Pytanie do budowlańców

09.10.07, 12:38
Czy istnieją jakieś normy które mówią o minimalnej grubości
styropianu ,do docieplenia budynku , oraz czy ma znaczenie w takim
przypadku czy to jest szczyt budynku , czy ewentualnie elewacja
wschodnia lub zachodnia??? Serdecznie pozdrawiam wszystkich
centusiaczek
Obserwuj wątek
    • 13lale Re: Pytanie do budowlańców 09.10.07, 16:56
      O grubości warstwy styropianu decyduje normowy współczynnik przenikania ciepła
      "U", jeżeli dobrze pamiętam to obecnie dla ścian budynków mieszkalnych wynosi ok
      0,3 W/ itd. Z obliczeń wynika ile cm styropianu potrzeba, aby ten współczynnik
      osiągnąć. Takie obliczenia są zawarte w audycie energetycznym, jeżeli go posiadacie.
      • czajnik5 Re: Pytanie do budowlańców 09.10.07, 17:18
        Jeżeli mówimy o budynku mieszkalnym wielorodzinnym, to niestety, niestety,
        niestety. Jesteś w błędzie. Nie ma żadnego normowego współczynnika przenikania
        ciepła dla przegród zewnętrznych. Ponadto, sprawy związane z izolacyjnością
        przegród regulują przepisy techniczno-budowlane, nie normy.

        Można oczywiście podawać wymagane wartości współczynników dla innych rodzajów
        budynków, ale zamiast się rozpisywać, podam źródło: rozporządzenie Ministra
        Infrastruktury z 12.02.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
        odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690). Proszę
        starannie zapoznać się z załącznikiem nr 2 do tego rozporządzenia.

        Ktoś zapyta oczywiście: to jak to zatem jest z budynkami wielorodzinnymi? Otóż
        proszę zapoznać się z paragrafem 329 punkt 1 przytoczonego wyżej rozporządzenia.

        Pozdrawiam serdecznie.
        • 13lale Re: Pytanie do budowlańców 09.10.07, 17:37
          Mea culpa - masz rację, to z pośpiechu
        • yappaa Re: Pytanie do budowlańców - paragrafem 329 09.10.07, 18:52
          oto i on

          § 329. 1. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania
          zbiorowego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione,
          jeżeli wartość wskaźnika E, określającego obliczeniowe
          zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w
          sezonie grzewczym, wyrażone ilością energii przypadającej w ciągu
          roku na 1 m3 kubatury ogrzewanej części budynku, jest mniejsza od
          wartości granicznej E0, a także jeżeli przegrody budowlane
          odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom
          określonym w załączniku do rozporządzenia.

          2. Dla budynku jednorodzinnego wymagania określone w § 328 uznaje
          się za spełnione, jeżeli:
          1) wartość wskaźnika E, o którym mowa w ust. 1, jest mniejsza od
          wartości granicznej E0 oraz jeżeli przegrody budowlane odpowiadają
          wymaganiom określonym w pkt 2 załącznika do rozporządzenia lub
          2) przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności
          cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do
          rozporządzenia.

          3. Dla budynku użyteczności publicznej i budynku produkcyjnego
          wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione, jeżeli
          przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej
          oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia.

          4. Wartości graniczne E0 wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na
          ciepło do ogrzewania budynku, w zależności od współczynnika kształtu
          budynku A/V, dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
          wynoszą:
          1) E0 = 29 kWh/(m3 rok) przy A/V Ł 0,20,
          2) E0 = 26,6 + 12 A/V kWh/(m3 rok) przy 0,20 < A/V < 0,90,
          3) E0 = 37,4 kWh/(m3 rok) przy A/V ł 0,90,
          gdzie:
          A - jest sumą pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z
          oknami i drzwiami balkonowymi), dachów i stropodachów, podłóg na
          gruncie lub stropów nad piwnicą nieogrzewaną, stropów nad
          przejazdami, oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza
          zewnętrznego, gruntu i przyległych nieogrzewanych pomieszczeń,
          liczoną po obrysie zewnętrznym,
          V - jest kubaturą netto ogrzewanej części budynku obliczaną jako
          kubatura brutto budynku pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek
          schodowych, szybów dźwigowych, a także zewnętrznych, niezamkniętych
          ze wszystkich stron części budynku, takich jak: podcienia, balkony,
          tarasy, loggie i galerie.

          5. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
          budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego E, o którym mowa w
          ust. 1, oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania
          sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
          mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
          • cento11 Re: Pytanie do budowlańców - paragrafem 329 09.10.07, 21:22
            Serdeczne dzięki ,choć przyznam ,że jest to dosć zawiłe ,ale takich
            obliczen przecież nie dokonuje właściciel ani zarząd ,raczej albo z
            pewnością projektant przygotowujący projekt docieplenia
            prawda???!!!??? Jeszcze raz dziękuję centusiaczek pozdrawia
            • andrzej_bdg Re: Pytanie do budowlańców - paragrafem 329 10.10.07, 06:49
              Miło, że dziękujesz. Szkoda tylko, że za "kit", który Ci wciśnięto.
              Jedyna racja, to konieczność wykonania obliczeń przez osobę do tego
              uprawnioną, np. z uprawnieniami budowlanymi - do obliczenia
              przegrody lub z uprawnieniami audytora energetycznego - do wykonania
              audytu energetycznego w przypadku starań o dotację przy ocieplaniu
              budynku mieszkalnego.
              • czajnik5 Re: Pytanie do budowlańców - paragrafem 329 10.10.07, 08:17
                I to jest właśnie dopiero kit.
                Szanowny kiciarzu andrzej_bdg, otóż w rzeczywistości nie ma żadnych uprawnień
                audytora energetycznego. One istnieją jedynie w Twojej wyobraźni.

                Audyt energetyczny może wykonywać każda osoba fizyczna, bez żadnych ograniczeń.
                Nie ma problemu, żeby wykonał go szewc, stolarz, albo sprzątaczka, jeżeli
                oczywiście potrafi to zrobić.

                Pozdrawiam.
                • babczyk Re: Pytanie do budowlańców - paragrafem 329 10.10.07, 19:34
                  Sądzę że to wam też pomoże....

                  www.nettax.com.pl/serwis/menupublikatory/default_du.htm
                  • andrzej_bdg Do Czajnika5 10.10.07, 21:00
                    Tak. Teoretycznie audyt może wykonać sprzątaczka. Zakładając nawet
                    jego poprawność, ten audyt nie ma szans byc podstawa do ubiegania
                    się o premię termomodernizacyjną albo kredyt bankowy. Banki chcą
                    potwierdzenia, że autorem audytu jest osoba nie tylko legitymująca
                    się świadectwem ukończenia kursu, ale jednoczesnie wpisem na listę
                    audytorów wojewody.
                    I to na tyle. Pozdrawiam.
                    • czajnik5 Re: do andrzej_bdg 10.10.07, 22:25
                      Niestety, ale to jeszcze większy kit, niż poprzednio. Ogólnie rzecz biorąc, nie
                      byłoby problemu, ale przecież to forum czyta dużo ludzi i rozpowszechnianie
                      fałszywych informacji może wprowadzić dużą liczbę czytelników w błąd.

                      1. Nie istnieje coś takiego, jak uprawniony audytor.
                      2. Wojewoda nie prowadzi żadnych list audytorów.
                      3. Audyt wykonany przez sprzątaczkę ma wszelkie szanse być podstawą do ubiegania
                      się o kredyt termomodernizacyjny. Nie ma podstaw prawnych do odrzucenia takiego
                      audytu, jeżeli będzie zgodny pod względem merytorycznym z wymaganiami ustawy o
                      wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
                      4. Jedynie weryfikator audytu z ramienia banku powinien legitymować się
                      posiadaniem licencji audytora (nadanej na przykład przez KAPE).

                      Z mojej strony również na tyle. Pozdrawiam.
                      • marylalysiak Re: do andrzej_bdg 10.10.07, 23:09
                        czajnik5 napisał:
                        4. Jedynie weryfikator audytu z ramienia banku powinien legitymować
                        się
                        > posiadaniem licencji audytora (nadanej na przykład przez KAPE

                        Popieram:
                        Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A
                        audytor dr.inż Aleksander Panek,55061104075 KAPE 0003
                        Filtrowa 1 00-661 Warszawa
                        Tel:0-22 825-52-85 fax 0-22 825-86-70
                        • xxxll Re: do andrzej_bdg 11.10.07, 06:21
                          marylalysiak napisała:

                          > Popieram:
                          > Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A
                          > ************************ itd.

                          Tylko dlaczego podajesz dane osobowe na forum publicznym (pesel)?
                          Masz zgode tej osoby?
                          • cento11 Re: do andrzej_bdg 11.10.07, 08:35
                            Tak naprawdę to dalej nic nie wiem .Wczoraj dopiero wyniuchałem na
                            jednej budowie ,że nie może być cienszy niż 6 cm , a generalnie
                            stosuje się 8-12 .Bo właśnie o taką prostą odpowiedź mi chodziło .
                            Nic przecież oprucz ceny nie stoi chyba na przeszkodzie aby zamiast
                            obliczonej w projekcie docieplenia 6cm dać 8cm?? Jezeli jestem w
                            błędzie to mnie wyprowadźcie , a jak nie to uważam ,że sprawa jest
                            zamknięta.Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za dyskusję w temacie
                            centusiaczek
                            • andrzej_bdg Re: do andrzej_bdg 11.10.07, 10:09
                              Grubość styropianu zależy od grubości i materiału ocieplanej ściany.
                              Przykładowo dla uzyskania właściwego wsp. "K"<0,30 mur z betonu
                              komórkowego odmiany 07 (najczęściej stosowany) grubości 24 cm wymaga
                              styropianu grubości min. 10 cm. W moich projektach stosuję 12 cm, bo
                              różnica w kosztach (na grubości) styropianu jest bardzo niewielka.
                              Zastosowanie styropianu jest poprzedzone każdorazowo wyliczeniem,
                              które uwzględnia wszystkie warstwy oraz inne czynniki
                              charakterystyczne dla budynku.
                              Pozdrawiam.
                              • cento11 Re: do andrzej_bdg 11.10.07, 11:30
                                bardzo dziękuję i pozdrawiam również centusiazcek
                                • czajnik5 Re: do andrzej_bdg 11.10.07, 16:10
                                  Ja również serdecznie wszystkich pozdrawiam. W moich projektach stosuje się od
                                  10 do nawet 20 cm warstwy ocieplenia. Z praktyki natomiast dodam, że koszt
                                  styropianu to conajwyżej 10 % wartości całego docieplenia. Jeżeli zamieniamy
                                  warstwę 8 na 10 cm, to podnosimy koszt styropianu o 20 %, czyli koszt całego
                                  docieplenia podnosimy o 10%x20%, a więc conajwyżej o 2 %.

                                  Odpowiedź narzuca się sama.
                                  Aha, tak przy okazji, jestem wielkim przeciwnikiem styropianu, dlatego w moich
                                  projektach stosuje się głównie wełnę mineralną.
                                  Pozdrawiam.