W zwiazku z niesprawna wentylacja powolalem na wlasny koszt mistrza
kominiarskiego w celu wychwycenia bledow przy uzyciu kamery kominowj
ktore sa powodem powstawania wstecznego ciagu powietrza. Otrzymalem
opinie w ktorej wyraznie jest napisane iz sa bledy budowlane.
Ponizej przedstawie kilka
- kratka wentylacyjna z przewodem jest podlaczona nieprawidlowo, sa
szczeliny pomiedzy kominem a obudowa,
- wszystkie przewody nie sa poddekowane 10cm ponizej laczenia kratki
wentylacyjnej,
- pomiedzy kratka sa szczeliny w obudowie,
- nawiasy zapraw na laczeniach elementow oraz czesciowy brak zaprawy,
- brak przemurowania pomiedzy obudowa a kominem,
- przewezenia przewodu powyzej wlotu kratki,
- wylot prewodu ponad dach jest jednostronny,
Ponadto jeden z elementow ceramicznych stanowiacy przewod spalinowy
jest popekany co moze powodowac przenikanie skroplin.
POWYZSZE USTERKI MAJA UJEMNY WPLYW NA CIAG W PRZEWODACH KOMINOWYCH.