Dodaj do ulubionych

Docieplenie fundamentu

IP: *.koba.pl 03.10.06, 15:35
Witam!

Wykonuję docieplenie budynku. Budynek jest posadowiony na piasku a poziom
piwnicy znajduje się około 0,5 m. poniżej poziomu terenu. Ściany fundamentowe
były wylewane w gruncie i ławy fundamentowe nie są wysunięte poza obrys
ściany.

Mam w związku z tym kilka pytań.
1. Czy należy "zasiatkować" styropian poniżej poziomu terenu?
2. Czy, pomimo zastosowania folii fundamentowej tłoczonej, należy wykonać
dodatkowo izolacę przeciwwilgociową pokrywając warstwę docieplenia lepikiem?
3. Od jakiej głębokości należy zacząć układanie styropianu (zazwyczaj zaczyna
się od ław fundamentowych ale w tym przypadku nie wystają one poza obrys
ściany)?
4. Na jaką głębokość poniżej poziomu warstwy docieplenia powinna być
zagłębiona folia fundamentowa i w jaki sposób należy wykończyć jej dolną i
górną krawędź?

Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź!
Obserwuj wątek
    • ramonka27 Re: Docieplenie fundamentu 03.10.06, 16:08
      ja chciałem tylko zaznaczyć, że styropian przeznaczony do kontaktu z gruntem ma
      swoją specyficzną nazwę. Zwykły styropian raczej nie nadaje się do tego celu,
      chyba że wykonasz coś w stylu ściany osłonowej.
      Mowa oczywiście o STYRODURZE.
      Pozdrawiam
    • Gość: cromwell Re: Docieplenie fundamentu IP: *.57.jawnet.pl 03.10.06, 18:48
      Gość portalu: Adam napisał:

      > Witam!
      >
      > Wykonuję docieplenie budynku. Budynek jest posadowiony na piasku a poziom
      > piwnicy znajduje się około 0,5 m. poniżej poziomu terenu. Ściany fundamentowe
      > były wylewane w gruncie i ławy fundamentowe nie są wysunięte poza obrys
      > ściany.
      >
      > Mam w związku z tym kilka pytań.
      > 1. Czy należy "zasiatkować" styropian poniżej poziomu terenu?

      jezeli ocieplasz styropianem trzeba "zasiatkowac"

      inaczej mowiac zatopic siatke w kleju
      a nie smarowac klejem rozwinieta siatke

      > 2. Czy, pomimo zastosowania folii fundamentowej tłoczonej, należy wykonać
      > dodatkowo izolacę przeciwwilgociową pokrywając warstwę docieplenia lepikiem?

      izolacja przeciwwilgociowa w przypadku fundamentu moim zdaniem
      powinna byc zawsze wykonana
      natomiast nie musisz klasc folii kubelkowej


      > 3. Od jakiej głębokości należy zacząć układanie styropianu (zazwyczaj zaczyna
      > się od ław fundamentowych ale w tym przypadku nie wystają one poza obrys
      > ściany)?

      zapamietaj sobie
      lawa jest podstawa budynku
      nie mozesz ruszac gruntu wokol niej bo sie chatynce rozjada nogi;)
      poszukaj w projekcie
      glebokosci posadowiennia
      najwyzej mozesz sobie wykopac lopatka rowek
      zaglebiajac sie ponizej poziomu fumdametu o kilka centymetrow
      po drugie
      przy odgrzebywaniu fundamentu powinna byc osoba nadzoru budowlanego


      > 4. Na jaką głębokość poniżej poziomu warstwy docieplenia powinna być
      > zagłębiona folia fundamentowa i w jaki sposób należy wykończyć jej dolną i
      > górną krawędź?

      o wysokosciach juz wspomnialem
      dolna krawedz powinna byc wywinieta na lawe
      jezeli lawa licuje sie z fundamentem
      mozesz ja lekko wypuscic poza lawe
      ale niekoniecznie
      gorna krawedz folii kubelkowej zbezpiecza sie listwami aluminiowymi
      w ksztalcie litery "z"
      sa cholernie drogie
      dlatego czesto stosowane sa listwy z powlekanego ocynku
      giete wlasnym sumptem w kantmaszynie

      jeszcze jedna sprawa
      styrodur czy jacodur
      to nazwy handlowe
      w rzeczywistosci
      to polistyren ekstrudowany
      ma troche inna meteode izolacji przeciwwilgociowej
      i jest tez cholernie drogi;)

      ale jedno je laczy
      nie mozna kleic plyt zasypanych ziemia punktowo
      najlepiej "na grzebien"


      >
      > Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź!

      pzdr.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Nakarm Pajacyka