Co tu jest grane?

10.01.07, 10:25
Mam sprawe tego rodzaju ,zarzad mojej wspolnoty chce podjac uchwale o tym ze
jakas wyznaczona przez zarzad osoba bedzie "regulowac" tzn. poprzez
przycinanie zaworow od co ilosc potrzebnych Gj dla naszego bloku,pomimo tego
ze kazdy lokator posiada w mieszkaniu zawory termostatyczne oraz podzielniki
ciepla "cudownej" firmy METRONA.Czy takie dzialnia zarzadu sa zgodne z
jakimikolwiek przepisami?Czy takie dzialnie spowoduje u mnie mniejsze
mozliwosci w uzytkowaniu co,nadmienie iz mieszkam na ostanim pietrze i
mieszkanko szczytowe,wiec chyba moje obawy sa uzasadnione.Prosze o jakas rade
co z tym robic?
Obserwuj wątek
    • czajnik5 Re: Co tu jest grane? 10.01.07, 10:55
      Najprawdopodobniej chodzi o regulację hydrauliczną na zaworach głównych przy
      rozdzielaczach w węźle cieplnym i/lub o regulację na zaworach podpionowych
      (zawór regulacyjno-pomiarowy + regulator różnicy ciśnień) o ile oczywiście te
      ostatnie są zamontowane.

      Zawory termostatyczne i podzielniki to sprawa odrębna.

      Takie działania zarządu są jak najbardziej zgodne z prawem.

      Takie działanie nie powinno spowodować u Ciebie mniejszych możliwości w
      użytkowaniu c.o. Twoje obawy są raczej bezzasadne, aczkolwiek istnieje
      niebezpieczeństwo, że ktoś przeprowadzi regulację nieprawidłowo i wtedy
      rzeczywiście mogą wystąpić problemy. Niestety zazwyczaj dotyczy to mieszkających
      na samej górze lub na parterze, w zależności od tego, w którą stronę się
      przereguluje.
      • ma_rysia1 Re: Co tu jest grane? 10.01.07, 11:10
        chodzi o przycinanie zaworow w wezle co,a w jaki sposob ktos moze okreslic ile
        jest potrzebnych Gj w danym dniu?.z tego co mi wiadomo tego typu dzialania
        zarazadu juz mialy miejsce i to prawdopodobnie one spowodowaly spadek,
        temperatury w moich kaloryferach,i zmniejszenie temperatury cieplej wody do 37
        stopni
        • wprost5 Re: Co tu jest grane? 10.01.07, 14:13
          Oczywiście zarządowi chodzi o zmniejszenie opłat za zużyte ciepło i
          teoretycznie są to zabiegi jak najbardziej wskazane. Zachodzi jednak pytanie,
          czy nie odbije się to na możliwości uzyskania pożądanej temperatury w
          mieszkaniu ma_rysi1. Bo co komu z niższych oplat jesli w mieszkaniu bedzie mial
          chłodno - nie wprowadzajmy absurdów. Ponadto częst jest tak, że w jednym
          mieszkaniu jest ciepło a w innych chłodno i to też trzeba brać pod uwagę.
          Dlatego uważam, że pytanie ma_rysi1 o to, czy wspólnota może podjąc uchwale w
          sprawie regilacji grzania prze kogos tam nie ma sensu - bo może, tylko po co,
          jesli będzie ona szkodliwa dla niektórych.
          Przy okazji - jeśli w wyniku tych "regulacji" spada równiez temperatura wody
          ciepłej, to jest to po prostu nie sensowna regulacja ale jakieś bezmyślne
          kręcenie zaworami narażające na szkodę mieszkańców. Bo o ile w przypadku ciepła
          do ogrzewania słynne już podzielniki teoretycznie powinny wskazać nieco mniej
          kresek, to w przypadku ciepłej wody wodomierz wskaże tyle samo zużytej wody o
          temperaturze minimum 45 st czy stanowczo zbyt niskiej 37 stopni. A ma_rysia1
          zapłaci za ciepło tak, jak gdyby wodę miała cieplejszą chociaż faktycznie
          będzie miała chłodną.

          Tak więc widać, że nie zawsze pozornie dobre pomysły przynoszą wszystkim dobre
          skutki.

          Takie działania zarządu są jak najbardziej zgodne z prawem.

          • czajnik5 Re: Co tu jest grane? 10.01.07, 16:11
            Regulacja hydrauliczna nie ma na celu zmniejszenia opłat za ciepło, ani
            zmniejszania ilości ciepła dostarczanego do lokalu. Do tego służą inne zabiegi,
            takie, jak docieplenie przegród zewnętrznych, remont lub wymiana źródła ciepła w
            celu podniesienia jego sprawności, remont lub wymiana instalacji w celu jak
            wyżej, itd.

            Zadaniem regulacji jest dostarczenie do każdego odbiornika tyle czynnika
            grzewczego, ile wynika z obliczeń zapotrzebowania ciepła. Powtórzę jeszcze, choć
            już o tym napisałem wcześniej (wprawdzie niewprost, ale jednak): prawidłowo
            przeprowadzona regulacja nie powoduje uszczerbku na jakości pracy instalacji,
            lecz wręcz przeciwnie, dlatego wysiłki należy skierować nie na próby
            zablokowania tych czynności, ale na dopilnowanie, aby zostało to zrobione dobrze.

            Nawiasem mówiąc, jeżeli w jednym mieszkaniu jest ciepło, a w drugim chłodno, to
            najlepszy dowód, że instalacja jest rozregulowana.
            • wprost5 Re: Co tu jest grane? 10.01.07, 19:08
              Z pierwszego postu ma_rysi1 zrozumiałem, żę ma byc wyznaczony człowiek, który
              będzie kręcił zaworami w zależności od temperatury zewnętrznej, oczywiście nie
              stale. Jeśli tak, to nie jest to chyba regulacja instalacji hydraulicznej ale
              sterowanie nią i wowczas nie widzę innego celu tego jak oszczędzanie ciepła w
              zależności od temperatury zewnętrzenej. Chyba, że ma to być jakaś namiastka
              wykonania regulacji instalacji na skutek skarg ma_rysi1.
              Byc może, rzeczywiście wymagana jest regulacja, skoro w mieszkaniu ma_rysi1
              dzieją się opisywane przez nia cuda. Ale taką operację robi się tylko raz a nie
              stale, jak odczytałem w poście ma_rysi1.
              • ma_rysia1 Re: Co tu jest grane? 10.01.07, 21:34
                Dokladnie to krecenie zaworami odbywa sie wtedy kiedy jest temp.powyzej 10
                stopni choc jest pogodowka to jednak koles i tak przycina jeszcze zaworu chcac
                w ten sposob jak najwiecej zaoszczedzic,alee chyba nie mozemy popadac w
                skrajnosci,poniewaz koles ktory przycinal zaworki zeszlej zimy tak sie
                rozbestwil ze przycinalk nawet jak bylo mrozno tylko ze robil to w nocy i wtedy
                moje kaloryferki ledwo zipaly,a koles mieszka w srodkowej czesci bloku.Teraz
                zostal przylapany na tym niecnym procederze wiec postanowil splodzic uchwale
                ktora pozwli mu bezkarnie krecic zaworami do woli i w tej kwestii nurtuje mnie
                problem w jakim stopniu on to bedzie przycinal i ile razy dziennie bede musia
                chodzic i prosic kolesia zeby odkrecil zawory bo w moim mieszkaniu jest akurat
                zimno a jego bedzie goraco,wiec pytam gdzie tutaj jest sens takiej uchwaly?
                • wprost5 A jednak to co podejrzewałem! 10.01.07, 22:13
                  To jednak ja dobrze odczytałem posta ma_rysi1. Rodzi się pytanie, czy to koleś
                  kręci zaworami z własnej inicjatywy czy ktoś z zarządu go podpuszcza w celu
                  osiągnięcia jakiś durnych oszczędności. Może zaproponować, w celu publicznego
                  skompromitowania go, żeby zamiast zaworami lepiej pokręcił w pewnym miejscu
                  swojej połowicy!
                  W kazdym razie takie coś to skandal, skoro macie w mieszkaniach podzielniki i
                  zapewne termozawory do regulacji grzejników. Warto zmobilizować sąsiadów z
                  lokali szczytowych i wybić idiotom takie pomysły ręcznego sterowania z głowy.
                  Jak to nie pomoże, to zagrozić sądem albo doniesieniem do prokuratury -
                  grzebanie we wspólnej instalacji, narażanie innych na ponoszenie dodatkowych
                  kosztów itp.
                  • ma_rysia1 Re: A jednak to co podejrzewałem! 10.01.07, 22:36
                    dodam odrobine pikanterii tej kwestii,tym kolesiem ktory bawi sie zaworkami
                    jest nikt inny tylko samowladny przewodniczacy zarzadu wspolnoty ...hurrra nie
                    ma jak byc przewodniczacym......