Dodaj do ulubionych

Serwisant do pieca gazowego. Pytanie.

IP: *.ssp.dialog.net.pl 18.02.11, 11:13
Witajcie, czy ktoś z Was orientuje się może co trzeba zrobić z piecem gazowym firmy immergas - nike star 23 kw, w którym występuje kod błędu "02". W instrukcji jest napisane "blokada przegrzania, błędny odczyt płomienia". Może miał ktoś z Was podobny problem? Proszę o pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam.
Obserwuj wątek
    • Gość: ing. Re: Serwisant do pieca gazowego. Pytanie. IP: *.centertel.pl 18.02.11, 11:32
      Dlaczego zasmiecasz forum lokalne sprawami technicznymi? Zdaje ci się że ćwoki które nie widzą związków przyczynowo -skutkowych poradzą ci coś? Tu masz oto fachowe forum na którym prawdopodobnie znajdziesz odpowiedz : www.elektroda.pl
    • Gość: gas Re: Serwisant do pieca gazowego. Pytanie. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.02.11, 14:57
      Regulacja palnika głównego.
    • Gość: AQQ Re: Serwisant do pieca gazowego. Pytanie. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.02.11, 15:06
      Blokada termostatu nadmiernej temperatury. Jeśli podczas normalnego funkcjonowania z powodu
      nieprawidłowości "dojdzie" do nadmiernego rozgrzania wewnętrznego, kocioł wprowadza się w stan blokady nadmiernej temperatury (kod 02). Po odpowiednim ochłodzeniu usunąć "blokadę nadmiernej temperatury" wciskając przycisk Reset (1). Jeśli sytuacja powtarza się często, zadzwonić po wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu Technicznego Immergas).


      Za elektroda.pl
      Pozdrawiam :)
    • Gość: dd Re: Serwisant do pieca gazowego. Pytanie. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.02.11, 17:51
      nr tel. serwisanta immergas: 607544431
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Nakarm Pajacyka