WAŻNE DOT. NIESPRAWNEJ WENTYLACJI

28.09.07, 21:11
W zwiazku z niesprawna wentylacja powolalem na wlasny koszt mistrza
kominiarskiego w celu wychwycenia bledow przy uzyciu kamery kominowj
ktore sa powodem powstawania wstecznego ciagu powietrza. Otrzymalem
opinie w ktorej wyraznie jest napisane iz sa bledy budowlane.
Ponizej przedstawie kilka
- kratka wentylacyjna z przewodem jest podlaczona nieprawidlowo, sa
szczeliny pomiedzy kominem a obudowa,
- wszystkie przewody nie sa poddekowane 10cm ponizej laczenia kratki
wentylacyjnej,
- pomiedzy kratka sa szczeliny w obudowie,
- nawiasy zapraw na laczeniach elementow oraz czesciowy brak zaprawy,
- brak przemurowania pomiedzy obudowa a kominem,
- przewezenia przewodu powyzej wlotu kratki,
- wylot prewodu ponad dach jest jednostronny,
Ponadto jeden z elementow ceramicznych stanowiacy przewod spalinowy
jest popekany co moze powodowac przenikanie skroplin.

POWYZSZE USTERKI MAJA UJEMNY WPLYW NA CIAG W PRZEWODACH KOMINOWYCH.
Do opini zostaly zalaczone filmy z nagranymi usterkami w przewodach
wentylacyjnych. Jezeli ktos z sasiadow chcialby wykonac badania to
podaje namiar na mistrza kominiarskiego
Tadeusz Reluga
tel 0 602 271 146

Obserwuj wątek
    • artivii Re: WAŻNE DOT. NIESPRAWNEJ WENTYLACJI 30.09.07, 14:09
      Świetnie, że podszedłeś do tego rzeczowo.

      Mam jednak pytanie, co zamierzasz z tym dalej zrobić? Bo taka analiza to jednak
      pewien koszt, a nie sądzę, żebyś to robił wyłącznie dla zaspokojenia swojej
      ciekawości wink

      Pozdrawiam,
      • hubert1977 Re: WAŻNE DOT. NIESPRAWNEJ WENTYLACJI 30.09.07, 22:44
        ja już z kilkoma osobami na ten temat rozmawiałem i opowiadałem o
        takim samym przypadku mojego kumpla też z pewnego nowego osiedla.
        Oni mieli wspólnotę mieszkaniową. Na swój koszt (czyt. wspólnoty)
        wynajeli biegłego sądowego z zakresu budownictwa, który zrobił
        podobną ekspertyzę jak ten mistrz kominiarstwa. Z tą ekspertyzą
        poszli do firmy developerskiej budującej osiedle i w ramach
        gwarancji zrobili im te kominy i teraz działaja poprawnie. Na naszym
        osiedlu z takim rozwiązaniem sprawy może byc cienko skoro od 2 lat
        nie można doprosic się naprawy tak błachej sprawy jak domofon. Ale
        ja 3mam kciuki - może coś się w końcu ruszy.
        pozdro
    • mati9957 Re: WAŻNE DOT. NIESPRAWNEJ WENTYLACJI 01.10.07, 21:30
      A w odpowiedzi co dalej zostanie zrobione? opinie dostanie budbum,
      millenium, inspekt. bud.wojewudzki i oczywisie prokuratura z tego co
      wiem. pozdrawiam