Dodaj do ulubionych

problem z wentylacją

IP: *.ceti.pl 03.11.03, 17:44
Witam, mam pytanie- co moze być przyczyną cofającego się powietrza z
przewodu wentylacyjnego z powrotem do łazienki?
będę wdzięczny za odpowiedzi, pozdrawiam
Obserwuj wątek
    • Gość: vico Re: problem z wentylacją IP: 81.11.152.* 03.11.03, 23:20
      Jesli:
      - w zbiorczym kanale grawitacyjnym ktos zainstalowal wiatraczek
      - idem, ale ktos zainstalowal "nielegalny" wyciag kuchenny
      - idem, ale ostatnie dwie kondygnacje nie maja oddzielnego k. wentylacyjnego
      - zly ciag w k. grawitacyjnym (np niedroznosc, nieodpowiedni okap na kominie,
      zbyt niski komin, kratka wentylacyjna w scianie).




    • Gość: adam Re: problem z wentylacją IP: *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl 02.12.03, 14:07
      za mala ilosc powietrza dochodzacego do lazienki/nieczeste rozczelnianie okna
      luba brak otworow w dolnej czesci drzwi do lazienki/.zeby powietrze moglo byc
      wyciagane musi byc naplyw nowego.
    • Gość: rooti Re: problem z wentylacją IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 05.12.03, 00:19
      Lista jest prawie pelna, ale nalezaloby ja uzupelnic o mozliwosc powstawania
      czopow termicznych w niedocieplonym przewodzie wentylacyjnym. Jezeli przebiega
      przez np nieocieplone poddasze, lub jezeli przewod dosc znacznie wyprowadzony
      jest ponad dach. Rozwiazanie: docieplic przewod.