyscy pisza ze kondensacja zachodzi do 57 stopni.
rozumiem ze caly czas dotyczy to temperatury wody na powrocie. skad ta roznica
- 47 i 57 ??
a po drugie - jesli nastawie na piecu temp. np 45 st. to piec grzeje tak zeby
na powrocie temp doszla do 45 i potem sie wylacza. jesli temp powrotu spadnie
5 st ponizej wartosci zadanej wlacza sie ponownie. abstra...c od sterownika
pokojowego ktory jest tylko wlacz / wylacz dla pieca. czy ze wzgledu na
ekonomie grzania nei byloby korzystniej grzac caly czas malym plomieniem
zamiast tak sie wlaczac i wylaczac ?? przeciez piec ma spore mozliwosci w
kwestii modulacji plomienia. noi czy da sie samemu zmienic histereze
zalaczenia ?? jak ?
dzieki za pomoc.