Dodaj do ulubionych

wymiana co

26.04.10, 10:44
Mam pytanie, czy istnieją przepisy które określają wielkość
grzejnika jaki powinien być zainstalowany w danym pomieszczeniu?
Tzn. w pokoju o powierzni X grzejnik powinien być takich a takich
rozmiarów. Czy mogę się nie zgodzić na zainstalowanie zbyt małego
grzejnika np. mniejszego niż do tej pory miałam(zarządza u nas
wspólnota i jest administrator?
Obserwuj wątek
    • collinsowa Re: wymiana co 26.04.10, 11:08
      W budownictwie na wszystko (no prawie na wszystko) jest jakiś
      przepis.
      W tym wypadku: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
      warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
      usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
      § 134
      1. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć
      szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami
      dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a
      także obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła
      przegród budowlanych.
      2. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej należy przyjmować
      temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z Polską Normą.
      4. Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji
      ogrzewczej powinny być zaopatrzone w regulatory dopływu ciepła.
      5. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z
      własnym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy, paliwo
      gazowe lub energię elektryczną, regulatory dopływu ciepła do
      grzejników powinny działać automatycznie, w zależności od zmian
      temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są
      zainstalowane. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych,
      mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, a
      także poszczególnych mieszkań oraz lokali użytkowych wyposażonych we
      własne instalacje ogrzewcze.
      6. Urządzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umożliwiać
      użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej od
      obliczeniowej, przy czym nie niższej niż 16°C w pomieszczeniach o
      temperaturze obliczeniowej 20°C i wyższej.


      Szczegóły techniczne określają Polskie Normy których w sprawie
      ogrzewania jest ponad pięćdziesiąt a w sprawie samych grzejników
      ponad dziesięć bodajże.
      Dla zwykłego śmiertelnika wystarczą poniższe ustalenia:
      ==========================================
      Montażowi nowych grzejników powinna towarzyszyć także wymiana
      wszystkich rur, nawet jeśli nie są one w najgorszym stanie.
      To oczywiście dodatkowy wydatek, ale musimy pamiętać o tym, że
      zgromadzone w rurach osady mogą w nowych kaloryferach zatykać wąskie
      przeloty wody, a jednocześnie przyspieszyć proces ich korozji i
      zakłócać pracę całego systemu i efektywność ogrzewania.
      -------------------------------------------------------
      Jeśli chcemy mieć pewność, że grzejniki, które zainstalujemy w domu,
      zapewnią oczekiwany komfort cieplny, powinniśmy zlecić wykonanie
      projektu instalacji centralnego ogrzewania. W projekcie uwzględnione
      będą wszystkie parametry, które wpływają na straty ciepła w
      pomieszczeniu, a więc i na moc (wielkość) grzejników. Grzejniki nie
      będą miały ani zbyt małej, ani zbyt dużej mocy.
      Najważniejsze z nich to:
      - parametry czynnika grzewczego, czyli temperaturę wody zasilającej
      i powrotnej oraz temperatury, jaka będzie utrzymywana w
      pomieszczeniu
      - parametry uwzględniające straty ciepła pomieszczenia, na które ma
      wpływ między innymi: stan izolacji cieplnej budynku (współczynnik
      przenikania ciepła- powinien być wyliczony przez projektanta),
      liczba oraz rodzaj okien
      - parametry uwzględniające usytuowanie budynku; w stosunku do stron
      świata (decyduje o nasłonecznieniu ogrzewanych pomieszczeń), na
      otwartej przestrzeni i w rejonach, gdzie często wieją wiatry,
      położenie budynku w określonej strefie klimatycznej (temperatura
      zewnętrzna, w Polsce od -16°nad morzem do -24 w górach),
      - przeznaczenie grzejników; kuchnia, łazienka, pokój
      - rodzaj urządzenia grzewczego
      -----------------------------------------------
      Często jednak, zwykle podczas modernizacji starych instalacji
      , grzejniki dobiera się bez projektu. Aby dobrać szacunkowo moc
      grzejnika, trzeba obliczyć orientacyjne zapotrzebowanie na ciepło w
      domu. Przyjmuje się zapotrzebowanie na ciepło (dla pomieszczeń o
      wys. 2,5 m):
      = 60-70 W/m2 dla domów nowych dobrze ocieplonych o współczynniku
      przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne U około 0,3 W/m2K,
      = 90-110 W/m2 dla domów o współczynniku U około 0,7 W/m2K,
      = 130-200 W/m2 dla domów o współczynniku U powyżej 1 W/m2K.
      Po pomnożeniu odpowiednich parametrów przez powierzchnię
      poszczególnych pokoi, otrzymamy przybliżone zapotrzebowanie na
      ciepło. Dobierając moc grzejników trzeba dodatkowo uwzględnić
      położenie pomieszczeń. Dla pokoju usytuowanego w szczycie budynku
      (mającego co najmniej dwie przegrody zewnętrzne) powinno się wybrać
      grzejnik większej mocy niż dla pokoju z jedną przegrodą. Dla
      pomieszczeń na parterze należy zwiększyć moc grzejników o około 10%.
      -------------------------------------------------------
      Dobór szacunkowy
      Najprostszą metodą obliczenia mocy grzejnika jest metoda szacunkowa.
      Do określenia mocy przyjmuje się powierzchnię lub kubaturę
      (objętość) ogrzewanego pomieszczenia. Następnie mnoży się te
      wielkości, przez przyjętą wartość potrzebną do ogrzania 1m.kw. lub
      1m.sześć.
      Najczęściej dobiera się grzejnik mnożąc powierzchnię pomieszczenia w
      metrach kwadratowych razy 120. Otrzymany wynik w Watach określa
      przybliżoną moc grzejnika.
      Niestety dobierając grzejnik w ten sposób nie mamy żadnej gwarancji,
      że pomieszczenie zostanie poprawnie ogrzane.
      -----------------------------
      Grzejniki powinno się umieszczać na ścianach zewnętrznych, najlepiej
      pod oknami. Długość grzejnika powinna być zbliżona do szerokości
      okna. Napływające przez okno zimne powietrze, zostaje bezpośrednio
      ogrzane przez grzejnik i po pomieszczeniu krąży już jako ciepłe.
      Jeśli umieścimy grzejniki na ścianie wewnętrznej, wówczas w
      pomieszczeniu będzie mniej korzystny rozkład temperatury, nastąpi
      nadmierne wychłodzenie w pobliżu ścian zewnętrznych.
      Warunkiem prawidłowej pracy grzejnika jest pozostawienie 10-
      centymetrowej odległości między górną krawędzią grzejnika a
      parapetem oraz dolną krawędzią a podłogą.
      =================================
      To tylko wybrane - najważniejsze warunki z niezwykle obszernej
      wiedzy na ten temat - jakie powinny być spełnione przy wymianie
      grzejników (modernizacji ogrzewania).
    • czajnik5 Re: wymiana co 26.04.10, 11:39
      suri3-2 napisała:

      > Mam pytanie, czy istnieją przepisy które określają wielkość
      > grzejnika jaki powinien być zainstalowany w danym pomieszczeniu?


      Tak, istnieją przepisy, aczkolwiek przepisy, jako takie, nie wspominają wprost o
      wielkościach grzejników. Przepisy mówią (w uproszczeniu oczywiście) że
      instalacja centralnego ogrzewania powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby
      zapewniała osiąganie określonych temperatur w pomieszczeniu przy określonych
      warunkach zewnętrznych. Nie ma więc czegoś takiego, że "w pokoju o
      powierzchni X grzejnik powinien być takich a takich rozmiarów
      ". Te ostatnie
      wynikają z odpowiednich obliczeń.

      > Czy mogę się nie zgodzić na zainstalowanie zbyt małego grzejnika
      > np. mniejszego niż do tej pory miałam...?


      Nie zgodzić się oczywiście zawsze możesz. Kwestia jest tylko tego rodzaju, czy
      Twój sprzeciw odniesie skutek i czy w ogóle jest zasadny. Kluczem do sprawy jest
      moc grzewcza danego grzejnika, a nie jego rozmiary (rozumiem, że chodzi Ci o
      wymiary geometryczne).

      Na przykład, grzejnik stalowy płytowy z wewnętrznym ożebrowaniem (tzw.
      radiatorem), dwie płyty, ma znacznie większą wydajność, niż grzejnik żeliwny
      członowy o tych samych wymiarach (L x H) i pracujący na tych samych parametrach.
      Naturalną rzeczą jest więc, że przy wymianie nowy grzejnik będzie mniejszy, niż
      stary.

      Może stąd Twoje obawy?

      Pozdrawiam.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Nakarm Pajacyka