ciepłomierze - jakie ?

24.07.08, 14:27
Jakie możecie polecić/odradzić z obecnnie dostępnych na rynku?
Którzy producenci Waszym zdaniem są godni zaufania?
Obserwuj wątek
    • puksibw Re: ciepłomierze - jakie ? 24.07.08, 15:04
      Nie polecam Simensa, mają dużą awaryjność!!!! przerobiłem to na
      własnej skórze. Na 389 zamontownych 186 uległo awarii w okresie
      grzewczym, a 36 już naprawionych, w ciagu następnych 8 tygodni
      uległo awarii ponownie. Przedstawiciel producenta nabrał wody w usta.
      • xxxll Re: ciepłomierze - jakie ? 24.07.08, 17:00
        puksibw napisał:

        > Nie polecam Simensa,

        Mam podobne doświadczenia z tą firmą . Po wymianie na polskie
        Metrona mamy już czwarty rok spokój



        ----------------------------------------------------------------
        Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności - a daje więcej światła ...
        (K.S.P)
    • 13lale Re: ciepłomierze - jakie ? 25.07.08, 13:00
      Klika lat temu mieliśmy przykre doświadczenia z podzielnikami firmy METRON -
      były zawodne, awaryjne. Obecnie po wymianie mamy je w jednym budynku (3 lata)
      sprawują się dobrze. Metron ma problemy logistyczne w przypadkach gdy do obsługi
      są pojedyncze budynki - trudno u nich uzyskać dodatkowe terminy odczytów. Mamy
      również znaczne ilości podzielników TECHEM i ISTA VITERA - z nimi nie było
      kłopotów od momentu zamontowania, z dodatkowymi terminami również. Jak z tego
      wynika "osiołkowi w żłoby dano ..."
      Życzę dokonania dobrego wyboru.
      • xxxll Re: ciepłomierze - jakie ? 25.07.08, 13:37

        13lale napisał:

        > Klika lat temu mieliśmy przykre doświadczenia z **podzielnikami**
        > firmy METRON

        Czy kolega widzi różnicę między >podzielnikami kosztów< a licznikami
        ciepła(ciepłomierzami)?



        ----------------------------------------------------------------
        Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności - a daje więcej światła ...
        (K.S.P)
        • 13lale Re: ciepłomierze - jakie ? 25.07.08, 13:53
          Oczywiście, że widzę różnicę pomiędzy urządzeniem pomiarowym jakim jest licznik
          ciepła, a podzielnikiem, natomiast moja wypowiedź była nawiązaniem do tekstu
          >puksibw<, ponieważ nie mam 100% pewności czy pytającemu na pewno chodziło o
          liczniki ciepła, czy też podzielniki. Na marginesie mogę dodać, że niektóre ze
          wspólnot planują modernizację instalacji CO z opomiarowaniem każdego mieszkania,
          czyli założeniem liczników. Na razie jest to melodia następnych lat, bo trzeba
          spłacić kredyty na termo, a co będzie czas pokaże.

          Jakie możecie polecić/odradzić z obecnnie dostępnych na rynku?
          Którzy producenci Waszym zdaniem są godni zaufania?
          Re: ciepłomierze - jakie ?
          puksibw 24.07.08, 15:04 Odpowiedz

          Nie polecam Simensa, mają dużą awaryjność!!!! przerobiłem to na
          własnej skórze. Na 389 zamontownych 186 uległo awarii w okresie
          grzewczym, a 36 już naprawionych, w ciagu następnych 8 tygodni
          uległo awarii ponownie. Przedstawiciel producenta nabrał wody w usta.
          • takisobiegostek Re: ciepłomierze - jakie ? 25.07.08, 15:41
            Serdeczne dzięki za wszystkie odpowiedzi :) Liczę na jeszcze
            dodatkowe głosy.

            Uściślę: tak, chodzi dokładnie o ciepłomierze, nie podzielniki.
          • xxxll Re: ciepłomierze - .. nie tylko 25.07.08, 17:08

            To co teraz napisze nie jest informacja z kosmosu, ale z ziemi, tej
            ziemi.

            Trzy wspólnoty, które trzy lata temu wykonały termomodernizacje
            nieruchomości ; zdecydowały sie na opomiarowanie zużycia energii
            cieplnej ... zakładając na powrotach, przy grzejnikach, wodomierze
            na ciepłą wodę (koszt 50+20 zł/grzejnik).
            Jednostką rozliczeniową jest m3 przepływającej wody. Grzejniki są
            skryzowane zgodnie z projektem technicznym. Cena rozliczeniowa 1 m3
            CO wyniosła w tych latach 3,05 - 3,40 zł/m3. Zużycie CO dla lokalu o
            pow. 80m2 wynosi 35-48 m3 /m-c.

            Taki "podzielnik kosztów" spowodował, że w pierwszym roku dodatkowo
            uzyskały ok. 30% zmniejszenia kasztów zakupu EC. W drugim roku było
            to 8%-10% , za poprzedni 3%-5% - koszty EC się zmniejszyły.

            Uważam, że można z niewielką kasę "sprawiedliwie" podzielić koszty
            zakupu energii cieplnej (wytworzonej)



            ----------------------------------------------------------------
            Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności - a daje więcej światła ...
            (K.S.P)
            • takisobiegostek Re: ciepłomierze - .. nie tylko 28.07.08, 09:55
              xxxll napisał:
              > Uważam, że można z niewielką kasę "sprawiedliwie" podzielić
              >koszty zakupu energii cieplnej (wytworzonej)

              Kwestia "sprawiedliwości podziału kosztów" to temat rzeka (zapewne
              na ciekawy, długi, odrębny wątek).

              Mam nadzieję, że ktoś się jeszcze odezwie w sprawie technicznej i
              podzieli doświadczeniami odnośnie konkretnych firm (typów
              ciepłomierzy). Z tego co widać rozpiętość cenowa też jest ogromna
              (chyba nie warto inwestować w te droższe).
              • lukasz_223 Re: ciepłomierze - .. nie tylko 30.07.08, 14:10
                opomiarowanie ciepła wodomierzami to jakaś pomyłka,
                1. wodomierze nie są przystosowane od pacy ciągłej, przeważnie trąca
                właściwości metrologiczne po 6-12 miesiącach
                2. w zależności od budynku i prowadzenia przewodów temperatury na
                zasilaniu i powrocie są inne na każdej kondygnacji, w przypadku
                wysokich budynków dodatki przy obliczaniu zapotrzebowanie na ciepło
                ze względu na ochłodzenia czynnika wynoszą od 3 do kilkunastu %

                niestety opomiarowaniu ciepła jest bardzo trudne, zgodnie z norma PN-
                94/B-03406 przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepło zakładamy ze w
                pomieszczeniach o tym samu przeznaczeniu temp są takie same. w
                praktyce wygląda trochę inaczej. każdy człowiek ma inne preferencje.
                jeden dobrze się czuje w temp 18 inny w 24. jeżeli takie
                pomieszczenie sąsiadują ze sobą osoba która lubi chłodniejsze
                pomieszczenia „dogrzewa się od swojego sąsiada”. ostatnio pojawiają
                się sugestie dotyczące izolacji ścian wewnętrznych pomiędzy
                oddzielnymi mieszkaniami. pomogło by to uczciwemu rozliczaniu
                ciepła.
                kupując ciepłomierz należy zwrócić uwagę na następujące parametry:
                klasa dokładności, zakres temperatur, możliwości zdalnego odczytu,
                dozwolony sposób montażu. na rynku jest kilku godnych polecenia
                producentów takich jak sensus (pollucom), danfoss (m-cal), czy
                actaris(cf max). wydaje mi się ze najlepszym produktem będzie
                pollucom sensusa. wymienione ciepłomierze maja podobne parametry,
                lecz actaris ustępuje sensusuwi i danfosowi (pt500) pod względem
                zastosowanych czujników temperatury (pt100). charakteryzują się
                mniejsza rozdzielczością a co za tym idzie są mniej dokładne.
                danfoss i sensus maja wbudowane w standardzie wyjście optyczne
                umożliwiające odczyt poprzez psiona, przystosowane są również do
                montażu w dowolnej pozycji. wszystkie 3 liczniki posiadają 2 klasę
                dokładności pomiaru i charakteryzują się dynamika na poziomie Qi:Qs
                1:100. na rynku dostępne są również konstrukcje smiensa (awaryjne)
                lub apator a 3 klasie dokładności. Trzeba sobie zdawać sprawę ze
                przez ciepłomierzami mechanicznymi zaleca się stosowanie filtrów
                siatkowych o co najmniej 600 oczakch/cm2 , w celu zabezpieczenia
                przed zanieczyszczeniami.

                dla porównania przepływ rozruchowy / minimalny w poszczególnych
                ciepłomierzach (DN15 Qn 0,6 m3/h) wynosi:
                sensus pollucom 1,5l / 6l
                danfoss m-cal 2l /6l
                actaris cf-max 3l / 6l
                siemens 1,5l / 6 lub 12l w zależności od pozycji montażu (H/V)
                apator CKM-III-K 3,5l / 12 lub 24l(H/V)

                przykłądowe ceny katalogowe DN15 Qn 0,6 m3/h (netto):
                sensus 495 zł
                danfoss 552 zł
                actaris 677 zł
                siemens 660 zł
                apator 629 zł

                z doświadczenia wiem ze firmy handlowe dają spore upusty
                spółdzielniom mieszkaniowym sięgające nawet 15-20 %


                • xxxll Re: ciepłomierze - .. nie tylko 30.07.08, 15:15

                  lukasz_223 napisał:

                  > opomiarowanie ciepła wodomierzami to jakaś pomyłka,
                  >
                  >
                  > 1. wodomierze nie są przystosowane od pacy ciągłej, przeważnie
                  > trąca właściwości metrologiczne po 6-12 miesiącach

                  Z teoretycznegu punktu widzenia może i tak. Ale zadaję sobie pytanie
                  dlaczego wodomierze na ciepłą wodę sa uznawane za urządznia
                  pomiarowe i termin ich legalizacji to 60 m-c.

                  Takie rozwiązanie podziału kosztów energii cieplnej w tych
                  wspólnotach, działa od jakiegoś czasu i zostało uznane - przez
                  właścicieli lokali- za prawidłowe, a nie "Wielka pomyłkę". (w tych
                  lokach nie ma możliwości założenia jednego licznika ciepła , ciepło
                  jest dostarczane kilkoma pionami).

                  A może ty lobbujesz na rzecz producentów liczników ciepła?

                  ----------------------------------------------------------------
                  Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności - a daje więcej światła ...
                  (K.S.P)
                  • wiseman1 Re: ciepłomierze - .. nie tylko 30.07.08, 16:24
                    xxxll napisał:

                    > Takie rozwiązanie podziału kosztów energii cieplnej w tych
                    > wspólnotach, działa od jakiegoś czasu i zostało uznane - przez
                    > właścicieli lokali- za prawidłowe, a nie "Wielka pomyłkę". (w tych
                    > lokach nie ma możliwości założenia jednego licznika ciepła , ciepło
                    > jest dostarczane kilkoma pionami).

                    A czy ta wspolnota wie ze wodomierze na wode ciepla moga pracowac do temperatury 90C?
                    Wszystko jest ok jesli instalacja pracuje poprawnie ale zdarzaja sie przypadki ze woda w grzejnikach przekracza 100C.

                    Poza tym dokladnosc tych wodomierzy dla przeplywow wystepujacych w grzejnikach jest slaba a ponizej 0.012m3/h wogole nie mierza.
                    • xxxll Re: ciepłomierze - .. nie tylko 30.07.08, 16:42

                      wiseman1 napisał:

                      > A czy ta wspolnota wie ze wodomierze na wode ciepla moga pracowac
                      do temperatury 90C?
                      > Wszystko jest ok jesli instalacja pracuje poprawnie ale zdarzaja
                      sie przypadki ze woda w grzejnikach przekracza 100C.


                      A wedłu ciebie jaka jest woda na powrocie? 40' 70' 120'?
                      >
                      > Poza tym dokladnosc tych wodomierzy dla przeplywow wystepujacych w
                      > grzejnikach jest slaba a ponizej 0.012m3/h wogole nie mierza.

                      To skąd są te zużycia w skali roku? Wiciolutki nakręciły?
                      forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=523&w=82560981&a=82615523
                      np: 35 m3/m-c X 12m-c = 420 m3 w skali roku. Czy to jest małe
                      zużycie?

                      ----------------------------------------------------------------
                      Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności - a daje więcej światła ...
                      (K.S.P)
                      • lukasz_223 Re: ciepłomierze - .. nie tylko 30.07.08, 17:31
                        kolejna sprawa jest stonowanie magnesów neodymowych, jak powszechnie wiadomo
                        odporne są na nie tylko wodomierze mokrobieżne,w przypadki zwykłego wodomierza
                        stosuje się sprzęgło magnetyczne które łączy wirnik z licznikiem, zastosowanie
                        nawet średniej wartości magnesu skutecznie blokuje licznik, a lokatorzy się
                        cieszą o ogrzewanie nie jest wcale takie tanie, początkowo aparor robił
                        ciepłomierze oparte na konstrukcji wodomierza, niestety takie rozwiązanie się
                        nie sprawdziło i do tej pory instalatorzy maja obawy przed stosowaniem
                        ciepłomierzy mechanicznych, teraz wszyscy producenci stosują przetworniki
                        przepływu, przystosowane są one do pracy ciągłej, a także wykazują całkowita
                        odporność na magnes neodymowy. w przypadku starego budownictwa nie ma możliwości
                        stosowanie ciepłomierzy, a wodomierze nigdy nie będą spełniały swojej funkcji w
                        takim zastosowaniu, pozostają jedynie podzielniki ciepła
                        • lukasz_223 Re: ciepłomierze - .. nie tylko 30.07.08, 17:46
                          wodomierze projektowane do korzystanie z CWU a wiadome ze nikt nie leje wody
                          przez 24h/dobę, a zastosowanie takiej konstrukcji do CO mija się z celem jeżeli
                          wodomierz zaczyna zaniżać wskazania po 6 miesiącach, w takim razie kolejne
                          pytanie dlaczego w węzłach cieplnych nie stosuje się wodomierzy do opomiarowaia
                          wody instalacyjnej CO?? owszem stosuje się konstrukcje mechaniczne ale noszą one
                          nazwę przetwornika przepływu, jak by wodomierzy były takie dobre to po co by
                          było wymyślać ciepłomierze??
                          • xxxll Re: ciepłomierze - .. nie tylko 30.07.08, 18:02
                            lukasz_223 napisał:

                            > a zastosowanie takiej konstrukcji do CO mija się z celem jeżeli
                            > wodomierz zaczyna zaniżać wskazania po 6 miesiącach,...


                            ...a co pozostałymi 43 m-c-ami do kolejnej legalizacji?


                            3. Okres ważności cechy legalizacyjnej wynosi:
                            1) 61 miesięcy – dla wodomierza do wody zimnej o nominalnym
                            strumieniu objętości qp < 10 m3/h,

                            2) 49 miesięcy – dla wodomierza do wody ciepłej lub gorącej o
                            nominalnym strumieniu objętości qp < 10 m3/h,

                            3) 49 miesięcy – dla wodomierza do wody zimnej, ciepłej lub gorącej
                            o nominalnym
                            strumieniu objętości qp > 10 m3/h.

                            legalizacja - zespół czynności obejmujących sprawdzenie,
                            stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd
                            pomiarowy spełnia wymagania;

                            ----------------------------------------------------------------
                            Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności - a daje więcej światła ...
                            (K.S.P)
                        • xxxll Re: ciepłomierze - .. nie tylko 30.07.08, 17:48

                          lukasz_223 napisał:

                          > W przypadku starego budownictwa nie ma możliwości
                          > stosowanie ciepłomierzy, a wodomierze nigdy nie będą spełniały
                          > swojej funkcji w takim zastosowaniu, pozostają jedynie podzielniki
                          > ciepła.

                          Dobre sobie podzielniki ciepła...najwieksze złodziejstwo w białaych
                          rekawiczkach i duży koszt konserwacji jak i rozliczeń ...nie mogę
                          pisać, bo nie mogę opanować śmiechu.

                          Jednak wodomierze , przynajmniej w tych wspólnotach, sprawują się
                          dobrze, posiadają plomby-wskaźniki antymagnetyczne, i dobrze służą
                          jako podzielniki kosztów zakupu energii cieplnej. Niski koszt
                          konserwcji i rozliczeczeń.



                          ----------------------------------------------------------------
                          Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności - a daje więcej światła ...
                          (K.S.P)
                      • wiseman1 Re: ciepłomierze - .. nie tylko 30.07.08, 18:28
                        xxxll napisał:

                        > A wedłu ciebie jaka jest woda na powrocie? 40' 70' 120'?

                        Nie musze sie nawet domyslac bo 2 lata temu podczas tych mrozow w lutym temperatura na wyjsciu grzejnika w moim mieszkaniu przekraczala 100C (zmierzone) a w grzejnikach woda sie gotowala.

                        > >
                        > > Poza tym dokladnosc tych wodomierzy dla przeplywow wystepujacych w
                        > > grzejnikach jest slaba a ponizej 0.012m3/h wogole nie mierza.
                        >
                        > To skąd są te zużycia w skali roku? Wiciolutki nakręciły?
                        > np: 35 m3/m-c X 12m-c = 420 m3 w skali roku. Czy to jest małe
                        > zużycie?

                        Policz sobie ile ciepla przenosi woda o temperaturze 90C w objetosci 0.012m3/h a bedziesz wiedzial ile ciepla nie zostalo w ten sposob opomiarowane.
                        • xxxll Re: ciepłomierze - .. nie tylko 30.07.08, 20:39

                          wiseman1 napisał:
                          > Nie musze sie nawet domyslac bo 2 lata temu podczas tych mrozow w
                          > lutym temperatura na wyjsciu grzejnika w moim mieszkaniu
                          > przekraczala 100C (zmierzone) a w grzejnikach woda sie gotowala

                          To bardzo duży macie przepał. Bo u mnie, ogrzewanie z MPEC, woda na
                          powrocie przy minus 10 na zewnątrz ma jedynie 70'st.!!!= odczyt z
                          rejestru licznika ciepła.

                          > Policz sobie ile ciepla przenosi woda o temperaturze 90C w
                          > objetosci 0.012m3/h , a bedziesz wiedzial ile ciepla nie zostalo w
                          > ten sposob opomiarowane.

                          A czy ja coś pisałem o rozliczeniu ciepła ? ja pisze o podziale
                          kosztów wytworzenia ciepła , a to jest różnica, ale nie dla ciebie.

                          Piszesz:
                          xxxll napisał:

                          > > np: 35 m3/m-c X 12m-c = 420 m3 w skali roku. Czy to jest małe
                          > > zużycie?

                          > Czy to jest przyklad z kola podbiegunowego gdzie sezon grzewczy
                          > trwa 12 miesiecy?


                          Zamiast szydzić i udwać mało rozgarniętego , zastanów się i pomyśl.

                          35 m3/m-c - jest to średnie zużycie wykazane na wodomierzu w
                          przeliczeniu na m-c zaliczkowy.
                          Inaczej w roku obrachunkowym w lokalu zużyto 420 m3 jednoski
                          rozliczeniowej kosztów wytworzenia ciepła.


                          ----------------------------------------------------------------
                          Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności - a daje więcej światła ...
                          (K.S.P)
                          • wiseman1 Re: ciepłomierze - .. nie tylko 31.07.08, 11:21
                            xxxll napisał:

                            > To bardzo duży macie przepał. Bo u mnie, ogrzewanie z MPEC, woda na
                            > powrocie przy minus 10 na zewnątrz ma jedynie 70'st.!!!= odczyt z
                            > rejestru licznika ciepła.

                            A Ty myslisz w jaki sposob SPEC sobie rekompensuje straty dochodu wynikajace z naszych dzialan energooszednych?
                            Podnosi temperature na wejsciu do naszego budynku.
                            Zwiekszaja sie wtedy straty na orurowaniu zanim jeszcze cieplo dojdzie do grzejnikow.
                            Tak samo robia przedsiebiorstwa wodociagowe zwiekszajac cisnienie wody w instalacjach.

                            > > Policz sobie ile ciepla przenosi woda o temperaturze 90C w
                            > > objetosci 0.012m3/h , a bedziesz wiedzial ile ciepla nie zostalo w
                            > > ten sposob opomiarowane.
                            >
                            > A czy ja coś pisałem o rozliczeniu ciepła ? ja pisze o podziale
                            > kosztów wytworzenia ciepła , a to jest różnica, ale nie dla ciebie.

                            Czyli Ciebie nie interesuje ze nie dzielicie wszystkich kosztow.

                            > > > np: 35 m3/m-c X 12m-c = 420 m3 w skali roku. Czy to jest małe
                            > > > zużycie?
                            >
                            > > Czy to jest przyklad z kola podbiegunowego gdzie sezon grzewczy
                            > > trwa 12 miesiecy?
                            >
                            >
                            > Zamiast szydzić i udwać mało rozgarniętego , zastanów się i pomyśl.
                            >
                            > 35 m3/m-c - jest to średnie zużycie wykazane na wodomierzu w
                            > przeliczeniu na m-c zaliczkowy.
                            > Inaczej w roku obrachunkowym w lokalu zużyto 420 m3 jednoski
                            > rozliczeniowej kosztów wytworzenia ciepła.

                            Ja z nikogo nie szydze tylko probuje zrozumiec o czym piszesz.

                            W przykladze ktory podales nie napisales ile grzejnikow jest w tym 80 metrowym mieszkaniu. U nas w 70 metrowe mieszkania maja ich 5 wiec mozna zalozyc ze to Twoje ma ich 6.
                            Zakladajac ze wszystkie sa jednakowe, woda nie pomierzona moze wynosic prawie 52m3/miesiac.

                            Jesli wlascieciel tego mieszkania uzna ze tyle mu wystarczy to nie zaplaci zlotowki za ogrzewanie.
                            • xxxll Re: ciepłomierze - .. tylko koszty 29.08.08, 06:20

                              wiseman1 napisał:

                              > A Ty myslisz w jaki sposob SPEC sobie rekompensuje straty dochodu
                              > wynikajace z naszych dzialan energooszednych?
                              > Podnosi temperature na wejsciu do naszego budynku.

                              wiseman1 o absurdach i anomaliach nie dyskutuje,

                              wiseman1 napisał:

                              > Czyli Ciebie nie interesuje ze nie dzielicie wszystkich kosztow.

                              Ci właściciele rozliczają wyłącznie powstałe KOSZTY w danym okresie
                              rozliczeniowym, a nie dostarczone GJ. Taki sposób podziału kosztów ogrzewania,
                              oparty na zamontowaniu wodomierzy CW przy grzejniku na powrocie, jest dla nich
                              najtańszy.

                              ----------------------------------------------------------------
                              Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności - a daje więcej światła ...
                              (K.S.P)
                      • wiseman1 Re: ciepłomierze - .. nie tylko 30.07.08, 18:47
                        xxxll napisał:

                        > np: 35 m3/m-c X 12m-c = 420 m3 w skali roku. Czy to jest małe
                        > zużycie?

                        Czy to jest przyklad z kola podbiegunowego gdzie sezon grzewczy trwa 12 miesiecy?
                        • takisobiegostek do LUKASZ i innych fachowców 01.08.08, 11:25

                          >kupując ciepłomierz należy zwrócić uwagę na następujące parametry:
                          >klasa dokładności, zakres temperatur,

                          Ogromne dzięki za techniczne podpowiedzi.
                          Czy po pojęciem "zakres temperatur" kryje się też minimalną
                          wychwytywalna róznica temp.? Czy są tu jakieś normy? Mieliśmy
                          ciepł. z deltą 3 st. C i w krańcowych przypadkach okazywało się to
                          niewystarczające.

                          > na rynku jest kilku godnych polecenia
                          >producentów takich jak sensus (pollucom), danfoss (m-cal), czy
                          >actaris(cf max). wydaje mi się ze najlepszym produktem będzie
                          >pollucom sensusa.

                          Poszukam opisów.

                          >lecz actaris ustępuje sensusuwi i danfosowi (pt500) pod względem
                          >zastosowanych czujników temperatury (pt100).

                          A tak bardziej obrazowo?

                          >montażu w dowolnej pozycji.

                          to istotne.

                          > wszystkie 3 liczniki posiadają 2 klasę

                          Czy duża jest w praktyce rożnica pomiędzy klasą 2 a 1
                          (dokładność/cena)?

                          >dokładności pomiaru i charakteryzują się dynamika na poziomie
                          >Qi:Qs 1:100.

                          Mogłbyś rozwinać?

                          > Trzeba sobie zdawać sprawę ze
                          >przez ciepłomierzami mechanicznymi zaleca się stosowanie filtrów
                          >siatkowych o co najmniej 600 oczakch/cm2 , w celu zabezpieczenia
                          >przed zanieczyszczeniami.

                          Dzięki za zwrócenie na to uwagi.
                          Czy któreś z ciepłomierzy mają filtry w zestawie?
                          Jakie są dodatkowe koszty (komplikacje?) montazu takich siatek

                          • takisobiegostek Re: do LUKASZ i innych fachowców cd 01.08.08, 11:39
                            >dla porównania przepływ rozruchowy / minimalny w poszczególnych
                            >ciepłomierzach (DN15 Qn 0,6 m3/h) wynosi:

                            sensus pollucom 1,5l / 6l
                            danfoss m-cal 2l /6l
                            actaris cf-max 3l / 6l
                            siemens 1,5l / 6 lub 12l w zależności od pozycji montażu (H/V)
                            apator CKM-III-K 3,5l / 12 lub 24l(H/V)

                            Sorki, ale niewiele mi te wartości mówią, a chciałbym wniknąć w
                            sedno. Widzę roznicę w poszczególnych pozycjach (1,51 a 31; czy też
                            61 a 6), ale co to tak naprawdę oznacza w praktyce? Bo z jednej
                            strony nie chodzi o przerost formy nad treści, kiedy i tak mamy do
                            czynienia z przenikaniem ciepła pomiędzy lokalami, a z drugiej -
                            szkoda sobie zawracać głowę bezwładnymi atrapami.

                            >przykłądowe ceny katalogowe DN15 Qn 0,6 m3/h (netto):
                            sensus 495 zł
                            danfoss 552 zł
                            actaris 677 zł
                            siemens 660 zł
                            apator 629 zł

                            Ceny wydają się całkiem zjadliwe i odnosząc do Twego opisu droższy
                            nie oznacza wcale lepszy, a wręcz przeciwnie.
                            A jak z awaryjnością poszczególnych modeli?
                            No i kwestia późniejszej eksploatacji (koszty wymiany batrii,
                            legalizacji, serwisu, itp).

                            Fajnie, że wątek "chwycił" :)
                            • takisobiegostek Re: do LUKASZ i innych fachowców cd - sorki 01.08.08, 14:39
                              takisobiegostek napisał:

                              > >dla porównania przepływ rozruchowy / minimalny w poszczególnych
                              > >ciepłomierzach (DN15 Qn 0,6 m3/h) wynosi:
                              >
                              > sensus pollucom 1,5l / 6l
                              > danfoss m-cal 2l /6l
                              > actaris cf-max 3l / 6l
                              > siemens 1,5l / 6 lub 12l w zależności od pozycji montażu (H/V)
                              > apator CKM-III-K 3,5l / 12 lub 24l(H/V)

                              Doczytałem:)
                              • takisobiegostek Re: do czajnik5? 05.08.08, 14:54
                                Tak przeglądam stare wątki i widzę, że ten gościu ma trochę wiedzy.
                                Jak zaglądasz tu, to skomentuj wypowiedzi.
                                • czajnik5 Re: do czajnik5? 08.08.08, 08:38
                                  Witaj "takisobiegostek".

                                  Mógłbym polecić: Siemens, Danfoss, Kamstrup, Ista, Actaris, KFAP, Metron.

                                  Niewielu zdaje sobie sprawę, że te awarie, o których napisali niektórzy powyżej,
                                  są w 99% spowodowane złą jakością wody w instalacji, a nie samego ciepłomierza.

                                  Spotykam się z tym na codzień w mojej praktyce zawodowej. Takich przypadków,
                                  gdzie w całym bloku trafiło 100, 200 ciepłomierzy, nie jestem nawet w stanie
                                  policzyć.

                                  Z rzeczy praktycznych, bardziej od strony technicznej poleciłbym zastosowanie po
                                  pierwsze: ciepłomierza z przepływomierzem ultradźwiękowym, zamiast z
                                  przepływomierzem mechanicznym, chociaż jest droższy, a po drugie: jeśli już z
                                  przepływomierzem mechanicznym, to unikać tych ze sprzęgłem magnetycznym i
                                  kontaktronem. Sugeruję zakup przepływomierzy odpornych na oddziaływanie
                                  zewnętrznym polem magnetycznym (Siemens, Actaris, ISTA).
                                  • takisobiegostek Re: do czajnik5? 08.08.08, 12:29
                                    Czajnik5 , fajnie, że sie odezwałeś.

                                    > Mógłbym polecić: Siemens, Danfoss, Kamstrup, Ista, Actaris, KFAP,
                                    >Metron.

                                    Innymi słowy, do wyboru do koloru , każdy ma jakieś wady i zalety.
                                    Decyzja należy do klienta. A jakie różnice temperatur wychwytują
                                    poszczególne typy, orientujesz się? Jak wygląda praktyczna
                                    dokladność pomiarów? Czy to są "jednorazówki" czy też podlegają
                                    późniejszej legalizacji, wymianie baterii?
                                    No i na które z wielkości technicznych podawanych w opisach
                                    nalezałoby zwrócić szczególną uwagę? Ponadto - w razie problemów -
                                    jak wyglądają kwestie serwisowe? (które firmy są przyjazne
                                    klientom?)

                                    > Niewielu zdaje sobie sprawę, że te awarie, o których napisali
                                    >niektórzy powyżej są w 99% spowodowane złą jakością wody w
                                    >instalacji, a nie samego ciepłomierza.

                                    Czyli może dodatkowe FILTRY tu wspominane są jakimś wyjściem, bez
                                    względu na wybór marki? No, bo co innego zostaje? Z drugiej strony
                                    rodzi się pytanie, dlaczego filtry w samych ciepłomierzach nie
                                    wystarczają?

                                    >Spotykam się z tym na codzień w mojej praktyce zawodowej. Takich
                                    >przypadków, gdzie w całym bloku trafiło 100, 200 ciepłomierzy, nie
                                    >jestem nawet w stanie policzyć.

                                    I tu pewnie zaczynają się schody , jak wtedy wygląda kwestia
                                    gwarncji. Przepychanki?

                                    Dzięki za rady techniczne.

                                    • czajnik5 Re: do czajnik5? 15.08.08, 00:56
                                      takisobiegostek napisał:

                                      > A jakie różnice temperatur wychwytują
                                      > poszczególne typy, orientujesz się?

                                      Bardzo małe. Ułamki stopnia. Można sobie to łatwo policzyć, jeśli zna się w
                                      miarę dokładnie zasadę działania i konstrukcję ciepłomierza.

                                      Pomiar temperatury jest wykonywany za pomocą czujników Pt100, które mają
                                      określoną charakterystykę i tak: dla 0 stopni Celsjusza oporność elementu
                                      pomiarowego wynosi 100 Ohm (dlatego właśnie Pt100, gdzie Pt, to platyna),
                                      natomiast dla 100 stopni Celsjusza 139 Ohm.

                                      Przetworniki są z reguły 8-bitowe, co znaczy, że można przydzielić 256 wartości
                                      temperatury (2 do potęgi 8) w przedziale od 0 do 100 stopni Celsjusza. Wychodzi
                                      około 0,4 stopnia (mniej więcej co 0,15 Ohm).

                                      Generalnie, jeśli chodzi o dokładność, producent ciepłomierza ma nikłe
                                      znaczenie, w praktyce jest ono pomijalne.

                                      > Jak wygląda praktyczna dokladność pomiarów?

                                      Na dokładność pomiaru ma wpływ kilka czynników, a przede wszystkim przepływ i
                                      klasa dokładności urządzenia. Z drugiej strony, dokładność wynikowa jest
                                      pochodną dokładności wszystkich elementów toru pomiarowego ciepłomierza.

                                      W praktyce, jeżeli przepływ rzeczywisty mieści się w dopuszczalnych granicach,
                                      tzn. pomiędzy przepływem minimalnym i maksymalnym, błąd pomiaru nie powinien
                                      przekroczyć 2 %. Najmniejszy błąd jest wtedy, gdy przepływ czynnika rzeczywisty
                                      odpowiada nominalnemu (czyli takiemu, na jaki jest projektowany ciepłomierz).
                                      Błąd nie powinien wtedy przekraczać 1 %.

                                      > Czy to są "jednorazówki" czy też podlegają
                                      > późniejszej legalizacji, wymianie baterii?

                                      Wszystkie wymienione wcześniej przeze mnie ciepłomierze podlegają okresowej
                                      kalibracji i wymianie baterii. Zawsze warto jednak przeliczyć, co się bardziej
                                      opłaca: czy kalibrowanie, wymiana baterii i transport, czy też wymiana na nowy.

                                      > No i na które z wielkości technicznych podawanych w opisach
                                      > nalezałoby zwrócić szczególną uwagę?

                                      Przede wszystkim konstrukcja. Jak napisałem wcześniej, ze względu na
                                      upowszechnienie magnesów neodymowych (tego wątku nie będę rozwijał, żeby nie
                                      prowokować amatorów darmowego ciepła) nie powinno się w dzisiejszych czasach
                                      kupować ciepłomierzy z przepływomierzami skrzydełkowymi z rozdzieloną komorą
                                      suchą i mokrą, z przekazywaniem impulsów przez układ: sprzęgło magnetyczne +
                                      kontaktron.

                                      Nie chcę robić antyreklamy niektórym producentom, dlatego pozwolę sobie nie
                                      operować nazwami. Zachęcam do lektury broszur informacyjnych poszczególnych
                                      produktów. Ponadto - o tym też już pisałem - zachęcam do zainwestowania w
                                      przepływomierze ultradźwiękowe, zamiast skrzydełkowych, chociaż są nieco droższe.

                                      Oprócz konstrukcji, należy zwrócić uwagę na klasę pomiarową. Im wyższa, tym
                                      większa dokładność pomiaru.

                                      > Ponadto - w razie problemów -
                                      > jak wyglądają kwestie serwisowe? (które firmy są przyjazne
                                      > klientom?)

                                      Nie ma reguły. Generalna zasada jest taka, że prościej jest z serwisowaniem
                                      produktów polskich (z Poznania, Krakowa lub Torunia), niż zagranicznych.

                                      > Czyli może dodatkowe FILTRY tu wspominane są jakimś wyjściem, bez
                                      > względu na wybór marki? No, bo co innego zostaje? Z drugiej strony
                                      > rodzi się pytanie, dlaczego filtry w samych ciepłomierzach nie
                                      > wystarczają?

                                      Filtry w instalacji oczywiście są niezbędne, one jednak chronią ciepłomierz
                                      tylko przed cząstkami stałymi i zawiesinami, które mogą spowodować uszkodzenia
                                      mechaniczne.

                                      Filtry nie uchronią jednak ciepłomierzy przed wytrąceniem się z czynnika
                                      grzewczego nierozpuszczalnych substancji, które osadzają się w komorze wirnika i
                                      blokują urządzenia. I to właśnie jest największy wróg ciepłomierzy.

                                      Nawiasem mówiąc, w ciepłomierzach nie ma filtrów. Te są z reguły w węźle
                                      cieplnym lub w kotłowni.

                                      > _Takich przypadków, gdzie w całym bloku trafiło 100, 200
                                      > ciepłomierzy, nie jestem nawet w stanie policzyć_.
                                      >
                                      > I tu pewnie zaczynają się schody , jak wtedy wygląda kwestia
                                      > gwarncji. Przepychanki?

                                      Dokładnie tak. Przepychanki. Producent uzna reklamację w ramach gwarancji tylko
                                      wtedy, gdy uszkodzenie jest spowodowane wadliwą konstrukcją urządzenia. Jeżeli
                                      natomiast przyczyną jest wadliwy montaż, albo nieprawidłowo uzdatniony czynnik
                                      grzewczy, należy zgłosić reklamację do wykonawcy instalacji.

                                      Pozdrawiam.
                              • lukasz_223 Re: do LUKASZ i innych fachowców cd 06.08.08, 13:24
                                Wodomierze służą opomiarowaniu przepływu a nie energii. Znając
                                polskie realia i pomysły wspólnoty wstawiają najtańsze wodomierze na
                                ciepła wodę w klasie pomiarowej B o przepływie Qn 1,0 m3/h DN15.
                                Zakładając ze mamy pomieszczenie o zapotrzebowaniu na ciepło 1000W
                                przepływ czynnika przez grzejnik wynosi 44 kg/h dla parametrów 80/60
                                lub 35 kg/h dla 85/60. Moc ta jest wyliczana dla temperatur
                                najbardziej niekorzystnych w zależności od strefy to od –16 do –
                                24 ‘C. Wiadomo że w ostatnich latach zimy w Polsce nie są już takie
                                ostre, a co w związku z tym skutkuje zmniejszeniem przepływu przez
                                grzejnik. Standardowy wodomierz klasy B ma następujące przepływy:
                                Qm (minimalny strumień objętości dokładność +/- 5%) = 20 dm3/h
                                Qt (pośredni strumień objętości dokładność +/- 3%) = 80 dm3/h
                                A więc podczas sezonu grzewczego wodomierz nie pracuje w ogóle lub
                                granicy rozruchu z bardzo dużym (sięgającym nawet kilkudziesięciu %)
                                błędem.

                                1. zakres różnicy temperatury: z reguły jest to ok. od 3-100 K
                                mniejsza różnica nie będzie wychwycona przez przelicznik, w
                                niektórych ciepłomierzach będzie to widoczne jako czas pracy z błędem
                                2. czujniki Pt100 w temp. 0’C maja opór 100 Ohmów a w temp 100 ‘C
                                138,51 Ohma, w przypadku czujnika Pt500 wartości te przedstawiają
                                się następująco 0’C = 500, 100’C = 692,55. Stosując czujnik Pt100
                                opór wynosi 0,385 Ohma/’C, Pt500 1,926 Ohma/’C, większa zmiana oporu
                                jest łatwiejsza do zmierzenia a wiec pomiar jest dużo dokładniejszy
                                3. klasa 1 w ogóle nie występuje, dokładność jest nie adekwatna do
                                ceny, wszystkie ciepłomierze ultradźwiękowe są w 2 kasie dokładności
                                4. Qi:Qs dynamika pomiaru: Qi – przepływ minimalny, Qs - przepływ
                                nominalny zachowanie parametrów metrologicznych 2 klasy dokładności
                                wg. Normy EN 1434, (mniejsza wartość = dokładniejszy pomiar)
                                5. Filtry są zalecane, zastosowanie ich wydłuża żywotność
                                ciepłomierza, koszt filtra DN15 to ok. 8-12 zł, a wiec w porównaniu
                                do ceny licznika są to grosze

                                Podane ceny są wzięte z katalogów poszczególnych firm, w praktyce
                                można się spodziewać dość znacznych upustów przy zakupie większej
                                ilości w praktyce nawet do 20-30%
                                • muffinkakr Re: do LUKASZ i innych fachowców cd 06.08.08, 15:41
                                  Witam,
                                  Jako użytkownik i Zarządca dużych Wspólnot Mieszkaniowych mam
                                  doczynienia z ciepłomierzami apator i Sensus. Zdecydowanie polecam
                                  Sensusa. Częśc wodna ciepłomierzy apatora u nas zawiodła i w wiele
                                  liczników nie wskazywało zużycia.Pozdrawiam
                                  • ola19801 Na jakiej wysokości urządzenie pomiarowe ? 07.08.08, 11:18
                                    Witam.
                                    Bardzo się cieszę ze w tym temacie ma miejsce rzeczowa dyskusja a
                                    nie „bełkot”.
                                    Moje pytanie związane jest z podzielnikami ciepła. Czy są przepisy,
                                    na jakiej wysokości powinien być umieszczony podzielnik ( a może
                                    określa się precyzyjnie jego położenie?. Pytam, bo firmy robią to
                                    różnie. Ale prawie zawsze starają się umieścić urządzenie w górnej
                                    części grzejnika na tak zwanym „ zasilaniu” a to ma z całą pewnością
                                    wpływ na wskazania( zawyża zużycie)
                                    • ola19801 Re: Na jakiej wysokości urządzenie pomiarowe ? 07.08.08, 20:51
                                      Witam.
                                      Poradziłam sobie sama z problemem.
                                      Proponuje zapoznać sie z częścia przedstawinego art.
                                      Cytat z Internetu

                                      Podzielnik kosztów ogrzewania

                                      Dr inż. Paweł Michnikowski

                                      Elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania w warunkach polskiego
                                      budownictwa wielorodzinnego



                                      W przeciwieństwie do normy PN EN835 dotyczącej podzielników
                                      działających na zasadzie parowania cieczy, określającej w sposób w
                                      miarę jednoznaczny miejsce montażu podzielnika na poziomie od 66% do
                                      80% wysokości grzejnika, licząc od jego dolnej krawędzi, norma na
                                      podzielniki elektroniczne PN EN834 stwarza w tym zakresie pewną
                                      dowolność dla producenta. Punkt 6.3 wspomnianej normy formułuje
                                      następująco zalecenie dotyczące punktu montażu: ?...takie miejsca, w
                                      których w możliwie dużym zakresie pracy istnieje wystarczająca
                                      zależność między wartością wskazywaną a oddawaniem ciepła przez
                                      grzejnik? [ 6 ].
                                      Precyzując powyższą definicję można stwierdzić, że optymalnym
                                      miejscem montażu podzielnika elektronicznego dwuczujnikowego jest
                                      taki punkt na powierzchni grzejnika, który z jednej strony
                                      reprezentuje średnią temperaturę jego powierzchni grzejnej i
                                      zapewnia wystarczającą z metrologicznego punktu widzenia czułość
                                      oraz rozdzielczość pomiaru, z drugiej minimalizuje błędy podziału
                                      kosztów związane z pracą instalacji grzewczej w stanach
                                      nieustalonych.
                                      W specjalistycznej literaturze niemieckiej istnieje szereg
                                      publikacji, które opisują optymalne miejsce montażu podzielnika
                                      elektronicznego z dwoma czujnikami. Z powodu braku miejsca zostaną
                                      zacytowane w tym artykule dwa najbardziej reprezentatywne
                                      opracowania, z których wnioski pokrywają się z szerokim spektrum
                                      pozostałych prac w tym zakresie.
                                      Pierwsze z nich [ 8 ] wskazuje jako najbardziej właściwy punkt
                                      montażu elektronicznego podzielnika kosztów z dwoma czujnikami - 65%
                                      wysokości grzejnika, liczonej od jego dolnej krawędzi. Drugi z
                                      autorów proponował w swojej publikacji z 1983 roku dla podzielnika
                                      elektronicznego wysokość 53%, natomiast w ostatniej [ 10 ],
                                      uzależnił miejsce montażu od typu instalacji grzewczej. Dla
                                      instalacji grzewczych tzw. niskotemperaturowych, czyli takich dla
                                      których średnia obliczeniowa temperatura wody grzewczej jest poniżej
                                      70 K (np. 75/65/200C) jako prawidłowe miejsce montażu wskazał 75%
                                      wysokości grzejnika, czyli podobnie jak dla podzielników cieczowych.
                                      Takie instalacje grzewcze w budynkach wielorodzinnych występują
                                      praktycznie tylko u naszych zachodnich sąsiadów. Natomiast dla
                                      podzielników elektronicznych dwuczujnikowych, w instalacjach
                                      grzewczych ze średnią obliczeniową temperaturą wody grzewczej tm
                                      powyżej 70 K, czyli praktycznie wszystkich instalacjach
                                      występujących w Polsce (90/70/200C z tm = 79,44 K), wg autora [ 10 ]
                                      prawidłowym miejscem montażu jest 66% wysokości grzejnika.
                                      Szczególnie istotny w warunkach polskiego budownictwa, w sytuacji
                                      ciągłego procesu termorenowacji budynków wielorodzinnych,
                                      polegającej na docieplaniu przegród budowlanych i wymianie stolarki
                                      okiennej, jest problem wpływu przewymiarowania grzejników na błąd
                                      wskazań podzielników kosztów ogrzewania. Pozostając w obrębie
                                      interesującej nas w tej publikacji problematyki, warto
                                      przeanalizować przypadek wpływu tego przewymiarowania na wskazania
                                      elektronicznego podzielnika kosztów ogrzewania dla dwóch wysokości
                                      jego zamontowania (66% i 75%).
                                      Analizę wskazań podzielnika elektronicznego przeprowadzono w
                                      warunkach opisanych w PN EN834 jako bazowe, czyli dla średniej
                                      temperatury wody grzewczej tm = 550C i różnych stopni
                                      przewymiarowania grzejnika. Ostatnie pojęcie definiowane jest jako
                                      stosunek mocy aktualnie zamontowanego grzejnika, do zapotrzebowania
                                      mocy pomieszczenia w warunkach odpowiadających parametrom bazowym
                                      wody grzewczej [ 5 ]. Z literatury [ 1 ] znana jest zależności
                                      temperatury wody grzewczej tw w funkcji wysokości typowego grzejnika
                                      żeberkowego:



                                      Podstawiając temperaturę powrotu wyliczoną z (4.2) do zależności na
                                      temperaturę wody grzewczej (4.1) dla obu rozpatrywanych wysokości
                                      montażu (66% i 75%), zakładając określoną temperaturę zasilania z
                                      przedziału dla warunków bazowych wg PN EN834 oraz uwzględniając
                                      współczynnik oceny KC dla grzejnika żeberkowego (np. T1) oraz różne
                                      KQ w zależności od mocy grzejników, otrzymano wykres zależności
                                      błędu względnego wskazań elektronicznego podzielnika kosztów od
                                      stopnia przewymiarowania grzejnika. Przedstawiono go na rys.3.
                                      Jak z niego wynika, błąd wskazań podzielnika elektronicznego
                                      dwuczujnikowego z zaprogramowaną skalą zużycia, spowodowany
                                      zjawiskiem przewymiarowanego grzejnika, ulega istotnej redukcji dla
                                      montażu w miejscu 66%, w stosunku do 75% wysokości grzejnika.
                                      Potwierdza to wyniki badań przeprowadzonych w laboratoriach
                                      niemieckich, że 66% wysokości grzejnika jest prawidłowym miejscem
                                      montażu dla podzielników elektronicznych dwuczujnikowych w warunkach
                                      polskiego budownictwa (instalacje dla obliczeniowych temperatur
                                      90/70/200C).



                                      Omawiając wybór prawidłowego miejsca montażu podzielnika kosztów
                                      ogrzewania należy jeszcze wspomnieć o dwóch publikacjach, które
                                      ukazały się w polskiej prasie specjalistycznej. Pierwsza z nich [
                                      9 ] analizuje miejsce montażu podzielnika na grzejnikach
                                      konwekcyjnych, szczególnie w warunkach większej niż obliczeniowa
                                      powierzchni grzejnika. Wynika z niej, że prawidłowe miejsce
                                      zamocowania podzielnika powinno być położone w okolicy środka
                                      grzejnika (lekko powyżej geometrycznego środka).
                                      Druga z publikacji [ 2 ] opisuje wnioski z badań porównawczych
                                      wskazań podzielników oraz liczników ciepła prowadzonych w skali
                                      laboratoryjnej i technicznej, w tych samych warunkach
                                      eksploatacyjnych, przy różnych obciążeniach cieplnych instalacji
                                      grzewczej. Autor publikacji, biorąc jako kryterium oceny prawidłowej
                                      wysokości montażu, spełnienie warunku o jak najlepszym odwzorowaniu
                                      przez wskazanie podzielnika ilości ciepła oddawanego przez grzejnik
                                      do pomieszczenia, wskazuje na punkt zbliżony do połowy wysokości
                                      grzejnika jako na optymalne miejsce zamocowania podzielnika kosztów
                                      ogrzewania. Ten ostatni wniosek został potwierdzony wynikami analiz
                                      teoretycznych oraz pomiarów termowizyjnych. W podsumowaniu można
                                      stwierdzić, że stosowane w Polsce przez niektóre firmy rozliczeniowe
                                      miejsce montażu na wysokości 75% nie jest prawidłowe. Szczególnie
                                      dla elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z dwoma
                                      czujnikami nie jest możliwe żadne racjonalne uzasadnienie tej
                                      wysokości montażu. W tym kontekście szkodliwe są praktyki, potocznie
                                      nazywanego ?przemontowywania podzielników?, to znaczy instalowania
                                      podzielników elektronicznych w miejsce wyparkowych, bez zmiany
                                      wysokości. Działanie takie jest zwykłym wykorzystywaniem niewiedzy
                                      gestorów zasobów mieszkaniowych.

                                      5. Potrzeba aktualizacji normy PN EN834
                                      Norma europejska EN834 dotycząca podzielników elektronicznych
                                      (przyrządy zasilane energią elektryczną) została wprowadzona w życie
                                      w 1994 roku. Szybki rozwój techniki, najnowsze badania laboratoryjne
                                      i eksploatacyjne prowadzone w reżimach zmiennych obciążeń cieplnych
                                      instalacji grzewczych oraz ciągły proces termorenowacji budynków
                                      wielorodzinnych spowodował, że wiele zapisów wspomnianej normy nie
                                      przystaje do obecnych warunków.
                                      Polska należy do tych krajów Unii Europejskiej, które w ostatnich
                                      latach dynamicznie modernizowało budynki nie spełniające aktualnych
                                      wymagań ochrony cieplnej. Konsekwencją tych działań było
                                      podniesienie izolacyjności przegród budowlanych, bez modernizacji
                                      instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. Pod pojęciem
                                      modernizacji rozumiana jest wymiana grzejników oraz przewodów
                                      rozprowadzających, połączona z dostosowaniem ich wymiarów do
                                      zmniejszonych potrzeb cieplnych pomieszczeń. Dlatego stanem
                                      powszechnie występującym są przewymiarowane grzejniki oraz
                                      zmniejszone przepływy strumienia masy wody grzewczej.
                                      Normy d
                                  • castelia.com.pl Re: do LUKASZ i innych fachowców cd 22.08.08, 23:22
                                    Poproszę o kontakt z nami, bowiem jesteśmy serwisem liczników Sensus
                                    w Polsce oraz prowodzimy ich dystrybucję. Kontakt pod
                                    biuro@castelia.com.pl
    • castelia.com.pl Re: ciepłomierze - jakie ? 18.08.08, 16:22
      zapraszam do nas www.bondtech.com.pl
      z jakiego jest Pan(i) miasta?
      • takisobiegostek Re: ciepłomierze - jakie ? 21.08.08, 14:34
        > zapraszam do nas
        > z jakiego jest Pan(i) miasta?

        W obecnych czasach kwestia miasta przy tego rodzaju zakupach nie ma
        większego znaczenia. Szczerze, wolę poczytać opinie mieszkańców niż
        reklamę firm, choć zdaję sobie sprawę, że każdy dystrybutor może i
        tysiąc nicków zakładać na forum promując swoje. Ponieważ sprawa
        będzie na topie dopiero po sezonie grzewczym, mam nadzieję że przez
        ten czas wypowie się trochę właścicieli (fachowców też, czemu nie),
        zarówno za forum, jak i w realu.
        • castelia.com.pl Re: ciepłomierze - jakie ? 22.08.08, 23:20
          Tu trochę się Pan myli.
          Ciepłomierz = metrologia = serwis.
          Mogę wiarygodnie stwierdzić, że na rynku nie ma licznika
          bezawaryjnego! Liczy się więc szybkość reakcji na zgłoszenie
          serwisowe.
          Aktualnie w zakresie ciepłomierzy i generalnie metrologii mamy
          rewolucję z uwagi na wprowadzenie przepisów EU.
          Dziś przy zakupie ciepłomierza decyduje serwis i dokumenty tzw. MID,
          oraz klasa dokładności itp.
          Temat jest szeroki, bo w dyskusji nie podał Pan żadnych informacji.
          Do prawidłowego doboru musimy znać wielkość pomieszczeń, typ
          instalacji, temperatury i parę innych rzeczy np. gdzie są montowane,
          w jakiej pozycji i czy można je zabezpieczyć przed ingerencją osób
          trzecich.

          Ponadto nie zamierzamy ukrywać się pod żadnym nickiem, dlatego jest
          nim nasza oficjalna strona www.
          • czajnik5 Re: ciepłomierze - jakie ? 23.08.08, 12:26
            Nie wiem jak ty Taki-sobie-gostek, ale ja nic z tych pokrętnych wynurzeń Pana
            castelia.com.pl'a nie rozumiem. Nic, a nic.

            Nie pomaga nawet to, że jestem fachowcem w tej branży i zajmuję się tym zawodowo
            na codzień.

            Najbardziej jednak podoba mi się kwestia "pozycji, w jakej można je
            zabezpieczyć", cokolwiek by to miało oznaczać.

            :-).
            • koziorozka Re: ciepłomierze - jakie ? 23.08.08, 13:24
              czajniczku, nie bardzo się znam na technice, ale castelia dość przystępnie
              pisze, że m.in. liczy się, w jakiej pozycji są montowane. Nie rozumiem tylko
              ostatniego kryterium, czyli jak "można je zabezpieczyć przed ingerencją osób
              trzecich". Miernik pod kluczem w jakiejś szafce?
              • czajnik5 Re: ciepłomierze - jakie ? 23.08.08, 14:47
                koziorozka napisała:

                > czajniczku, nie bardzo się znam na technice, ale castelia dość przystępnie
                > pisze, że m.in. liczy się, w jakiej pozycji są montowane.

                O tak! Ja też uważam, że pozycja ma kluczowe znaczenie. Zwłaszcza z punktu
                widzenia techniki.

                :-).
                • castelia.com.pl Re: ciepłomierze - jakie ? 28.08.08, 23:27
                  Już Państwu odpowiadam:
                  Generalna zasada to montowanie wodomierzy i ciepłomierzy w pozycji
                  poziomej. Są na urządzeniach oznaczenia AH i BV oznaczające A i B
                  klasa pomiarowa (B jest wyższa) oraz H i V pozycja montażu -
                  pozioma - horizontal i pionowa vertical.
                  Najnowsze urządzenia mają klasę CH i CV czyli bez względu na montaż
                  mają wyższą klasę niż A i B. Wniosek dziś szukamy tylko klasy C dla
                  montażu H i V - inne są już przestarzałe.
                  Ingerencja osób trzecich - np. magnesy neodymowe - nowe liczniki są
                  już przed tym zabezpieczone (dotyczy wodomierzy i ciepłomierzy).
                  I sprawa MID - jeśli licznik tego nie ma to według przepisów GUM nie
                  będzie w niedalekiej przysżłości 2012 mógł być wtórnie
                  zalegalizowany.
                • xxxll Re: ciepłomierze - jakie ? 29.08.08, 06:24
                  czajnik5 napisał:

                  > O tak! Ja też uważam, że pozycja ma kluczowe znaczenie. Zwłaszcza
                  > z punktu widzenia techniki.
                  >
                  > :-).

                  Ale czy każda "pozycja" to propozycja... :-)
      • czajnik5 Re: ciepłomierze - jakie ? 23.10.08, 21:33
        muffinkakr napisała:

        > Jako użytkownik i Zarządca dużych Wspólnot Mieszkaniowych
        > mam doczynienia z ciepłomierzami apator i Sensus.
        > Zdecydowanie polecam Sensusa. Częśc wodna ciepłomierzy apatora
        > u nas zawiodła i w wiele liczników nie wskazywało zużycia.

        Piszesz może o Osiedlu Europejskim w Krakowie?

        Jeśli to nie problem, to mogłabyś koleżanko przesłać mi więcej szczegółów na
        temat tych awarii apatora?