TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105...

10.11.09, 00:28
jak u was wygląda?
ja gdy odkręcam samą ciepłą to ma ona temperaturę dobrą "do kąpieli".
a to znaczy GIGANTYCZNE rachunki w przyszłości. To też znaczy, ze temperatura
"gorącej" wody nie spełnia norm. Nie wiem czy tylko ja mam ten problem. Facet
od termy gdy przyszedł na regulację tez zwrócił uwagę na wyjątkowo chłodną
"gorącą" wodę...
Obserwuj wątek
    • megi-27 Re: TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 10.11.09, 09:17
      u mnie w 103 jest odwrotna sytuacja. Letnia woda jest gorąca a zimna jest
      często letnia.
    • maly2009 TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 11.11.09, 13:15
      Witam,
      wowww... nie jestem sam w bloku 105!!!
      A wiec tak, moja historia zaczyna sie jakies 2 m-ce temu, gdy
      przyszli panowie od logotermy. Wyregulowali i poszli. Ciepła woda na
      wylewce bateri miala jakies 30 oC (norma mowi o 55 oC). Wezwalem
      ponownie serwis logotermy. Byli tak parokrotnie (4-5razy). Wymienili
      prawie polowe urzadzen zamontowanych w logotermie. Na nic jednak to
      sie nie zdalo... jak niebylo tak i nie ma cieplej wody.
      Sytuacja jest taka iz grzejniki grzeja (bardzo dobrze!!!!) natomiast
      z cwu jest tak ze musze baaaaardzo dlugo czekac az pojawi sie ciepla
      woda (zmierzone 30l), poczym po chwili leci znow letnia. Sprawdzajac
      temperature cieplej wody odkrecam zawor TYLKO cieplej (wiec nie ma
      mowy o zadnym mieszaniu sie cieplej z zimna).
      Po tak dlugim okresie doszukiwania sie cieplej wody stracilem
      cierpliwosc. Doprowadzilem do konfratacji hydraulikow z gazomontazu
      oraz serwisu logotermy (bo w okresie minionych 2 m-cy jedni odsylali
      mnie do drugich- dzialalo to na zasadzie spychologi). W spotkaniu
      tym ustalono, ze moj cieplomierz pokazuje za maly przeplyw wody
      grzejnej, ktora nienadaza przygotowac cwu w wymienniku logotermy.
      Przeply byl na pozimomie 407 l/h, a powinno byc min. 550l/h.
      Doszukiwano sie dlaczego tak jest, trafilismy do kotlowni, w ktorej
      oczyszczono odmulacz oraz zwiekszono predkosc pompy obiegowej. W
      mojej uciesze na wylewce pojawila sie ciepla woda tj. 55 oC (w
      ilosci spuszczonej chlodnej wody ok 3l, ktora znajduje sie w
      przewodach od logotermy do bateri). Przeplyw na cieplomierzu
      osciagnal 650l/h. Zaznaczam ze byla to godz. 12.00. Ok. godz. 18.00
      tego samego dnia zalamalem sie!!!! Woda z wylewki cwu leci chlodna
      (powtarzam CHLODNA- nie nadajaca sie do umycia rak, nie wspominajac
      o wzieciu prysznica). Usterke zglosilem serwisantowi logotermy, ten
      zas poinformowal mnie, ze zglasza oficialnie problem na pismie do
      gazomontazu, iz zle sa wyregulowane zawory podpionowe (za, ktore
      odpowiada gazomontaz). Prywatnie powiedzial mi, ze problem bedzie na
      wieksza skale, gdyz coraz wiecej osob sprowadza sie do budynku oraz
      idzie zima i ludzie beda korzystac z grzejnikow.
      O problemie w bloku 105 zostal juz poinformowany przedstawiciel
      handlowy f-my Meibes (producent logoterm).
      REASUMUJAC... problem z brakiem wody lezy po stronie gazomontazu,
      zwiazku z czym w najblizszych dniach bede starac sie o spotkanie z
      dyrektorem w celu przedstawienia problemu.
      Pozdrawiam
      • slowikem Re: TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 11.11.09, 20:13
        Witam
        U mnie w 105 ogólnie jest całkiem nieźle, poza wczorajszym wieczorem
        (10.11.2009) kiedy to woda ledwo nadawała się do wzięcia prysznica.
        Na samym początku po uruchomieniu ciepłej wody przez jakiś tydzień
        woda która powinna być gorąca była tylko ciepła. Do wczoraj wszystko
        było dobrze.
        Natomiast zupełnie nie mam pojęcia jak pomóc Megi... :)
        • agniecha464 Re: TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 15.11.09, 13:23
          u mnie woda jest bardzo gorąca aż byłam zdziwiona co prawda jeszcze
          tam nie mieszkam ale za kazdym razem kiedy przyjeżdzam a jest to
          często to sprawdzam wodę i zawsze jest gorąca mam nadzieje że nie
          będzie niespodzianek jak się wprowadzę pozdrawiam mieszkańców
          • route67 Re: TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 03.02.10, 09:07
            zazdroszcze...u mnie w ciagu ostatnich dwóch dni "gorąca" woda ma temperature
            29-30 stopni...kąpać muszę sie u znajomych albo w pracy.
            Rewelacja kur... (przepraszam, ale nerwy puszczają)
          • agak211184 Re: TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 03.02.10, 09:22
            Witam z bloku 105. Nie wiem czy zauważyliście (trudno to przeoczyć),
            Witam z bloku 105. Nie wiem czy zauważyliście (trudno to przeoczyć),
            że od kliku dni znów nie ma ciepłej wody. Ludzie litości to już
            jakaś paranoja, woda ustawiona na maksa powinna być wrząca a leci
            letnia - to też za dużo powiedziane. Czy naprawdę nikomu to nie
            przeszkadza?!!!
            TO CO SIĘ DZIEJE W GAZOMONTAŻU TO SIĘ TYLKO DO TELEWIZJI NADAJE !!!
            Nawet administrator ma to głęboko w d….. ale kasę za czynsz i ciepłą
            wodę to wiedzą jak brać! Ręce mi już opadają tyle kasy wydane na
            mieszkanie udupienie w kredycie na 30 lat, czy do cholery za tą cenę
            tak dużo wymagam? Mam wrażenie, że mieszkam na jakimś zadupiu w
            baraku. Tylko po co tyle kasy i zachodu skoro warunki bytowe są
            takie jak na pipidówku, a mycie się przypomina kurna mycie w „misce”
            z zimną wodą. PARANOJA!!!!!!!!!!!!!!! Nigdy więcej mieszkania z
            logotermą! Przykre tylko jest to, że developer i cała
            ta „instytucja” przedstawia świetlaną wizję i super warunki, a jak
            co do czego to każdy się wypina i 1 zrzucają całą winę na 2 nikt nie
            potrafi nic zaradzić. Wielokrotne monity odbijają się o ścianę, nic,
            kompletnie nic się nie dzieje. Ludzie żyjemy w 21 wieku a ciągle są
            problemy z ciepłą wodą a ostatnio także ze światłem. Normalnie
            alternatywy 4, w nowym bloku wszystko się sypie i ciągle nawala.
            Przykre jest to, że o klientów zabiega się do czasu podpisania umowy
            i zapłacenie pieniędzy, a potem jesteśmy zdani sami na siebie.
            • route67 Re: TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 03.02.10, 12:58
              spokojnie, nie tedy droga żeby sie denerwować.
              kluczem jest to, że jak sie do gazomontazu zgłasza problem to w odpowiedzi jest
              "tylko pan to zgłasza". jak widać nie tylko ja.
              ja w tej chwili robię pomiary, spisuje wszystko. kolejnym krokiem będzie pismo
              do gazomontażu. chętnie oddam to mieszkanie skoro nie spełnia ustawowych norm =
              nie nadaje sie do zamieszkania.
              jedna osoba nie wskóra nic w tv. ale jeśli zbierzemy sie wszyscy to inaczej.
              poza tym jest kilka innych instytucji. na pismo zbiorowe na 100% zareagują, wiem
              z doświadczenia.
              • agak211184 Re: TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 03.02.10, 17:17
                cieszy mnie to,żę jeszcze ktoś chce się za to zabrać, w końcu jakiś
                odzew :)oby i Gazomontaż się ruszył, bo jak narazie nie robią nic
                • andrzejikasia Re: TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 03.02.10, 20:06
                  Problemy z wodą to standard przy logotermie (przynajmniej w 103), u nas raz jest
                  gorąca a innym razem trzeba poczekać kilka minut aż się nagrzeje. Może to
                  kwestia awarii pieca, a może coś z samą logotermą - jeśli Gazior wydał Wam
                  gwarancje to zawsze można zwrócić się do fachowca o kontrolę. Co do działań
                  administratora - jeśli piec działa to tak naprawdę nic nie jest chyba w stanie
                  zrobić, bo stronami są mieszkańcy i deweloper.
                  U nas gdy woda była za zimna zwiększono temperaturę na piecu, ale to odbija się
                  według mnie na zwiększonym zużyciu ciepła a co za tym idzie, będą dopłaty do
                  czynszu.
                  • route67 Re: TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 04.02.10, 00:19
                    halo halo :)
                    to nie jest tak!
                    ustawa mówi wyraźnie - to jest w przepisach - woda gorącą na wylewce powinna
                    UTRZYMAĆ temperaturę min 55 stopni przy przepływie 12l/min.
                    To jest tyle co mówi ustawa. Kropka. To samo mówi instrukcja logotermy.

                    Jeśli nie wyrabiają sie logotermy, bo sa źle dobrane do parametrów budynku -
                    winny jest deweloper, bo źle zrobiony jest projekt. Jeśli nie spełniony jest
                    warunek ustawowy - oznacza to niewypełnienie warunków umożliwiających
                    korzystanie z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem - odpowiednie instytucje sa
                    od tego by im to zgłosić i patrzac na opieszałość Gazomontażu watpie by
                    skończyło sie inaczej.

                    Ja zgłaszałem problem już jakiś czas temu do Gazomontazu. Przyszedł do mnie
                    jakiś człowiek odpowiedzialny za kotłownie oraz przedstawiciele serwisu od
                    logotermy. Mieli później jakieś wspólne spotkanie po którym nastapiła na kilka
                    dni poprawa. Tydzień, może dwa. Było znośnie, choć nie było nigdy 55 stopni. Ale
                    było akceptowalnie. Przyczyną była nieprawidłowa regulacja zaworów podpionowych.

                    Co do parametrów - codziennie robię pomiar temperatury wody wraz z jednoczesnym
                    odczytem wskazań ciepłomierza. Woda przychodząca na pion wacha sie w zakresie
                    70-80 stopni i to chyba nawet byłoby akceptowalne (w sensie - nie
                    uniemożliwiałoby osiągnięcia przyzwoitej temperatury na wylewce). Temperatura
                    wody powrotnej jest o wiele niższa, natomiast to na co zwrócił uwage szef firmy
                    serwisującej logotermę to parametr przepływu (flow) na ciepłomierzu.
                    Dla prawidłowej pracy logotermy wymagane jest by jego wartość oscylowała w
                    okolicy 500. U mnie w ostanich dniach było 70-80, a ostatniego wieczoru po prosy
                    0,00 (!)

                    Wszystko wskazuje na to, że ktoś to albo źle zaprojektował, albo nie potrafi
                    ustawić jak należy. Partactwo od początku do końca, ale nie ma co płakac nad
                    rozlanym mlekiem. Musimy poruszyć temat szerzej, bo w pojedynkę nic nie
                    wskóramy. Jeśli podobne problemy są w 103 to nie rozumiem jak możecie akceptowac
                    taki stan! Co do kosztów - logoterma jest po to żeby płacić za to co się zużywa.
                    To nie jest złe rozwiązanie, pod warunkiem, że zapewni sie odpowiednie parametry
                    do jego poprawnego działania. Teraz pójdzmy dalej - jeśli do uzyskania
                    jakkolwiek ciepłej wody wymagane jest odkręcenie TYLKO "gorącego" kurka to
                    własnie tutaj koszt w zastraszającym tempie będzie rósł! Od tego są mieszacze by
                    do kąpieli używać wody ciepłej i zimnej w stosunku zbliżonym 50-50. Błędne jest
                    założenie że wymagane będzie zwiększenie temperatury na piecu gdyż, zgodnie ze
                    wskazaniemi ciepłomierza woda gorąca dochodząca do pionu ma temperature 70-80
                    stopni. Kilka tygodni temu kiedy po raz pierwszy zgłosiłem do Gazomontażu
                    problem z ciepła wodą - temperatura "na wejściu" była nawet wyższa, w granicach
                    88 stopni o ile dobrze pamiętam. Tak więc to ma się nijak do sytuacji i kosztów.
                    Zwróćcie uwagę również na fakt, że grzejniki potrafią być bardzo gorące a w tym
                    samym czasie kran sika ledwie letnim strumieniem. Pomimo że nie jestem fachowcem
                    w tej dziedzinie to logika i argumentacja specjalisty od logotermy nie pozwala
                    mi sadzić że wina może leżec gdzie indziej niz po stronie Gazomontażu - a
                    dokładnie po stronie ustawień i drożności infrastruktury. Jeśli ktoś spartolił
                    to niech to naprawi. To nie jest nasze "widzimisię" tylko nasze prawo, poparte z
                    resztą ustawą, a dokładniej - cytat z Rozporzadzenia Ministra Infratruktury:

                    § 120:
                    a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
                    "2. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach
                    czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55 °C i nie wyższej niż 60 °C.",
                    b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
                    "2a. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie
                    ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe
                    stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i
                    zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne
                    jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej
                    niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C."


                    • agak211184 Re: TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 04.02.10, 07:36
                      U nas w najbliższy piątek ponownie jest spotkanie „fachowców”
                      Gazomontażu i przedstawiciela logotermy, które pewnie jak zwykle nic
                      nie wniesie (bo to już nie pierwszy raz). Zobaczymy co znów wymyślą.
                      Sami wiecie, że mało przyjemne jest mycie się w letniej wodzie,
                      zwłaszcza zimą.
                    • maly2009 TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 04.02.10, 07:57
                      route67...
                      Masz racje w pojedynke nic nie zdziałamy. Proponuje wspólnie.
                      Namiary do mnie maly.2009@wp.pl

                      P.S.
                      A mi powiedziano w Gazomontażu.... "Tylko Pan zgłasza ten problem..."
                      W tym momencie czuje się jakbym byl na obozie przetrwania, z tym
                      że "słono" za niego zapłaciłem (developerowi) i "słono" płace
                      (administratorowi)!!!
                      • route67 Re: TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 04.02.10, 09:12
                        słuchajcie, przede wszystkim - to nas nie powinno zupełnie obchodzić czy wina
                        lezy po stronie logotermy (jak twierdzi Gazomontaż) czy po stronie
                        kotłowni/Gazomontażu (jak twierdzi serwis logotermy).

                        jedyne co nas powinno w tej sytuacji interesować to fakt, że woda w budynku 105
                        nie spełnia ustawowych norm. Proponuję zebrać sie, omówić sprawę - i sporządzić
                        zbiorowe oficjalne pismo oraz skierowanie sprawy do stosownych instytucji.
                        • agniecha464 Re: TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 05.02.10, 20:02
                          jestem za proponuje zebranie na klatce c na parterze przy windzie
                          tylko trzeba ustalić jakiś dzień i godzinę podaje swój numer tel 502
                          224 995 właśnie w tym celu jeśli ktoś jest chętny to ja będe
                          pierwsza w kolejce do składania pism i skarg bo mam już dość tego
                          idiotycznego gazomontażu o wszystko ich trzeba 10 razy prosić i zero
                          efektów....
                          • route67 Re: TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 05.02.10, 22:38
                            jestesmy wstepnie umówieni w pierwszej klatce w niedziele o 16.
                            kontakt do mnie 607 189 530
                    • kiol13 Re: TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 05.02.10, 10:27
                      > Kilka tygodni temu kiedy po raz pierwszy zgłosiłem do Gazomontażu
                      > problem z ciepła wodą - temperatura "na wejściu" była nawet wyższa, w granicach
                      > 88 stopni o ile dobrze pamiętam. Tak więc to ma się nijak do sytuacji i kosztów
                      > .

                      Co do kosztów to się nie zgodzę. Sytuacja na naszym osiedlu wygląda tak, że do
                      osiedla trafia zimna woda która jest podgrzewana w kotłowni i jako woda
                      techniczna idzie do mieszkań. Tam jest rozdzielana na kaloryfery a za pomocą
                      logotermy podgrzewana jest też zimna woda która po podgrzaniu trafia do kranów.
                      Jeżeli w całej instalacji zwiększy się temperaturę z 75 stopni do 90 to
                      automatycznie zwiększa to koszty podgrzania czyli i nasze rachunki.

                      Rachunki obliczane są w ten sposób, że koszt podgrzania wody dzielony jest przez
                      liczbę GJ zużytą przez wszystkich mieszkańców co daje koszt 1GJ. Następnie każdy
                      płaci za zużytą przez siebie liczbę GJ. Czyli wyższa temperatura w kotłowni =
                      wyższy koszt 1 GJ = wyższy rachunek za podgrzanie wody.

                      Co do temperatury wody w kranach to nasze logotermy nie mają (przynajmniej w
                      103) zainstalowanego mieszacza, a w takim wypadku zgodnie z instrukcją
                      temperatura wody w kotłowni nie powinna przekraczać 75 stopni (jeśli ogólnie
                      przepływ wody w instalacji jest prawidłowy). Na logotermach jest kryza która
                      pozwala regulować ciśnienie ciepłej wody idącej do kranów, a pośrednio
                      temperaturę tej wody (mniejsze ciśnienie = cieplejsza i szybciej podgrzana
                      woda). Więc jeśli grzejniki są gorące a w kranach woda jest zimna, to proponuję
                      zacząć od zmniejszenia ciśnienia wody, może to coś da.

                      Jeśli zaś chodzi o całą sytuację z Gazomontażem to jest to kolejna sprawa, w
                      której brak choć odrobiny dobrej woli ze strony developera. Myślę że jedyny
                      sposób to zgłaszanie usterek grupowo, a przy braku reakcji spróbowanie innych
                      metod (inspektor nadzoru, urząd ochrony konsumenta). Administrator dostał
                      wyraźne pismo od Gazomotażu żeby nie wtrącał się w sprawy związane z rękojmią,
                      te mają być załatwiane bezpośrednio z Gazomontażem. W zeszłym roku podobne
                      problemy mieliśmy z przepompownią i dopiero groźba rozwiązania tej sprawy
                      sądownie doprowadziła do konkretnych rozmów i rozbudowy przepompowni. Myślę że
                      swój udział miało też g***o zalewające ich garażowiec ;)
                      • route67 Re: TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 05.02.10, 13:49
                        nie zrozumieliśmy się...
                        pierwsza rzecz: w tej chwili woda z kotłowni ma prawie 90 stopni i tutaj nie ma
                        sensu ani możliwości zwiekszania temperatury a mimo to woda w kranach jest
                        zimna. woda z kotla o temperaturze 63-64 stopni jest w stanie zapewnić ustawowe
                        55 stopni na wylewce przy zapewnieniu odpowiedniego przeplywu na logotermie. i
                        to tutaj jest problem co dziś zostało potwierdzone na spotkaniu
                        przedstawicielstwa gazomontażu, serwisu logotermy i kilku mieszkańców.
                        druga sprawa: nie chodziło mi o mieszacz logotermy tylko o regulacje temperatury
                        wody mieszaczem w baterii.
                        trzecia sprawa: zmniejszanie ciśnienia to nie jest rozwiazanie. gazomontaz
                        odpowiada za logotermy, serwis je serwisuje, ktoś to na zlecenie gazomontażu
                        zaprojektował - logoterma ma miec warunki do pracy na poziomie 12l/min w
                        temperaturze min 55 stopni. Dla nas stroną jest Gazomontaż, nikt inny, nie
                        Mejbes, nie serwis.

                        W poniedziałek ma być kolejna wizyta wszystkich stron i zapraszamy mieszkańców
                        do wzięcia udziału i wystosowania wspólnie pisma do Gazomontażu.
                        • inwestor_gazomontaz Re: TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 11.03.10, 14:12
                          Brak dostarczenia ciepłej wody był rezultatem nieprowadzenia prac
                          konserwatorskich przez służby administracji. Informujemy, że w dniu
                          24.11.2009 r kotłownia została przekazana protokolarnie
                          Administracji Osiedla, której obowiązkiem jest m.in. właściwa i
                          bieżąca konserwacja urządzeń. Tymczasem w dniu 08.02.2010 wskutek
                          interwencji mieszkańców - Gazomontaż S.A. pomimo, iż nie był do tego
                          zobowiązany dokonał czyszczenia filtrów i odmulacza co sprawiło, że
                          sytuacja w dostawie ciepłej wody ustabilizowała się.
                          • zabki-ankra-mr TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY w 105... 22.03.10, 14:21
                            Ustosunkowując się do zarzutów firmy Gazomontaż pod naszym adresem
                            informujemy, iż brak dostarczania ciepłej wody był rezultatem prac
                            naprawczych kotłowni budynku Piłsudskiego 105 prowadzonych przez
                            Gazomontaż S.A.
                            Po stwierdzonych niedociągnięciach pracy tej kotłowni, Gazomontaż do
                            dzisiejszego dnia dokonuje jej napraw i modernizacji.
                            Konserwatorzy Wspólnoty na początku stycznia 2010 r. wykonali
                            czyszczenie filtrów i odmulacza kotłowni. Ponowne czyszczenie tych
                            elementów przez Gazomontaż w dniu 08.02.2010 wynikało z faktu
                            wykonywanych przez Gazomontaż napraw i modernizacji, także
                            związanych z jakością, czystością zamontowanych rur c.o.
                            Gazomontaż nie był zobowiązany do przeprowadzenia przedmiotowego
                            czyszczenia i jeżeli było ono niezbędne do właściwej pracy kotłowni,
                            winien powiadomić o tym konserwatorów Wspólnoty i ewentualnie wraz z
                            nimi, dokonać ponownego czyszczenia filtrów i odmulacza, ustalając
                            przy tym przyczynę tak szybkiego ich zabrudzenia.
                            W dniu 24.11.2009 wstępnie przejęliśmy protokolarnie nieruchomość a
                            głównie przedstawioną przez Gazomontaż dokumentację budynku. W dniu
                            17.12.2009 r . wezwaliśmy Gazomontaż do ostatecznego przekazania
                            zgodnie z załączonym przez nas protokołem zawierającym m.in. spisane
                            stany liczników itp .Niestety bezskutecznie. Ankra w dniu
                            5.01.2010 r. dokonała więc jednostronnego spisania wskazań liczników
                            w budynku. Rozpoczęliśmy też przepisywanie umów z dostawcami mediów.
                            Informujemy, iż Gazomontaż S.A. nadal prowadzi prace naprawcze w
                            kotłowni budynku Piłsudskiego 105 i dokonał jej zaplombowania, a
                            zatem jednostronnie ją konserwuje i modernizuje jako gwarant. W
                            tej sytuacji konserwatorzy Wspólnoty nie ponoszą odpowiedzialności
                            za pracę kotłowni.
                            Mieszkańcy wystąpili do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
                            Epidemiologicznej o przeprowadzenie pomiarów hałasu wynikających z
                            pracy urządzeń kotłowni, które zostaną wykonane w kwietniu 2010 r.
                            Współpraca z firmą Gazomontaż jest bardzo trudna. Wielokrotne
                            wezwania Gazomontażu do ostatecznej naprawy kotłowni w budynku
                            Piłsudskiego 105 i usunięcia zgłaszanych innych usterek w ramach
                            gwarancji i rękojmi nie przynoszą spodziewanych rezultatów.
                            Przygotowaliśmy więc do Państwa decyzji projekt uchwały o
                            skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

                            Ankra-MR

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się